PDA

Просмотр полной версии : ТРМ148+СП307Б не получается менять уставку



titvos
06.06.2020, 16:20
Добрый день.
Имеется СП307Б, ТРМ148(5.08) и 2 частотника Eaton. Подключены они все по ModBus RTU. СП307Б- в качестве мастера. Управляет частотниками без проблем(изменение параметров и включение), а вот с ТРМ148 есть проблемы. Отображает и температуру и уставку коректно, а вот изменить уставку не получается. То просто не реагирует на изменение с панели, то сбрасывается в ноль. То же самое происходит и при подключении к "ТРМу" через OPC сервер и СКАДА систему в режиме ModBus RTU. А если подключать OPC сервер и СКАДА по протоколу OWEN все коректно работает. Помогите разобраться, то ли я делаю что то не так то ли в данном приборе просто нельзя менять уставку через ModBus RTU.

VaBo
06.06.2020, 16:27
Сколько стоп-бит в протоколе?

Евгений Кислов
06.06.2020, 16:31
Добрый день.
Взведите бит PFW26.2 (если ТРМ к подключен к порту Download) или PFW36.2 (если к порту PLC) - например, с помощью функциональной области с действием Бит ВКЛ.
После этого перезагрузите панель.

Это переключит используемую панелью функцию записи с 0x06 на 0x10 - а ТРМу требуется именно функция 0x10.

titvos
06.06.2020, 16:33
1 стоп бит и в панели и в OPC сервере и в конфигураторе ТРМа.

VaBo
06.06.2020, 17:38
1 стоп бит и в панели и в OPC сервере и в конфигураторе ТРМа.
Вся серия 200-х ТРМ-ок имеет два стоп-бита неизменяемых, 148 - не знаю.
Хотя Евгений бы уже увидел.

titvos
06.06.2020, 17:43
Спасибо. В понедельник попробую и отпишусь. Хотя в OPC сервере я пробовал на 0х06 не было реакции а при 0х10 сбрасывались в 0.

Сергей0308
06.06.2020, 18:39
Добрый день.
Имеется СП307Б, ТРМ148(5.08) и 2 частотника Eaton. Подключены они все по ModBus RTU. СП307Б- в качестве мастера. Управляет частотниками без проблем(изменение параметров и включение), а вот с ТРМ148 есть проблемы. Отображает и температуру и уставку коректно, а вот изменить уставку не получается. То просто не реагирует на изменение с панели, то сбрасывается в ноль. То же самое происходит и при подключении к "ТРМу" через OPC сервер и СКАДА систему в режиме ModBus RTU. А если подключать OPC сервер и СКАДА по протоколу OWEN все коректно работает. Помогите разобраться, то ли я делаю что то не так то ли в данном приборе просто нельзя менять уставку через ModBus RTU.

Что там разбираться, достаточно одной минуты:

49500

49501

melky
06.06.2020, 19:11
Действительно, что там разбираться

Прошивка v5.08 для приборов ТРМ148 выпущенных с 23.11.11г.

Предназначена для обновления прошивки ТРМ148 по RS485.

Процедура смены прошивки:
1) Подключить ТРМ148 к ПК через преобразователь АС4 или АС3-М;
2) Запустить .ехе -файл программы перепрошивки и следовать инструкциям установщика;

Новое в 5.08:

- добавлена поддержка протокола modbus ASCII/RTU (список регистров смотри в КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086);
- добавлена функция автоопределения протокола (автоматическое переключение ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU по первому запросу мастера сети);
- изменено название группы сетевых настроек в меню прибора с "FLtr" на "485"

titvos
08.06.2020, 09:18
Взвел бит PFW36.2 (порт PLC) , поставил индикатор для проверки.
49516
Бит переключается, но при попытке изменить устаку сбрасывает уставку в 0.
При подключении через Owen OPC server
49517
В СКАДА системе происхотит тоже самое, отображается коректо а при попытке изменить сбрасывается в 0.

Евгений Кислов
08.06.2020, 09:27
Регистр 128 (0x80) - это расчетная уставка, она доступна только для чтения.

49520

Вам, вероятно, нужно использовать эти параметры:

49521

titvos
08.06.2020, 09:33
Да. Когда изменяю устаку в приборе то на панели пишет правильно. А когда пытаюсь изменить с панели или через СКАДА, сбрасывает в ноль.

Евгений Кислов
08.06.2020, 09:37
Регистр 128 (0x80) - это расчетная уставка, она доступна только для чтения.

49520

Вам, вероятно, нужно использовать эти параметры:

49521

titvos
08.06.2020, 09:50
Спасибо. Заработало.
Я пользовался "КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_088.pdf",
а там Регистр 128 (0x80) написан как R/W. А можно ссылочку или сам файлик с корректными данными?

Евгений Кислов
08.06.2020, 09:55
Я ориентировался на файл из архива с прошивкой (КИ_Параметры ТРМ148_1-RU-47977-1.4.pdf):
https://owen.ru/documentation/124

melky
08.06.2020, 10:03
Указанный автором файл тоже из архива с прошивкой однако...

Евгений Кислов
08.06.2020, 10:10
Указанный автором файл тоже из архива с прошивкой однако...

Если я правильно понял ситуацию - речь об архиве, который был выложен на форуме (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28614&p=275673&viewfull=1#post275673) и не был своевременно актуализирован.
Я поправил ссылку в том сообщении сейчас.

titvos
08.06.2020, 11:13
Просто перед тем как задавать вопрос, начитался из других тем и взял, получается не ту документацию(.
Да и кстати запись установки поисходит и без переключения в 0х10. т.е. в 0х06 все работает. Частотники в 0х10 не захотели работать.

Евгений Кислов
08.06.2020, 11:19
Просто перед тем как задавать вопрос, начитался из других тем и взял, получается не ту документацию(.
Да и кстати запись установки поисходит и без переключения в 0х10. т.е. в 0х06 все работает. Частотники в 0х10 не захотели работать.

Это справедливо - я забыл, что тут уставка типа float, и поэтому она всегда записывается функцией 0x10, независимо ни от чего.