Gans
06.06.2020, 13:44
Здравствуйте.
Возникла проблема с настройками МКОН.
Необходимо настроить опрос. Из ПЛК1хх опрос настроен и на преобразователе МКОН мигает индикатор Ethernet. На интерфейсе RS485 снифер показывает отсутствие запросов.
Во вложении настройки МКОН.

Подскажите, что необходимо изменить, чтобы настроить опрос через МКОН?
Где можно прочитать по подробнее про настройки МКОН "Режим порта RS-485" и тд?

Gans
11.06.2020, 07:42
Апну тему и перефразирую вопросы.
Преобразователь интерфейса МКОН позволяет опрашивать через Ethernet устройства c интерфейсом RS485?

capzap
11.06.2020, 07:50
я думал Вы давно нашли тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32887&p=332322&viewfull=1#post332322

Александр Ч.
11.06.2020, 07:51
Не работал ещё с МКОН. Жду поставки. Но по логике предполагаю, что МКОН в сети RS485 д.б. мастером. В Ethernet наоборот. По крайней мере на 2-м рисунке шлюз прописан как физ. мастер по сети RS485, на 1-м почему то наоборот

Gans
11.06.2020, 09:13
Здравствуйте, Александр.

Не работал ещё с МКОН. Жду поставки. Но по логике предполагаю, что МКОН в сети RS485 д.б. мастером. В Ethernet наоборот. По крайней мере на 2-м рисунке шлюз прописан как физ. мастер по сети RS485, на 1-м почему то наоборот
"шлюз прописан как физ. мастер" Если верить документации от ОВЕН это означает, что на клеммах МКОН интерфейса RS485 будет сопротивление около 120 Ом.

Gans
11.06.2020, 09:28
Спасибо, Цапзап.

я думал Вы давно нашли тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32887&p=332322&viewfull=1#post332322
Эту тему я бегло просмотрел до того как мне в руки попал МКОН и счел, что меня это не коснется.
Как я понял необходимо еще и маршрутизацию настраивать. Будем читать. До Вашего ответа я думал это необходимо для работы через инет, но ОВЕН умеет удивлять :-)

Филоненко Владислав
15.06.2020, 14:57
Чем интернет от локальной сети отличается?

Gans
11.07.2020, 11:34
Здравствуйте.
Вопрос через пару дней решился спасибо форуму и ЦапЗап-у "+много" в карму.

Чем интернет от локальной сети отличается?
Отвечу на этот вопрос так как это могут читать пользователи еще не работавшие с МКОН. В МКОН есть тонкая настройка маршрутизации запросов на свои собственные регистры и тд. Запрос устройства с адресом 1 в протоколе ModBus-RTU, будет по умолчанию переадресован на свои собственные регистры МКОН. Вот почему в заводских настройках нельзя было занять адрес 247 и тд. не понятно. Практически все кто работал с ModBus, автоматом сразу слейвам назначают адрес 1, 2 и тд. Таким образом вопросов по этому поводу еще много будет)))

Полез на форум так как:
1. Адреса опрашиваемых модулей эксплуатация назначила 1.
2. Было несколько МКОН и на одном из них было два модуля, но модуль с адресом 2 подвисал и не отвечал на запросы по RS485. Если бы модуль был исправен, проблема решилась бы за пару часов.
3. Затем в ходе наладки связи было обесточено оборудование, а ты такой весь умный бьешься почему связи нет.
4. + проблемы со связью. пинг проходил а индикации запросов на МКОН не было(

yaroslavcik
07.06.2022, 15:23
Здравствуйте, надеюсь в правильную тему обратился.

Есть такая сборка: ПЛК210 -- ethernet-- МКОН--modbus -- slave1(адрес 16), slave2 (адрес 15). Не могу понять, почему в сети модбас видно только одно устройство. Т.е как только одно от сети отключишь, после перезагрузки начинает работать другое

В кодесис пишет : Модуль не найден

Параметры маршрута:
R0 без изменений
R1 7:0:10:40:0:10:R
R2 7:0:F:40:0:F:R
Что может быть не так?