Всем привет!

В одном из проектов используется ИП320, ПЧВ102-1К5-В, ПР-200 и потенциометр Meyertec 1кОм (как рекомендует РЭ).

В ходе пусконаладочных работ возникли следующие вопросы:

1. ПЧВ связан с ПР-200 по ModBus, но управление производится с клемм на самом ПЧВ. Изначально ModBus был нужен только для считывания слова состояния для вывода характеристик на ИП320. В один момент ПЧВ ушел в ошибку, установка остановилась и стало ясно, что нужно как то сбрасывать ошибку с ПЧВ. На шкафу управления есть общая кнопка сброса ошибок установки, которая заходит в ПР200. Сразу же в голову пришла мысль давать сигнал на сброс через командное слово. Однако, когда был добавлен этот сигнал управление с клемм стало недоступным, кнопка сброс при этом давала сигнал в командное слово. Отсюда вопрос, можно ли пользоваться одновременно для управления клеммами и командным словом? Или когда в управлении появляется командное слово, управление с клемм становится недоступным?
В руководстве по эксплуатации нашел параметр 14-20 Режим сброса аварийных сигналов после отключения. если в нем установить значение 1, то будет происходить от 2 до 10 автоматических сбросов. Может стоит ограничиться только этим?

2. Для задания скорости ПЧВ используется потенциометр Meyertec 1кОм. При наладке заметил такой момент, что в диапазоне от 0-1 ПЧВ не реагирует на задание, от 1 до 9 ПЧВ регулирует задание от 0 до 100%, а с 9 до 10 дает еще 7% (до 107%). С этим вопросом я обращался в тех поддержку ОВЕН. Они порекомендовали параметр 6-10 установить в 0 и использовать скалярное управление. Отчасти это мне помогло. В верхней границе диапазона пропала мертвая зона, а снизу нет.
Регулировка стала более проблемной, когда нижняя граница задания была установлена 20Гц. Мертвая зона снова стала появляться и в нижнем (0-1) и в верхнем (8-10) диапазоне регулировки.
Были ли у кого-нибудь подобные проблемы? Усть ли какая то универсальная инструкция как побороть эти мертвые зоны?
Вот некоторые значения с ПЧВ на текущий момент, которые просили в техподдержке:
3-02: 20.00
3-03: 50.00
3-15: 1
3-16: 2
3-17: 11
6-01: 0
6-10: 0
6-11: 10
6-12: 0.14
6-13: 20
6-14: 0.000
6-15: 50.00
6-16: 0.01
6-19: 0

Sulfur
03.06.2020, 13:13
По потенциометру. Обычно в ПЧ есть параметр Gain (усиление) и Offset (смещение) для точной настройки аналогового входа. Причем на каждый, если их больше чем один. Я с ПЧ Овен практически не работаю, но во всех других такие параметры имеются. Надо искать. Офсетом настраивается минимальное задание (не обязательно нулевое, кстати), гейном - максимальное.

Или когда в управлении появляется командное слово, управление с клемм становится недоступным?
Представьте, что над вами два начальника, и каждый поручает противоположные задания. Вот и ПЧ это не нравится. Начальник должен быть только один.

давать сигнал на сброс через командное слово.
Если есть свободные (запасные\резервные) жилки в кабеле связи, то на дискретный вход ПЧ можно повесить сброс аварии.