PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 (М02) подключение энкодера как счетчика



denkrauss
02.06.2020, 10:41
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.

Необходимо подключить к быстродействующим входам ПЛК110 круговой энкодер.
Запутался с типом выходного сигнала энкодера. Каким он должен быть? Насколько я понял, то логическая "1" в ПЛК от +15В до +30В. Соответственно энкодер должен выдавать при высоком уровне данное напряжение? Соответственно мне необходим энкодер с типом выходного сигнала HTL либо ОС (открытый коллектор)? Запутался в чем между ними разница (именно для моего применения). Смогу ли я решить вопрос покупкой энкодера с типом выходного сигнала HTL и запиткой его от БП 24В DC, и подключением его выходов А и В к DI1 и DI2 соответственно?

Спасибо заранее!

Sulfur
02.06.2020, 13:28
ПЛК может понять обе модификации выхода, требуется только соответствующим образом подключить на нем клеммы S\S. При подключении этих клемм к +24V он будет работать с ОК, при подключении к 0V он будет работать с HTL. Однако и все остальные входа ПЛК тоже будут работать соответствующим образом. Лично мне удобнее работать, когда уровню 1 соответствует +24В, а это значит энкодер с HTL.
И, кстати, встроенные функции энкодеров в конфиге ПЛК весьма ограничены.

denkrauss
02.06.2020, 13:33
ПЛК может понять обе модификации выхода, требуется только соответствующим образом подключить на нем клеммы S\S. При подключении этих клемм к +24V он будет работать с ОК, при подключении к 0V он будет работать с HTL. Однако и все остальные входа ПЛК тоже будут работать соответствующим образом. Лично мне удобнее работать, когда уровню 1 соответствует +24В, а это значит энкодер с HTL.
И, кстати, встроенные функции энкодеров в конфиге ПЛК весьма ограничены.

Спасибо!
Так и буду действовать, так как интуитивно (прошу прощения за такие выражения при обсуждении цифровой техники))) также был склонен к HTL.
Мне необходим только счет импульсов (может быть даже без идентификации направления)