PDA

Просмотр полной версии : опрос входов ПЧВ1



niklud19511
01.06.2020, 08:21
Добрый день!
Требуется одновременно опросить состояния трех вхлдов 18,27, и 33
при помощи ПР-200. Связь с прибором установленна опрашиваю регистр ПЧВ 16599,
вопрос как преобразовать в ПР-200 двоичные данные в целочисленные.

melky
01.06.2020, 10:57
Наложить маску на нужные биты регистра в программе ОЛ для каждого из интересующих входов.
Тут больше вопрос в тему про Овен Лоджик и программирования в нем.

niklud19511
01.06.2020, 11:20
А можно пример

Сергей0308
01.06.2020, 11:54
Биты 0-3 соответствуют состояниям входов 18, 19, 27, 33 - так понятно?
Как-то примерно так:

49391

49393

niklud19511
01.06.2020, 12:36
Сергей большое спасибо!