Просмотр полной версии : ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!



Алексей КИПОВЕЦ
31.05.2020, 01:37
Добрый вечер, уважаемые специалисты форума. Помогите разобраться с КТР-121.01.10 работает в качестве блока управления жаротрубного котла. Котел оборудован одним циркуляционным насосом и клапаном КЗР для регулирования температуры воды на входе в котел. Котел работает с газовой горелкой riello rs-70 оборудованном менеджером горения. В цепь питания горелки включен аварийный термостат. Давление воды на выходе из котла контролирую ПД-100 температуру воды на входе и выходе при помощи ТСМ-100, за проток воды через котел отвечает FLU-25, разрежение за котлом контролирую при помощи датчика ДКТ. Меня интересует режим работы циркуляционного насоса котла. Для контроля работы насоса на нагнетании после насоса установлен датчик реле давления Gruundfoss FF4. Насколько возможно использовать вместо датчика перепада давления на насосе датчик реле давления после насоса? И не понятно как будет работать циркуляционный насос котла в режимах авария и стоп. Сразу выключится или будет работать до снижения Тпр., т.к. программно в блоке КТР планирую задавать уставку температуры при которой отключается котловой насос. Есть у кого опыт работы с подобными блоками управления в подобной конфигурации. Поделитесь нюансами работы в режимах стоп и авария. Заранее спасибо.

ragocha
01.06.2020, 13:48
Если Вы сможете реализовать НЗ контакт, то можно использовать и реле давления (но все же лучше перепадник). При аварии первого насоса (обрыве сигнала) происходит блокировка насоса и переключения на второй. Если оба в аварии, то автоматика переходит в режим Авария (котел отключается).
Логика работы в режиме Стоп зависит от настройки "Реж.Откл", по времени или по температуре (подробнее в РЭ на стр. 28). То есть насос не сразу отключится, а отработает логику.

Алексей КИПОВЕЦ
02.06.2020, 22:57
Спасибо большое за совет разобрался)