Добрый день.
Не могу настроить модбас на ТРМ-138 (2019г.) с ПЛК-110 М02.
В ПЛК-110 сделал настройки как на картинке
49312, 49313, 49314
BYTE SEQUENCE менял trace mode на native.
В ТРМ-138 поменял скорость на 115200, адрес =8, остальные параметры не трогал.
Но к сожалению плк не видит трм. Что можно сделать?
Читал на форуме что нужно менять протокол с ОВЕН на модбас, и в описании re_trm138_1-ru-45212-1.12.pdf (https://owen.ru/uploads/214/re_trm138_1-ru-45212-1.12.pdf) сказано шо ТРМ работает как в RTU так и в ASCII, но не сказано как выбрать тип модбаса.

Alexey_Palich
28.05.2020, 18:18
Может для начала переменные неправильно прописали в конфиге плк

adamst
03.06.2020, 07:24
возможно тебе эти примеры помогут
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

Shera_Best
03.06.2020, 12:43
Да спасибо, Byte Sequence поставил как в примере Trace Mode и нормально.