PDA

Просмотр полной версии : Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3



Sergey_Lyskov
27.05.2020, 21:42
Здравствуй.
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3.
Конфигуратор НПТ-1К показывает
Реальную температуру, проверено другим датчиком.
А вот ТРМ 10 отображает искаженную, больше реальной на 11-13градусов.
Изменение параметра b1-01 не помогает.
Т.к при первой поправке некоторое время
Температура идентична, но затем на ТРМ 10 она начинает расти. За три часа наблюдений выросла на 1.5 град.Цельсия.
В чем может быть проблема?

Сергей0308
27.05.2020, 21:57
Здравствуй.
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3.
Конфигуратор НПТ-1К показывает
Реальную температуру, проверено другим датчиком.
А вот ТРМ 10 отображает искаженную, больше реальной на 11-13градусов.
Изменение параметра b1-01 не помогает.
Т.к при первой поправке некоторое время
Температура идентична, но затем на ТРМ 10 она начинает расти. За три часа наблюдений выросла на 1.5 град.Цельсия.
В чем может быть проблема?

А зачем здесь НПТ? Может лучше его выкинуть?!

maximov2009
28.05.2020, 05:08
Добрый день.
А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
И действительно - зачем нужен НПТ?
Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
С уважением.

Sergey_Lyskov
28.05.2020, 12:25
Добрый день.
А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
И действительно - зачем нужен НПТ?
Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
С уважением.

Длинные провода 10м. Плюс помехи.

Sergey_Lyskov
28.05.2020, 12:27
Добрый день.
А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
И действительно - зачем нужен НПТ?
Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
С уважением.

Прошу подробнее расписать:
"А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? "
А так Диапазон температур указан в соответствии с паспортом на датчик

maximov2009
28.05.2020, 12:54
Добрый день.
Если у Вас указан полный диапазон от -50 до +180. То помимо того что вы указываете в параметре
b1-0 = 10 – Ток 4…20 мА
Вам ещё нужно указать верхнюю нижнюю границы для токового сигнала.
То есть
*b1-5 = -50
а *b1-6 = 180
Тогда будет показывать правильно.
По умолчанию в приборе стоит
*b1-5 = 0
а *b1-6 = 100

Скорее всего из за этого у Вас примерно что то и показывает, и идут расхождения.
В НПТ Вы можете указывать любые границы, главное чтобы они не выходили за предел измерения датчика. Поэтому и спросил про диапазон.

Чем уже Вы берете диапазон, тем точнее он размазывается по сигналу 4-20мА.
Например для чайника вполне хватит диапазона от 0 до 100.
С уважением.

Sergey_Lyskov
28.05.2020, 16:21
Благодарю!

Sergey_Lyskov
29.05.2020, 11:03
На данный момент сделал как сказали.
Перед этим сбросил командой 118.
Но на экране LLLLLL т.е. выход за диапазон.
В нпт-1к установлен такой же диапазон

Alexey_Palich
29.05.2020, 13:14
"Но на экране LLLLLL т.е. выход за диапазон." Это не просто выход за диапазон это ниже нижнего предела, то есть ток через прибор ниже 4ма. Цешку в руки и померить. Либо монтаж проверить.

Sergey_Lyskov
02.06.2020, 17:27
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: может быть проблема в каком то резисторе, который описан на странице 39 РЭ. ??
Чем можно его заменить?
Негде купить такой