PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA в качестве OPC-UA сервера



Карбофос
26.05.2020, 11:13
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как получать данные из Мастерскады по протоколу OPC-UA? Я создал простой тестовый проект с одной переменной и одним компьютером, в свойствах компьютера в "режим исполнения" выбрал "OPC-UA сервер" - "Истина". Затем запустил проект на исполнение и попытался найти этот ОРС через MultiProtocol MasterOPC Server, но не нашел.

Что еще необходимо прописать?

SCADAMaster
26.05.2020, 11:43
Включить UA сервер у компьютера и все.
Поиска в MPS по UA нет (точнее нужно настраивать сертификаты). Поэтому просто вбейте IP и порт. По умолчанию порт 55100

Карбофос
26.05.2020, 12:21
Соединился, спасибо!