PDA

Просмотр полной версии : Контроль пламени на ПР110-24.8Д.4Р



flsegio
26.05.2020, 10:35
Здравствуйте уважаемые форумчане!Есть программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р возник вопрос сделать контроль пламени на данном реле.
На входе:
- кнопка розжиг
- кнопка пуск/стоп
- кнопка сброс аварии
- датчик пламени
На выходе:
- блок розжига
- авария
Примерный алгоритм работы при нажатии кнопки розжиг на выходе формируется синал "блока розжига" (точно не знаю примерно 10 сек) если сигнал по истечении 10 секунд не пришел на вход "датчик пламени" тогда срабатывает авария, так-же алгоритм при пропадании пламени. Если кто то что то делал подобное подскажите, с Owen Logic мало практики.
Спасибо.

Cs-Cs
26.05.2020, 12:48
Студентские задания, что ли? Судя по тому, что текст скопирован без абзацев откуда-то?

flsegio
26.05.2020, 13:01
Набирал по быстрому, исправил с абзацами.

Cs-Cs
26.05.2020, 16:11
Гм. А на чём есть практика, кроме Owen Logic?
Что надо подсказать по нему и ПРкам? Какие конкретно вопросы?

Eugene.A
26.05.2020, 16:33
Судя по всему, и с горелками нет практики. Нехорошие предчувствия.

flsegio
27.05.2020, 08:03
с Owen Logic более имение разобрался, вот с алгоритмом у меня сомнения, если у каво есть практика в написании программ на горелки подскажите, суть вопроса зажечь пламя и контроль за ним!

Cs-Cs
27.05.2020, 09:43
Чтобы потом читать в новостях типа "В этом году Верхний Запупинск остался без тепла из-за аварии на котельной. Люди спасаются как могут, жгут газеты в ванных. Сроки восстановления не известны"...
С таким подходом в виде "О, я новичок дайте мне схему котельной" есть два выхода:
а) Или всё-таки это студенческая задача. Правда, кто из студента таким вырастет... кривой разработчик?
б) Изучать, читать, разбираться, общаться со спецами и несколько лет набираться опыта.

Алексеев
27.05.2020, 11:29
с Owen Logic более имение разобрался, вот с алгоритмом у меня сомнения, если у каво есть практика в написании программ на горелки подскажите, суть вопроса зажечь пламя и контроль за ним!

Вот схема на дутьевую горелку 1.2 мВт, а вот простая на атмосферную . Там не так всё просто . И не только пламя нужно контролировать .49279

flsegio
27.05.2020, 11:58
Вот схема на дутьевую горелку 1.2 мВт, а вот простая на атмосферную . Там не так всё просто . И не только пламя нужно контролировать .49279

Спасибо за схему возьму за основу, еще если программу на ПР200 скинешь будет супер.

Василий Кашуба
29.05.2020, 15:42
Поищите поисковиком программу БУРС-1 для ПР110

flsegio
09.06.2020, 16:58
Всем спасибо за помощь, программу написал.