PDA

Просмотр полной версии : Ошибки на 16-ти канальных модулях



Спорягин Кирилл
25.05.2020, 12:43
Добрый день, форумчане.

На объектах (порядка 20-ти объектов) использую модули МУ110-32Р, МВ110-32ДН.
Все прекрасно работает, а именно на сети нет ошибок.
Недавно на аналогичных объектах стал использовать совместно с указанными выше модулями, модули на 16 каналов - МУ110-16Р и МВ110-16ДН.
И вот на этих модулях (на разных объектах) периодически происходят ошибки, т.е. модули перестают опрашиваться на короткий промежуток времени - 3-7 секунд. Затем модуль снова прекрасно работает. Таких "молчаний" в сутки может быть 10-20 штук.

Быть может это известная проблема и нужно сменить прошивку модулей? Или искать у себя?

Спорягин Кирилл
25.05.2020, 23:45
Я с 16Р/16ДН таких проблем не видел. Модули удаленные ? Может там с питанием чего ?
(Про конфигуратор не спрашиваю - либу ж свою юзаете ведь небось)

Да, использую свою библиотеку.
Модули стоят в одном шкафу с контроллером и рядом с другими 32-х канальными.
Правда в этом же шкафу стоят частотники (тоже от ОВЕН).
Уже как только не подключали их с точки зрения расположения на сети. Все равно идут ошибки.

Маленький ньюанс. Ошибки идут, когда работают частотники)
Но почему у 32-х канальных таких проблем нет?

Sulfur
26.05.2020, 12:38
Экранировать подходящие\отходящие кабели от частотников пробовали?

Спорягин Кирилл
26.05.2020, 18:21
Экранировать подходящие\отходящие кабели от частотников пробовали?

Да, все витые пары экранированные.

Sulfur
26.05.2020, 20:26
Спорягин Кирилл
Я про силовые. Особенно отходящие на двигатели. Именно они создают наибольший шум в радиодиапазоне, который может вызывать помехи в работе блоков. И чем мощнее двигатель, тем сильнее шум. Если по каким-либо причинам невозможно поставить экранированные кабеля, то можно попробовать завернуть имеющиеся в алюминиевый скотч. Хотя бы в пределах шкафа. Заземлять экран только в одной точке.
То, что интерфейсные в экране - это хорошо. Но сами блоки не экранированные от слова "никак". И наводка может быть на внутренности блока.

Спорягин Кирилл
27.05.2020, 22:38
Спорягин Кирилл
Я про силовые. Особенно отходящие на двигатели. Именно они создают наибольший шум в радиодиапазоне, который может вызывать помехи в работе блоков. И чем мощнее двигатель, тем сильнее шум. Если по каким-либо причинам невозможно поставить экранированные кабеля, то можно попробовать завернуть имеющиеся в алюминиевый скотч. Хотя бы в пределах шкафа. Заземлять экран только в одной точке.
То, что интерфейсные в экране - это хорошо. Но сами блоки не экранированные от слова "никак". И наводка может быть на внутренности блока.

Спасибо. Посмотрю. Попробую.
По результатам постараюсь отписаться.