PDA

Просмотр полной версии : ВП110+ПЛК110-MS4. Глючит динамическая визуализация



Евгений_1
23.05.2020, 04:18
Добрый день.
Реализую в MS элемент "Палитра-Диалог-Панель закладок". Размещаю на закладках динамические элементы (задвижки, насосы). При запуске проекта и показе стартовой закладки все работает. Но при переходе на любую другую закладку все динамические элементы замирают приняв какое-то промежуточное значение. Причем если при этом вернуться обратно на стартовую закладку, то там тоже уже все висит. При перезапуске ВП110 все повторяется. Причем в режиме эмуляции или если зайти на ПЛК в этот момент через любой браузер(хром, мозила, яндекс, эксплорер), то там все работает нормально. Да и по индикации на ПЛК тоже видно, что с ним все в порядке. Панель в нижнем правом углу ни о каких ошибках не семафорит. Просто перестает динамические элементы динамизировать и все. Проверял на двух ПЛКашках с последними прошивками.
Может какая прошивка к ВП110 есть посвежее?

Евгений Кислов
25.05.2020, 13:12
Добрый день.
Реализую в MS элемент "Палитра-Диалог-Панель закладок". Размещаю на закладках динамические элементы (задвижки, насосы). При запуске проекта и показе стартовой закладки все работает. Но при переходе на любую другую закладку все динамические элементы замирают приняв какое-то промежуточное значение. Причем если при этом вернуться обратно на стартовую закладку, то там тоже уже все висит. При перезапуске ВП110 все повторяется. Причем в режиме эмуляции или если зайти на ПЛК в этот момент через любой браузер(хром, мозила, яндекс, эксплорер), то там все работает нормально. Да и по индикации на ПЛК тоже видно, что с ним все в порядке. Панель в нижнем правом углу ни о каких ошибках не семафорит. Просто перестает динамические элементы динамизировать и все. Проверял на двух ПЛКашках с последними прошивками.
Может какая прошивка к ВП110 есть посвежее?

Добрый день.
Свежих прошивок нет.
Выложите, пожалуйста, ваш проект (или тестовый проект, на котором это повторяется), чтобы мы смогли воспроизвести проблему.

Новикова Маргарита
25.05.2020, 15:56
Добрый день.
Реализую в MS элемент "Палитра-Диалог-Панель закладок". Размещаю на закладках динамические элементы (задвижки, насосы). При запуске проекта и показе стартовой закладки все работает. Но при переходе на любую другую закладку все динамические элементы замирают приняв какое-то промежуточное значение. Причем если при этом вернуться обратно на стартовую закладку, то там тоже уже все висит. При перезапуске ВП110 все повторяется. Причем в режиме эмуляции или если зайти на ПЛК в этот момент через любой браузер(хром, мозила, яндекс, эксплорер), то там все работает нормально. Да и по индикации на ПЛК тоже видно, что с ним все в порядке. Панель в нижнем правом углу ни о каких ошибках не семафорит. Просто перестает динамические элементы динамизировать и все. Проверял на двух ПЛКашках с последними прошивками.
Может какая прошивка к ВП110 есть посвежее?

Добрый день.
Уточните, пожалуйста, версию среды MasterSCADA4D. Посмотреть можно в меню "настройки редактора" - "о программе".
Какой тип транслятора HMI используется (также в настройках редактора - "настройки среды" - вкладка "компиляция".)

Евгений_1
26.05.2020, 02:35
Версия: 1.2.7.14534(MPLCD_1_2_20191212.1)
Тип транслятора: v1.
Ссыль на проект: https://yadi.sk/d/zPGcR26VwTKT1A
Достаточно сразу после загрузки проекта открыть любую вкладку(именно на ВП110) отличную от стартовой и вернуться обратно на стартовую вкладку.
Глючит именно на живом железе (ВП110). В эмуляции или через любой браузер на ПК все отлично работает. Т.е. в то время, как ВП110 показывает, что все подвисло(КЗР) или отключилось(насосы), по факту, и на ПЛК, и на любом ПКшном браузере продолжает работать в штатном режиме.

Спасибо.

Новикова Маргарита
26.05.2020, 11:22
Версия: 1.2.7.14534(MPLCD_1_2_20191212.1)
Тип транслятора: v1.
Ссыль на проект: https://yadi.sk/d/zPGcR26VwTKT1A
Достаточно сразу после загрузки проекта открыть любую вкладку(именно на ВП110) отличную от стартовой и вернуться обратно на стартовую вкладку.
Глючит именно на живом железе (ВП110). В эмуляции или через любой браузер на ПК все отлично работает. Т.е. в то время, как ВП110 показывает, что все подвисло(КЗР) или отключилось(насосы), по факту, и на ПЛК, и на любом ПКшном браузере продолжает работать в штатном режиме.

Спасибо.

Попробуйте установить тип транслятора: v2.

Евгений_1
26.05.2020, 12:10
Попробуйте установить тип транслятора: v2.
Ну как бэ... Динамизация насосов на ВП110 вроде заработала. Но КЗРы, вообще, даже при первом запуске неактивны. В браузерах на ПК разброд и шатание. В ИнтернетЭксплорере вообще какую-то кашу из рандомно набросанных в угол экрана элементов показывает и все. Да и на ВП110 некоторые элементы коряво отображаются и работают. По-моему, этот "v2", какое-то недоразумение. Режим "v1+v2" ничем от просто "v1" не отличается.