Просмотр полной версии : Есть ли возможность мониторить температуру самого ПЛК110-MS4 [M02]
Добрый день.
Есть ли возможность мониторить температуру самого ПЛК110-MS4 [M02] ?
Филоненко Владислав
22.05.2020, 13:18
В ПЛК есть датчик температуры, но не знаю поддержан ли он в среде MS
спасибо. нашел в ОС Linux
# cat /sys/devices/platform/i2c_davinci.0/i2c-0/0-004d/temp1_input
44500
Не подскажите, как преобразовывать полученный результат в градусы цельсия?
судя по всему разделить на 100
44500/100=445. Мне кажется, многовато.
У меня выдает 46000.
По ощущениям рукой (корпус) - у меня не более 25-30 градусов.
44500/100=445. Мне кажется, многовато.
У меня выдает 46000.
По ощущениям рукой (корпус) - у меня не более 25-30 градусов.
Первая ссылка в гугле говорит, что надо делить на 1000.
52529