День добрый такой вопрос.
Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?

IVM
13.05.2020, 15:19
День добрый такой вопрос.
Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?

У модуля аналогового вывода задай 0...1 В, у модуля аналогового ввода задай 0...1 В. Возьми два провода и соедини выход со входом, только полярность не перепутай.

Linker1989
14.05.2020, 11:46
У модуля аналогового вывода задай 0...1 В, у модуля аналогового ввода задай 0...1 В. Возьми два провода и соедини выход со входом, только полярность не перепутай.
,
Блин у модулей ввода есть сигнал - 1...1В, 0...1В нет такого.

IVM
14.05.2020, 14:00
,
Блин у модулей ввода есть сигнал - 1...1В, 0...1В нет такого.

И что с того ? 0 ...1 В попадает в диапазон -1...1 В. Сконфигурируй модуль ввода на -1...1 В. Можно через токовый вход/выход модули связать.

Linker1989
14.05.2020, 14:55
И что с того ? 0 ...1 В попадает в диапазон -1...1 В. Сконфигурируй модуль ввода на -1...1 В. Можно через токовый вход/выход модули связать.

Собрали сконфигурировали нефига не идет.
+24В подаем на клемму А
С клеммы В выводим сигнал на модуль ввода на клемму АI8-2
0В блока питания подаем на клемму С модуля вывода и на клемму АI8-1.
Показывает какуюто безсвязеую ерунду.

IVM
14.05.2020, 15:07
Собрали сконфигурировали нефига не идет.
+24В подаем на клемму А
С клеммы В выводим сигнал на модуль ввода на клемму АI8-2
0В блока питания подаем на клемму С модуля вывода и на клемму АI8-1.
Показывает какуюто безсвязеую ерунду.

DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?

Linker1989
14.05.2020, 15:38
DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?

Переключатель в 0. Завтра померим напряжение.

Linker1989
14.05.2020, 17:04
DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?

Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах? Или от блока питания?

IVM
14.05.2020, 17:10
Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах? Или от блока питания?

Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах, если это напряжение задать.

Коськовецкий Владислав
14.05.2020, 17:18
Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах? Или от блока питания?

Для того чтобы на выходе модуля появился сигнал, этот выход необходимо запитать.

Linker1989
14.05.2020, 20:32
Для того чтобы на выходе модуля появился сигнал, этот выход необходимо запитать.
Владислав может тогда вы подскажите как быть.
Весь сыр бор с этим подключением к модулю ввода от модуля вывода вот в чем. Мы хотим подключить модуль вывода к преобразователю частоты и нефига не идет. Решили подключить к модулю ввода чтобы исключить неверность подключения к ПЧ.
В общем ерунда какая то, приложу схему от ПЧ.
49072

Alexey_Palich
14.05.2020, 20:51
Вы бы полностью нарисовали что хотите и как подключить, а дальше уже подскажут где правильно, а где нет

Linker1989
14.05.2020, 21:43
49073
Вот схема которую мы пытаемся собрать.

Alexey_Palich
14.05.2020, 22:07
49073
Вот схема которую мы пытаемся собрать.

Было у меня примерно такое же подключение. Не знаю как насчет использовать БП от ПЧ. Я использовал внешний блок питания как в примере и все работало нормально. Сопротивление входное у ПЧ какое?

Linker1989
15.05.2020, 00:23
Было у меня примерно такое же подключение. Не знаю как насчет использовать БП от ПЧ. Я использовал внешний блок питания как в примере и все работало нормально. Сопротивление входное у ПЧ какое?

Насчёт сопротивления вот из инструкции скрин:49074
А должно быть согласно рэ от модуля
49075
Неужели в этом дело?

Alexey_Palich
15.05.2020, 00:42
Если управлять током 4-20 и питать от 24 вольт нужен ограничитель. Даже по вашей схеме должно все работать. Я подключался от внешнего питания.

Linker1989
15.05.2020, 11:36
Если управлять током 4-20 и питать от 24 вольт нужен ограничитель. Даже по вашей схеме должно все работать. Я подключался от внешнего питания.

Подключились от внешнего БП, установили ограничитель на 430 Ом последовательно.
Сопротивление в цепи нагрузки между клемами В и С 914 Ом.
У модуля вывода индикатор горит зеленым.

Alexey_Palich
15.05.2020, 11:48
Настраивайте управление и управляйте.

Linker1989
15.05.2020, 12:36
Настраивайте управление и управляйте.

Нет ничего не работает.
Внешний блок питания.
Между клемами А и С - 24В;
Между клемами А и В - 24В;
Между клемами В и С - 0В.
Вроде же как с клеммы В и С задается сигнал на ПЧ но там ноль. Так должно быть?

Alexey_Palich
15.05.2020, 12:46
Ну да вроде все верно, сигнал на модуле установите какой нибудь и померить. Модуль у вас от чего управляется? Может там проблема

Linker1989
15.05.2020, 13:21
Ну да вроде все верно, сигнал на модуле установите какой нибудь и померить. Модуль у вас от чего управляется? Может там проблема

Чудо заработало, но проблема работает какое то время и пишет в состоянии модуля что перегрев ЦАП , нет ответа цап, и индикатор красный соответсвенно.
При этом сигнал на ПЧ пропадает.
Это из-за чего?

Alexey_Palich
15.05.2020, 13:44
Судя по документации перегрева не должно быть. Только посмотреть соответствие сигналов, если выход токовый то и на ЧП тоже токовый вход. Может тех поддержка поможет.

Linker1989
15.05.2020, 14:17
Странная закономерность установлена.
При выключенном ПЧ сигнал от модуля на ПЧ идет в основном нормально иногда диод мигает красным. При включении ПЧ сразу пишет в статус НЕТ ОТВЕТА АЦП.
Пробовали и внешний БП и встроенный в ПЧ, одинаково.
В какую сторону копать не понятно.

Alexey_Palich
15.05.2020, 15:15
Я бы попробовал другой выход подключить, мало ли.

Филоненко Владислав
15.05.2020, 21:05
49073
Вот схема которую мы пытаемся собрать.

А +10В чего не использовали?
И отцепите модуль от ПЧ (по линии АО8B, питание оставьте), подключите резистор и мультиметр и посмотрите будет ли идти ток и нормально ли, не будет ли перегрузки.

Linker1989
20.05.2020, 13:51
РЕШЕНИЕ.
Схема рабочая для преобразователя частоты малой мощности.
Для ПЧ более мощных 30кВт надо использовать внешний блок питания. Модуль аналогового вывода должен иметь питание от того же блока что сама схема.

Alexey_Palich
21.05.2020, 15:18
Странно все это, какая разница какая мощность. У большинства ЧП плата управления одна и та же что на слабом что на мощном.

Linker1989
22.05.2020, 09:15
Странно все это, какая разница какая мощность. У большинства ЧП плата управления одна и та же что на слабом что на мощном.

Ну вот как то так. Теперь просто используем схему с олним и тем же блоком питания как для питания прибора так и для самой схемы.