07.05.2020, 15:07
Добрый день. Имеется ПМ210, МВ110 -16Д. Не понятно как описать событие аварии при замыкании дискретного входа? На мв110 тип данных входов int16. Если ставлю bool и замыкаю вход, то вход вываливается в ошибку.

capzap
07.05.2020, 15:11
регистр который читает маску подставляете в такие формулы, как на скрине (у меня 8 и 10 разряд обрабатываются), каждый разряд по формуле два в N-ой степени

кроме этого в самом облаке есть настройка внизу - битовая маска

Alr.vslv
07.05.2020, 15:14
Не совсем уловил суть, можно подробнее?

capzap
07.05.2020, 15:19
читайте 51 регистр и подставляйте вместо моей переменной на скрине Р514