Просмотр полной версии : ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
Здравствуйте, возникла ситуация: первый интерфейс rs-485 пр200 используется для управления 10 приборами (modbus-rtu) второй интерфейс планируется использовать для интеграции Scada-системы и панели оператора, при этом 1 из них является мастером второй слейвом. Так вот, можно каким-либо образом с при поступлении сигнала на условное реле, менять статус мастера и слейва местами.
боюсь панель вы не заставите переключаться с мастера на слейв. Почему бы панель не повесить слейвом к приборам ?
Или Scada повесить поверх панели на другой порт. Из ПР200 читает панель, Scada читает из панели и передает в панель, которая транслирует данные в ПР200.
если согласно названию темы все идет через ОРС, то почему бы панель и скаду не сделать клиентами ОРС-сервера и не задумываться кто из них будет очередным мастером
Если повесить панель слейвом к приборам, управлять процессом с нее становится невозможным(если я не прав поправьте меня :) ) А Scada поверх панели, т.е. возможно использование интерфейса панели ну пусть сп307, rs485 для связи с пр200, и в то же время использование rs232 для связи со OPC-сервером для скады , если я все правильно понял, спасибо большое :)
если согласно названию темы все идет через ОРС, то почему бы панель и скаду не сделать клиентами ОРС-сервера и не задумываться кто из них будет очередным мастером
изучу этот вопрос , спасибо, я написал + панель потому что не знал куда ее впихнуть :)
сейчас если подойдет Petera, он расскажет еще про один способ, который не однократно здесь упоминал
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot