Здравствуйте.
Дано: насос, подключенный к ПЧВ3. Включаем/выключаем его через кнопки на приборке ПЧВ.

Вопрос: как можно включать/выключать привод через RS-485 ?

p.s. Клеммы 12,18 замкнуты. Параметр 5-10 имеет значение "8"

Alexey_Palich
03.05.2020, 14:36
Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления

ppwkh
03.05.2020, 14:42
В нашей SCADA мы опрашиваем этот ПЧВ. Неужели нет соответствующего регистра для пуска/останова привода по RS-485 напрямую, без доп. устройств?
p.s. На одном из объектов мы его включаем/выключаем (сам привод) посредством ПР200 путём замыкая/размыкая контакты 12-18. Подумали, нельзя ли здесь обойтись без этого ПР200

Alexey_Palich
03.05.2020, 14:46
48761 вот из документации командное слово стр 94

Alexey_Palich
03.05.2020, 15:31
Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то

ppwkh
03.05.2020, 15:34
Поищите пожалуйста и дайте исчерпывающий ответ, дабы не раздувать здесь общение и не придумывать велосипед.
Спасибо.

Alexey_Palich
03.05.2020, 15:34
Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32032&page=2&p=316537#post316537

ppwkh
03.05.2020, 17:40
Я правильно буду действовать?
Для включения привода:
1. Читаю параметр 50000 (или 16-03). Получаю 10-тичное значение, в моём случае 1084
2. Перевожу это значение в двоичное число.
3. В табл. В.2 Руководства (стр.94) есть расшифровка битов. Как я понял, бит 6: 1-пуск, 0-останов.
4. Перевожу 6-й бит в "1". Остальные биты не трогаю.
5. Перевожу полученное двоичное число в 10-тичное. В моём случае получаю 1148.
6. Записываю число "1148" в регистр параметра 50000.

Для выключения привода:
Записываю число "1084" в регистр параметра 50000.

Мои действия верны?

Alexey_Palich
03.05.2020, 17:52
Могу только сказать попробуйте так, все вроде верно. Я давно уже этим приводом занимался точно про цифры не скажу. у меня работал без проблем

ppwkh
03.05.2020, 18:51
Пытался - никакого эффекта (судя по регистрам состояния).
Буду ждать послепраздников, чтобы на месте смотреть.

ASo
03.05.2020, 21:28
Адрес управляющего слова - 49999, если нумерация с нуля.
С битом все правильно. Или пишите в катушку 6.
И проверьте параметр 8-53.

ppwkh
03.05.2020, 22:56
8-53 = "3". Т.е. по умолчанию.

Не понимаю отличие между "включение через RS-485 и через цифровой вход" и "включение через RS-485 или через цифровой вход"

Alexey_Palich
04.05.2020, 12:54
Попробую еще подсказать: 8-01=2, 8-02=1, 8-30=2 48777 48778

ppwkh
04.05.2020, 15:02
Увы, не получается

_Mikhail
04.05.2020, 15:16
Увы, не получается
Это всего лишь был вопрос: сеть для опроса привода сконфигурирована?
48782

ppwkh
04.05.2020, 15:39
Это всего лишь был вопрос: сеть для опроса привода сконфигурирована?
48782

- конечно. А как бы я тогда читал остальные параметры :)

Обращение происходит по Modbus RTU через GSM-сеть посредством модема. Опрашивает наша SCADA

ppwkh
04.05.2020, 15:56
Ранее,

Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления

- хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.

ASo
04.05.2020, 16:05
Ровно то, что описано в руководстве - работает.
Просто начинать надо не с модема, а с прямого подключения.
Также проверьте источник задания скорости.

_Mikhail
04.05.2020, 17:23
Ранее,


- хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.
Что значит ВНЯТНО?
Устройству вообще без разницы кто его опрашивает : ПЛК, реле, скада и т.д
Есть только настройки связи и регистры для записи и чтения.

ppwkh
06.05.2020, 13:16
Всё. Получилось. Проблема была в банальном - кнопка "Пуск/Дист" (а у Danfoss "Auto on") была выключена.
Параметры 8-01, 8-02, 8-30 оставил по умолчанию.

Всем спасибо.

_Mikhail
06.05.2020, 17:26
Всё. Получилось. Проблема была в банальном - кнопка "Пуск/Дист" (а у Danfoss "Auto on") была выключена.
Параметры 8-01, 8-02, 8-30 оставил по умолчанию.

Всем спасибо.
Говорили же - Читай инструкцию:
- «ПУСК/ДИСТ»: дистанционное управление ПЧВ3 по аналоговым и цифровым входами/или по RS-485.