Просмотр полной версии : СПК110 и библиотека OwenPidRegs
Добавил библиотеку в проект компиляция проходит 48716 при загрузки проекта СПК уходит в исключение, сообщение о несоответствии версий устройства и ошибки48715
Евгений Кислов
30.04.2020, 08:09
На старых СПК (без Ethernet) - библиотека работать не будет.
Конвертировал библиотеку с КДС2 Pid_Reg2 при загрузки в контроллер возникла такая проблемка
48726 как это можно победить?
Евгений Кислов
01.05.2020, 09:17
Конвертировал библиотеку с КДС2 Pid_Reg2 при загрузки в контроллер возникла такая проблемка
48726 как это можно победить?
Никак, конвертировать эту библиотеку нельзя - она входит в состав прошивки ПЛК63/73 и фактически не связана с CODESYS.
Я уже и забыл откуда эта библиотека)))Ну не мытьем так катаньем сейчас заменим на PID_Regulators
Евгений Кислов
01.05.2020, 11:28
Я уже и забыл откуда эта библиотека)))Ну не мытьем так катаньем сейчас заменим на PID_Regulators
С ней та же самая история.
Используйте ПИД из Util.
Ну совсем все плохо, нужно для задвижки закрыть открыть
Евгений Кислов
01.05.2020, 11:48
Ну совсем все плохо, нужно для задвижки закрыть открыть
Может быть, поможет:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23416&p=200277&viewfull=1#post200277
"Valve_Interface_No_Pos_1.1.1"
48727 48728
Ну совсем все плохо, нужно для задвижки закрыть открыть
Я выкладывал исходник ПИД для 3-х позиционного регулятора, но под КДС2. Но без автонастройки. Поищите по форуму.
Впрочем, при управлении через модули точность все равно будет не большая.
Спасибо за наводки буду пробовать
Добрый вечер invalid_pv_value что значит некорректное значение на входе pv?
Евгений Кислов
01.06.2020, 06:32
Добрый вечер invalid_pv_value что значит некорректное значение на входе pv?
Добрый день.
Таким значением, например, является NaN (https://ru.wikipedia.org/wiki/NaN).