PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 + ПД100



Александр64
27.04.2020, 08:10
Доброго времени суток.
Имеем СПК110 м01, модуль МВ210-101 и несколько преобразователей давления ПД100 ДИ на 1,0 мПа. (4...20 мА)
Всё работает исправно, пока один умник случайно не перемкнул контакты на ПД100 (не спрашивайте как и зачем, сам в шоке). После этого сразу же на МВ210 все светодиоды замигали оранжевым, в СПК отображается ошибка "показания выше максимально допустимых". Подключаю МВ210 через конфигуратор и правда, показания огромные.
1. Сразу грешу на ПД100 - проверяю на ТРМ - все датчики исправны и показания корректны.
2. Делаю откат к заводским настройкам МВ через конфигуратор и сервисную кнопку. Единственное что изменилось - теперь светодиод на МВ210 красный и ошибка "обрыв датчика"
3. На всякий случай заменили БП, через который запитывался ПД100.

Я так понимаю угробили модуль МВ210-101?

IVM
27.04.2020, 09:45
Правильно понимаешь.

Александр64
27.04.2020, 09:56
Вот бы ещё в этом убедиться, проверить его как-то

Eugene.A
27.04.2020, 10:35
Измерьте сопротивление входа. Должно быть 51 Ом. Если нет, подключите на клеммы внешний.48671

Александр64
27.04.2020, 22:20
Есть 51 Ом

Eugene.A
27.04.2020, 22:54
Это хуже. Придётся, видимо, в ремонт отправлять.

Александр64
27.04.2020, 23:05
Товарищи специалисты ОВЕН, что скажете?

e.filatov
28.04.2020, 03:14
51 Ом там и будет, вы его никак не спалите.... а вот сам измеритель - вполне. Там внутри чипы коммутации стоят.
Возьмите любой резистор, включите диапазон 0-2000 Ом и посмотрите, что выдаст.
Возьмите любой источник 4-20, подайте, посмотрите что выдаст.

И да, скорей всего в ремонт.

Eugene.A
28.04.2020, 10:00
51 Ом там и будет, вы его никак не спалите.... а вот сам измеритель - вполне.
При замыкании датчика на вход прилетит 24 вольта. У вас там что, резисторы на 12 ватт?
Знали бы вы, сколько я уже резисторов снаружи понавешал. Ни у Сименса, ни у Контара, ни у контроллеров и частотников разных производителей резисторы не выдерживают такого издевательства.
Единственное, что встречал в каких-то немецких шкафах - встроенные в клеммник шкафа предохранители на токовые датчики. Ну и токоограничительные резисторы спасают, конечно.

e.filatov
28.04.2020, 14:45
При замыкании датчика на вход прилетит 24 вольта.
Они и прилетели, но я предполагаю, что выгорела другая часть схемы.

IVM
28.04.2020, 17:14
При замыкании датчика на вход прилетит 24 вольта. У вас там что, резисторы на 12 ватт?
Знали бы вы, сколько я уже резисторов снаружи понавешал. Ни у Сименса, ни у Контара, ни у контроллеров и частотников разных производителей резисторы не выдерживают такого издевательства.
Единственное, что встречал в каких-то немецких шкафах - встроенные в клеммник шкафа предохранители на токовые датчики. Ну и токоограничительные резисторы спасают, конечно.

Откуда взялось 12 Ватт ? Если в цепи стоял ограничительный резистор, к примеру, на 200 Ом, то при напряжении ИП 24 В на входном сопротивлении модуля при замыкании выхода датчика рассеивалось бы 0,5 Вт.

Eugene.A
28.04.2020, 17:23
Если бы стоял резистор, ничего бы и не произошло. А как резистор остался цел, а вход вылетел, я не понимаю. Разве что, замыкание было очень кратковременным. А у входа напрочь отсутствует какая либо защита.