PDA

Просмотр полной версии : MB-210



Win10
24.04.2020, 13:36
Сильно не разбираясь приобрели по совету друзей МВ210-214 для контроля работы оборудования. Оказалось все входы работают по принципу счетчика. Можно ли как-то перестроить на тригерный режим? То есть. Подали сигнал - вкл., еще раз подали - выкл.

e.filatov
24.04.2020, 13:55
Сильно не разбираясь приобрели по совету друзей МВ210-214 для контроля работы оборудования. Оказалось все входы работают по принципу счетчика. Можно ли как-то перестроить на тригерный режим? То есть. Подали сигнал - вкл., еще раз подали - выкл.

Ну, во первых, думаю тему нужно было создать в другом разделе,
Во вторых - определение лог уровня на входе доступно Вам через чтение битовой маски входов.
Читаете каждую 1 мс - радуетесь жизни)

Win10
24.04.2020, 13:55
Я не настолько опытен. Инструкция ничего не прояснила. Поможете?

e.filatov
24.04.2020, 17:39
Я не настолько опытен. Инструкция ничего не прояснила. Поможете?

Поможем, осталось только понять, какую задачу вы хотите решить с помощью данного модуля.

Если Вам необходимо просто отслеживать состояние линии, опрашиваете регистр "Состояние дискретных входов" и смотрите нужный Вам бит (он аналогичен номеру канала)

Филоненко Владислав
24.04.2020, 19:10
триггер это и есть счетчик. Просто с разрядностью 1 бит. Т.е. всё уже есть. Сменилось значение - была смена состояния

Win10
25.04.2020, 20:52
Поможем, осталось только понять, какую задачу вы хотите решить

Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...

e.filatov
25.04.2020, 21:24
Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...

Есть регистр с битовой маской по всем входам. Там Ваши 0/1.

Win10
25.04.2020, 21:48
Нигде кроме вашего форума информации по битовым маскам скорее всего нет. Перелопачивать весь форум - сами поймите... Ткните пальцем - там смени то-то на это.

e.filatov
25.04.2020, 21:54
Да ладно? Прям нигде. Открываем РЭ на прибор, страница 23. Последняя строчка, регистр 51.
Вот всё Вам на блюдечке принеси да подай
https://owen.ru/uploads/215/re_mv210-212214_mv210-212214__1-ru-53119-1.21.pdf

Win10
25.04.2020, 22:03
Надо 0 прописать в регистр дополнительного режима работы входов? Я на верном пути? )))

e.filatov
25.04.2020, 22:09
Ну если вы используете каналы 1-8, то да... вы на верном пути.
Затем читаете регистр 33.
в Облаке накладываете битовую маску в соответствии с инструкцией на облако.
получаете состояние входа

Win10
25.04.2020, 22:35
Блоки Мх210 с управлением через облако - перспективнейшая разработка для "умного дома" без замашек на интеллект с ценой доступной каждому. Однако инструкции для чайников нет. Мне военному инженеру имеющему опыт работы с контроллерами и то сложно. Вы скажете что это ваш хлеб. А я скажу, что мы взяли от "капиталистов" худшее - стремление к наживе. А заботу о ближнем пропустили меж пальцев. Нет, конечно на форуме много помогают. Но способ такой - спроси конкретно, получишь конкретно ответ... Нет темы на форуме "для чайников".)))
Я к тому, что в облаке "наложить маску" я могу в нынешнее время только против вируса.

Win10
25.04.2020, 23:06
Объясните чайнику, что физически делать? В облаке же не настолько много действий можно совершить. Вариантов этих действий да, много.
Не судите строго, помогите.

e.filatov
25.04.2020, 23:43
Мы тут стараемся помочь в меру своих сил и времени (заметьте, личного времени), и уж точно не с целью "наживы".
Если нужна более подробная помощь - есть круглосуточная техподдержка.
Постараюсь (насколько возможно) описать:
Итак, у Вас в руках модуль 212-й. Вы берёте БП на =24В, одной парой проводов питаете модуль, второй парой проводов замыкаете/размыкаете первый контакт. Лампочка вкл/выкл уже хорошо.
Дальше. Подключаете модуль к Ethernet и подключаете модуль по USB к ПК. Заходите через конфигуратор (скачайте на сайте) в раздел "Сетевые настройки" и настраиваете для выхода в интернет. Заходите в раздел "подключение к OwenCloud" и включаете подключение к облаку. Заходите в раздел "Разрешения OwenCloud" - и ставите "только чтение". Продолжение следует, как освобожусь

e.filatov
26.04.2020, 00:28
Продолжаем....
Итак, заходим в облако. Нажимаем Администрирование (гаечный ключ), нажимаем добавить прибор. Выбираем тип прибора "Мх210", вбиваем туда зав. номер модуля и пароль (да, не забудьте установить на прибор пароль через конфигуратор, там есть кнопка "пароль").
Прибор добавлен, ждём 5-10 минут, пока облако получит конфигурацию с устройства, если по прошествию этого времени вы наблюдаете какие-либо параметры, поздравляем, пол дела сделано. Должно получится примерно так
48648
Вы уже видите каждый бит отдельным параметром и его состояние (это состояние вашего входа, т.е. наличие того или другого сигнала).
Заходим в настройки прибора дальше что вы делаете:
- если Вам нужно выдавать событие по сигналу, то заходим в настройки прибора, настройка событий, добавить событие, Выражение - изменить, и там ставите параметр.бит = 1, настраиваете оповещение - вуаля, событие готово.
- если надо получать .excel только с параметрами входов, заходите в "настройка параметров" и убираете нафиг все галочки, кроме состояний входов. Всё, облако будет опрашивать только состояния входов, потом когда надо, выгружаете данные и анализируете.
Надеюсь помог

Win10
26.04.2020, 08:38
Спасибо огромное за ваши ответы!
По блокам (у меня МВ210-214 на 32 входа) конфигурационные параметры отсутствуют. Скорее всего из-за этого я вас и не понимал. Извините.
48650
Может не правильно подключил его. Может нужно просто "Автоопределяемым МХ210" подключать, а не "MX210 через Modbus"? Или вообще как произвольный прибор прописывать?
48651

Win10
26.04.2020, 08:51
О, да. В подключении как автоопределяемый МХ210 все открылось!!!
48652
Лопачу дальше по Вашим подсказкам.

Win10
26.04.2020, 09:07
Добавить событие по состоянию входа не могу почему-то. Только счетчики...
48653

Win10
26.04.2020, 09:37
В инструкции к приборам нашел вот это:
48654
Получается в 214 на входах только счётчики?

Win10
26.04.2020, 09:45
Возможно ли как-то установить галочки на отображение состояния дискретных входов как оперативный параметр?
48655

Win10
26.04.2020, 09:49
Продолжаем... Заходим в настройки прибора
Кончились мои знания...

Win10
26.04.2020, 14:39
Из рекламы: "Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам."
Видно не ко всем параметрам... для МВ210-214. Я не смог оперативно найти.

e.filatov
26.04.2020, 16:08
Кончились мои знания...

Добрый день.
Версию ПО в приборе скажите пожалуйста (можно посмотреть в конфигураторе).
Данные биты должны по умолчанию быть оперативными параметрами.

e.filatov
26.04.2020, 16:19
Кончились мои знания...

Подключаете прибор по USB к ПК.
Смотрите в диспетчере устройств, по создался COM-порт "STMiсroelectronic Virtual..... (COMх)"
Запускаете конфигуратор, нажимаете добавить устройство, выбираете данный COM-порт, протокол OwenAutoDetection, нажимаете кнопку "Найти", радуетесь...

По ПО - да, параметры не попадают в оперативные, в ближайшие неделю-две выпустим новый релиз.

Win10
26.04.2020, 16:25
Вроде написано что последняя. 0.15.11. -прибор произведён в феврале.

Win10
26.04.2020, 16:32
Подключаете прибор по USB к ПК
да это я уже сразу сделал. И по Ethernet тоже подключал. И к заводским сбрасывал...
Будете ПО смотреть, МК210 по входам такая же песня.

e.filatov
26.04.2020, 17:10
да это я уже сразу сделал. И по Ethernet тоже подключал. И к заводским сбрасывал...
Будете ПО смотреть, МК210 по входам такая же песня.

Смотрите личные сообщения, отписал как выйти из данной ситуации

Win10
29.04.2020, 16:12
Все выходные потратил на программирование и тесты МВ210-214. Вроде все хорошо.
Но...
Добавил к ним МК210-301. Все настроил, подключил к облаку.
На самом блоке ошибок нет. С выходами тоже вопросов нет.
А входы постоянно/периодически выбрасывают ошибку.
48704
48705
по инструкции к облаку:
48706
в настройках параметра прибора в облаке обратил внимание на:
48707
uint 8 выставить нельзя....
тогда как в инструкции к прибору:
48708
Вот и прошу здесь помощи. Может чегой напутал и не туда полез?

Win10
29.04.2020, 16:29
как выйти из данной ситуации
Спасибо огромное за помощь! С Вашими подсказками я стану большим специалистом. )))

Win10
29.04.2020, 17:00
Не знаю правильно ли поступил, но попробовал сменить функцию чтения с 3 на 4
48709
в параметрах
48710
за полчаса ошибок нет... )))
48711