Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем загвоздка. Подключаю датчик температуры ДТС-035-50М. Температуру передает корректно. Настроил так, чтобы при достижении температуры определенной на выход дискретный приходила единица. После ПР200 подключил реле напряжения IEK ORV-01. Но индикация на реле не срабатывает. С дискретного выхода не идет напряжение на реле. Померил мультиметром на выходе напряжение, тоже по нулям. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Скрин программы в Овен Logic ниже! Заранее благодарю! 48605

Lukas
23.04.2020, 07:58
Что подаете на "общий" для DO7,DO8?

тимурахметжанов
23.04.2020, 08:36
Общий для DO7 и DO8 подключаю к нулю

Андрей Сотников
23.04.2020, 09:31
Общий для DO7 и DO8 подключаю к нулю
Uпит-----Rнагр-----DO8(26)
Uпит-----------------DO8(25)
Смотрите спецификацию ПР, какой у вас выход: реле или транзистор. От этого зависит напряжение и ток коммутации.

melky
23.04.2020, 10:08
а у ПР200 есть транзисторы на 8-м выходе ? что-то не нашел такой вариации

Lukas
23.04.2020, 11:11
Общий для DO7 и DO8 подключаю к нулю

Ну тогда так:

Сергей0308
23.04.2020, 11:28
Неужели нельзя параллейно выходу Q8 ещё и на какой-нибудь из светодиодов завести, на F1 или F2, тогда будет видно проходит сигнал или нет! Насколько понял у ТС какой-то ещё промежуточный вариант проекта, если появится сигнал на выходе, то никогда не пропадёт!

melky
23.04.2020, 12:33
Сергей0308 разве на новых версиях ПР200 нет индикации выходов ? На черной версии точно нет. а на белых ? или это только для ПР100, 102 есть ?

Ревака Юрий
23.04.2020, 13:23
Сергей0308 разве на новых версиях ПР200 нет индикации выходов ? На черной версии точно нет. а на белых ? или это только для ПР100, 102 есть ?

ПР200 черные от белых отличаются только цветом, индикация это на ПР1хх.

Сергей0308
23.04.2020, 18:11
Сергей0308 разве на новых версиях ПР200 нет индикации выходов ? На черной версии точно нет. а на белых ? или это только для ПР100, 102 есть ?

Если не ошибаюсь, там в меню ПР200 можно посмотреть состояние входов-выходов, но товарищ не знает как проверить замкнулись или нет контакты выходного реле, здесь пока, мне кажется, не до меню!