Просмотр полной версии : ТРМ или др. для управление циклом нагрева печи
tirtwint91
22.04.2020, 17:33
Подскажите пожалуйста оборудование (ТРМ или др. Овен) для управления нагревом электропечи
Управление нагревателем через внешнее SSR.
Подойдет ли термопара ХА (тип К) для рабочей температуры 1100 (+- точность регулятора) град Ц ?
1) Нагреть до заданной температуры (уставка 1)
2) Ограничивать скорость повышения температуры заданной (уставка 2)
3) По достижении температуры (уставка 1), держать постоянной в течение заданного времени (уставка 3)
4) затем выключить нагрев полностью.
5) При снижении температуры ниже заданной (уставка 4) подать сигнал (дискретный выход)
6) Во всех режимах нагрева и охлаждения нужно отображать на дисплее текущее значение температуры и "уставку 1".
Если никакой готовый прибор Овен не сможет обеспечить все перечисленные выше пункты,
то хотя бы самые важные пункты - нагреть и выключить, может быть еще подать сигнал о снижении температуры до заданной
Анастасия Разина
23.04.2020, 00:36
Добрый день!
термопара на +1100 - ДТП термопары на основе КТМС высокотемпературные модульные. Тип "К" там имеется.
https://owen.ru/product/dtp_termopari_na_osnove_ktms_visokotemperaturnie
ferret_maybe
23.04.2020, 00:52
ТРМ251 возможно вам подойдет.
tirtwint91
23.04.2020, 01:25
ТРМ251 возможно вам подойдет.
Удастся выполнить с его помощью п. 5, те подать сигнал о снижении температуры по завершении цикла нагрева ?
5) При снижении температуры ниже заданной (уставка) подать сигнал дискретным выходом
tirtwint91
23.04.2020, 01:33
Добрый день!
термопара на +1100 - ДТП термопары на основе КТМС высокотемпературные модульные. Тип "К" там имеется.
https://owen.ru/product/dtp_termopari_na_osnove_ktms_visokotemperaturnie
на сайте Овена в разных местах указаны разные характеристики одних и тех же термопар
https://owen.ru/product/dtp_termopari_na_osnove_ktms_visokotemperaturnie
железо-константан ЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур до +750 ℃.
https://owen.ru/product/trm251/specifications
ТЖК (J) –200…+1200 °С
Анастасия Разина
24.04.2020, 13:09
Это немного разные вещи.
Одно дело - какой диапазон "зашит" в прибор для конкретной НСХ, это по ГОСТ. Выбираем в ТРМ "ХА" - и прибор сможет показывать от -200 до 1300 например. А другое дело - конкретный конструктив датчика, зависящий от металла, головы и т.д.
tirtwint91
26.04.2020, 02:11
Это немного разные вещи.
Одно дело - какой диапазон "зашит" в прибор для конкретной НСХ, это по ГОСТ. Выбираем в ТРМ "ХА" - и прибор сможет показывать от -200 до 1300 например. А другое дело - конкретный конструктив датчика, зависящий от металла, головы и т.д.
Какой бы ни был конструктив датчика, температура плавления хромеля 1420 °C, а алюмеля 1400 °C
ferret_maybe
26.04.2020, 21:34
Какой бы ни был конструктив датчика, температура плавления хромеля 1420 °C, а алюмеля 1400 °C
Производитель в праве изменять диапазон по его усмотрению, при этом он гарантирует качество продукции на данном диапазоне. Выбор диапазона объясняется линейностью характеристики датчиков(а), а не возможностью расплавиться его комплектующих при определенных условиях.
Какой бы ни был конструктив датчика, температура плавления хромеля 1420 °C, а алюмеля 1400 °C
Все верно, это температура плавления, у Вас же задача не расплавить датчик, а поддержание тем-ры в камере.
Термопары ОВЕН ДТПК могут измерять диапазон температур до 1100С, 1200С- в кратковременном режиме.
На данный диапазон температур мы делаем поверку и гарантируем их работу.
Что касается точности измерения, то все зависит от выбранной модели.
Термопары на основе проволоки (https://owen.ru/product/dtphhh1_termopari_poverhnostnie) идут с 2 классом допуска
Термопары на основе КТМС (https://owen.ru/product/dtp_termopari_na_osnove_ktms_visokotemperaturnie) идут с первым классом допуска.
Погрешность измерения ХА в диапазоне от +333 до +1300 С вычисляется по формуле для второго класса допуска: 0,0075t, где t - рабочая температура
для первого класса допуска : 0,004t, где t - рабочая температура
В ТРМ указан более широкий диапазон температур, как верно ответила Анастасия, в прибор заложен полином по ГОСТ Р 8.585-2001
Чем отличаются проволочные термопары от термопар КТМС подробно описано в данной статье: https://clck.ru/NCmGk
Я бы вам рекомендовала остановиться на моделях ДТК021-1,2/х, как на самом простом и не дорогом решении
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot