PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 138. Режим регистратора для аналогового выхода типа "У".



MrNobody
22.04.2020, 15:14
Добрый день!
На сайте https://owen.ru/product/trm138 указано, что у ТРМ138 одна из функций: "регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В)".
Однако, в РЭ указано следующее: "При AL. t = 5 ЛУ будет работать в режиме регистратора, который существует только у модификаций прибора с ЦАП "параметр-ток".
Где неточность в РЭ или на сайте?

G.Mark
22.04.2020, 17:17
Добрый день!
На сайте https://owen.ru/product/trm138 указано, что у ТРМ138 одна из функций: "регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В)".
Однако, в РЭ указано следующее: "При AL. t = 5 ЛУ будет работать в режиме регистратора, который существует только у модификаций прибора с ЦАП "параметр-ток".
Где неточность в РЭ или на сайте?

Здравствуйте! В РЭ не дописали, исправим. Логика регистратор работает для всех ЦАПов и У и И.

MrNobody
22.04.2020, 19:53
Спасибо большое!
Я так понимаю и в ТРМ 136 такая же ситуация? Также регистратор работает для ЦАПа У?