PDA

Просмотр полной версии : Применение ПД-150. Помогите советом



Алексей КИПОВЕЦ
21.04.2020, 20:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста планирую выполнить проект модернизации водогрейного котла. В качестве регулятора разрежения планирую выполнить связку ОВЕН ПД-150 с выходным сигналом 4-20мА - в качестве измерителя - сигнализатора разрежения в топке котла. В качестве самого регулятора разрежения ОВЕН ТРМ-212 к измерительному входу которого подключен выходной сигнал ПД-150. ОВЕН ТРМ-212 управляет направляющим аппаратом дымососа котла посредством МЭО-40. Подскажите как в работе ОВЕН ПД-150? Есть у кого опыт эксплуатации данных приборов. Раньше использовали многопредельные измерители АГАВА-АДР, но том нужен дополнительный источник питания БПР-24.3. А у ОВЕН ПД-150 все как говорится в одном эти меня он и привлек.

Сергей1978
05.05.2020, 00:29
ПД-150 установлен на щите управления КВГМ-10
Здесь подробностиhttps://owen.ru/project/modernization_control_pane_hot_water_boiler_kvgm
Котел работает с сентября по сей день. ПД-150 контактом участвует в защите, 4-20 идет на регулятор ТРМ212. Все работает.