PDA

Просмотр полной версии : 2 ModbusRTU Slave на 1 порту.



RamesIV
21.04.2020, 15:32
Здравствуйте!

Реализую обмен по Modbus RTU посредством ФБ OCL.COM_Control и OCL.MB_SerialSlave.
Подскажите, пожалуйста, каким образом организовать работу 2-х экземпляров MB_SerialSlave с разными адресами usiSlaveId на одном порту COM_Control?

Евгений Кислов
21.04.2020, 15:57
Здравствуйте!

Реализую обмен по Modbus RTU посредством ФБ OCL.COM_Control и OCL.MB_SerialSlave.
Подскажите, пожалуйста, каким образом организовать работу 2-х экземпляров MB_SerialSlave с разными адресами usiSlaveId на одном порту COM_Control?

Добрый день.
Два экземпляра не нужны.
Достаточно одного экземпляра с usiSlaveId = 255. Он будет отвечать на запросы с любым адресом.
Организовать "эмуляцию" именно двух конкретных устройств - возможности нет.

RamesIV
21.04.2020, 16:11
Ясно. Спасибо!