PDA

Просмотр полной версии : Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200



Ujin
17.04.2020, 11:59
Добрый день,
Хочу подключить к универсальному входу ТРМ12 аналоговый выход с ПР220 (4-20мА)
Может кто либо проконсультировать: правильно ли я подобрал Rнагрузки чтобы не спалить AO у ПР200?
Питание планирую брать с БП ТРМ12.

Eugene.A
17.04.2020, 12:02
При токе 20 мА напряжение на входе ТРМ будет 14 вольт. Вам это надо?

Сергей0308
17.04.2020, 12:09
А в комплекте разве не идут шунтирующие резисторы? Короче, их номинал подбирать не надо, он обозначен в РЭ на ТРМ!
И, если не ошибаюсь, номинал составляет 50 Ом, для ТРМ 200-ой серии - 100 Ом!

48513

https://owen.ru/product/trm12/equipment

Eugene.A
17.04.2020, 12:26
Я даже догадываюсь, откуда взялись эти 700 Ом.48512

Сергей0308
17.04.2020, 12:54
Сопротивление нагрузки правильно выбрано, при 24В = 700 Ом, Rогр = 700-50=650 Ом!

48515

48516

Ujin
17.04.2020, 13:18
Спасибо за помощь!
На R полной нагрузки получается 730 Ом
Rшунта = 50 Ом
Rогр = 680 Ом
Или все же выбрать 620 Ом?

Сергей0308
17.04.2020, 13:24
Написано же допустимое отклонение - 10%, короче, я бы с плюсом выбрал(680)!

Eugene.A
17.04.2020, 13:38
Если вам не трудно, перенесите Rогр. в разрыв плюса. Так некрасиво выглядит. Хотя в инструкции он и торчит в разрыве минуса...