WolF28rus
14.04.2020, 08:41
Здравствуйте, может быть это не в первый раз такого характера вопрос. Как скопировать программу с плк154ам на плк154ам? У нас имеются два плк у которых вышел из строя модуль на который подаётся питание, кустарным способом подали питание на плату подключились обмен есть в easywork. А вот в codesys ошибка не удачно завершена последняя сессия. Оригинала программы нет подрядчики не оставили и было это очень давно.

Andrew_Stranger
14.04.2020, 10:19
Нельзя платы поменять? С программой у Вас ничего не получится, если подрядчики исходники не загрузили в ПЛК первоначально.

WolF28rus
14.04.2020, 10:34
Хорошо, теперь буду знать что это обозначает что нет проекта в приборе.

WolF28rus
14.04.2020, 10:36
Нельзя платы поменять? С программой у Вас ничего не получится, если подрядчики исходники не загрузили в ПЛК первоначально.
А отдельно можно модуль приобрести на такой случай а то смысла не вижу переплачивать.

приборист
14.04.2020, 11:11
Если связь с ПЛК есть - в чем проблема скопировать файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK
Копируете в новый прибор, перегружаете - и все должно заработать.

WolF28rus
15.04.2020, 06:59
Если связь с ПЛК есть - в чем проблема скопировать файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK
Копируете в новый прибор, перегружаете - и все должно заработать.
Прочитал файлы с двух приборов, а какова гарантия что поможет? Как бы не хотелось заказать плк154 и потом программа не пойдёт в работу

Andrew_Stranger
15.04.2020, 11:34
Прочитал файлы с двух приборов, а какова гарантия что поможет? Как бы не хотелось заказать плк154 и потом программа не пойдёт в работу У вас нижняя плата питания вышла из строя?

A.Simonov
15.04.2020, 11:49
Прочитал файлы с двух приборов, а какова гарантия что поможет? Как бы не хотелось заказать плк154 и потом программа не пойдёт в работу

Если купите ПЛК с точно такой же маркировкой.
И скачаете со старого ПЛК DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK, а затем зальете в новый, то должно все заработать.

WolF28rus
15.04.2020, 15:07
Если купите ПЛК с точно такой же маркировкой.
И скачаете со старого ПЛК DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK, а затем зальете в новый, то должно все заработать.

Хорошо спасибо так и сделаю