PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 232м с МР-1



vampirez
13.04.2020, 11:26
Здравствуйте!
В процессе проведения пуско-наладочных работ выявлена следующая неисправность прибора ТРМ232м совместно с модулем МР1.
Вовремя работы насоса ГВС кратковременно (не более 1секунды) происходит выключение насоса (размыкается электромагнитный пускатель насоса), гаснет светодиод Модуля МР1, при этом насос продолжает работать (т.к. имеет встроенный частотный преобразователь MGE). Данные выключения не имеют ни какой периодичности, происходят совершенно спонтанно (могут происходить 1раз в 30 минут до 5-х. раз за минуту) t раб.нас установлено на 1.00s. Проведенные мероприятия по сбросу настроек результатов не принесли! ТРМ232м не выдает никаких аварий (Система Исправна). На видео 34-35 секунда.

Лапин Юрий
14.04.2020, 15:06
Добрый день.
Таким образом проявляются наводки на контроллер со стороны другого оборудования.
К сожалению, он очень чувствителен к помехам.

ASo
14.04.2020, 15:34
Да ну? На какой контроллер?
Я не пользуюсь ТРМ232м, но это по сути ПЛК63. И у меня много таких используется, в т.ч. с МР1 в т.ч. и в ИТП. Подобных проблем нет.
Так какая часть принимает наводки? 4-х проводная соединительная линия ТРМ-МР? Или что?