PDA

Просмотр полной версии : Измерение сопротивления в ПЛК150



Newcomer
07.04.2020, 17:19
Добрый день.

Пытаюсь мерить сопротивление, реостата, подключенного к аналоговому входу ПЛК150. Сопротивление реостата меняется от 0 до 1500 Ом. Погрешность измерения получается жуткая. В чем может быть причина ? К еще одному аналоговому вход подключен токовый датчик и ток мерится верно.

Гарчев Евгений
07.04.2020, 17:25
Здравствуйте!
Скорее это не в погрешности дело, а в перерасчете измеренного значения под указанный Вами предел. Вы же подключаете и измеряете сопротивление, таким образом преобразовывать ничего ни во что не требуется. Укажите значение Ain.H равное верхнему пределу измерения контроллера (5000).

Newcomer
07.04.2020, 17:35
Вы правы, спасибо.