PDA

Просмотр полной версии : Загрузочный проект



Роман_33
07.04.2020, 14:00
Здравствуйте! На новом ПЛК 110-30 при попытке создать загрузочный проект появляется сообщение: "Последний онлайн сервис был завершен некорректно! Номер сервиса 47.Номер ошибки 80. Файл DEFAULT.PRG. не записался." Все остальное без нареканий. Программа загружается, выполняется, но разумеется после выключения питания слетает. В чем может быть проблема? Пробовал грузить с разных устройств.

petera
07.04.2020, 14:35
Это не подойдет? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26131

Роман_33
08.04.2020, 08:08
Спасибо!Помогло.