Подскажите, пожалуйста, использую ТРМ10 по схеме нагревателя. Датчик - тпха. При приближении температуры к установленному пределу, реле ву то включится то выключится - живет своей жизнью. Например, установил значение 200С, гистерзис 5С, но уже на 170-180С начинается такая история. Экранирование поможет или в настройках можно что-то поменять?

Sulfur
03.04.2020, 18:53
Есть предположение, что ТРМ работает таки в ПИД-режиме.
На счет экранирования. Помехи обычно вызывают скачки фактических показаний.
Например нагреваем наковальню, термодатчик ввернут в тушку наковальни. Температура по определению не может меняться на десять и выше градусов в секунду и падать обратно. При такой массе чугуния и исправном датчике должно быть в лучшем случае 0.1 градус в минуту. Смотрим датчик и провода, обнаруживаем плохой контакт в переходной колодке, либо излом провода датчика. Как вариант.

Lujin
03.04.2020, 19:27
Ага, спасибо! Еще раз в инструкции покопаюсь. Показания не скачут.

Lujin
06.04.2020, 18:34
Да, просто не разобрался в инструкции. Раньше другие приборы использовали, там просто ставишь температуру и интервал - и все. А тут... я голову сломал. Помогите мне, пожалуйста:) Какие значения поставить, чтобы прибор, например, выключал ВУ при 225С и снова включал, когда остынет до 220С, а не щелкал туда-обратно как угорелый :(

Sulfur
07.04.2020, 08:14
Гистерезис. Я этот прибор не очень знаю. Но знаю про гистерезис. Его в данном случае надо ставить либо 5 градусов, если он работает в одну сторону от уставки, либо 2.5 градуса, если он работает в две стороны от уставки.

capzap
07.04.2020, 08:31
Да, просто не разобрался в инструкции.

https://owen.ru/uploads/181/re_trm10_1-ru-5731-1.15.pdf раздел 7.5 читаем тип логики 1
запоминаем названия параметров С1 и С2, для закрепления разглядываем рисунок 7.8
Поднимаемся вверх по документу до раздела 7.1 осознаем как поменять запомненные параметры, для закрепления опускаемся до приложения А

Lujin
07.04.2020, 11:05
Эти параметры у меня все заданы. И тип логики и С1, С2. Может приборы просто глючные? Они новые в упаковке, но 2010г.в., несколько штук принесли.

Значения в "τи" и "тд" "Хр" никак не влияют на работу в данном случае?

capzap
07.04.2020, 11:25
у меня нет такого прибора на руках, но кажется режим ПИД регулятора работает когда логика со значением off поэтому не должны влиять. Но частое переключение скорее всего потому что работает пид, в том же документе ниже расписано как организовать не слишком частое переключение, это мертвая зона, но её придется подбирать опытным путем, чтоб держать в границах пяти градусов возле уставки

Lujin
07.04.2020, 14:27
Спасибо большое :)