PDA

Просмотр полной версии : мв110-8а выход за границы измерения



dopi
03.04.2020, 13:06
..............................................

Sulfur
03.04.2020, 14:08
В регистре статуса канала будет код ошибки.

dopi
03.04.2020, 14:14
...............................

Коськовецкий Владислав
03.04.2020, 15:26
Из РЭ :

При возникновении исключительной ситуации при обмене по протоколу ModBus код
исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих
результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.

capzap
03.04.2020, 15:32
сохраняются последние корректно полученные значения.
возможно ждут разъяснения, что является правильным значением в случае если схема собрана не корректно и в первый раз включили модуль

Sulfur
03.04.2020, 18:52
а сам канал какое значение примет?
Если статус с ошибкой, то какой смысл обращать внимание на показания? Я в проектах на МВ110 делал просто обнаружение нуля в статусе. Если ноль, то все окей, работаем. Если не ноль, то кричим "ахтунг" и ВУ ставим в безопасные значения.

dopi
08.04.2020, 12:08
......................................