Просмотр полной версии : Регулятор давления в обратном трубопроводе (регулятор подпитки)
Здравствуйте. Нужна помощь в подборе нового оборудования для замены устаревшей связки Р25.1 + ПБР + МЭД + МЭО
Хотелось бы регулятор ТРМ со встроенным блоком питания для датчика 4...20.
Регулирование по ПИ или ПИД закону
Благодарю за помощь
Например ТРМ10 имеет вход для 4..20мА и встроенный выход 24VDC, который можно использовать для питания датчика.
Вам нужно только определиться с типом выхода.
48217
Вам нужно только определиться с типом выхода.
48217
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
ferret_maybe
02.04.2020, 16:27
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
Тогда возможно трм12
https://owen.ru/product/trm12/connectio (https://owen.ru/product/trm12/connection)n
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?
ferret_maybe
02.04.2020, 16:41
А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?
Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления. Если давление падает, то МЭО должен открыться, если давление в норме, то либо поддерживать процент открытия или закрывать. В общем МЭО - это простой привод с дискретным управлением, если мне память не изменяет.
Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления.
Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.
48221
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
Оставляете связку ПБР - МЭО, вместо МЭДа любой датчик давления с выходом 4-20мА (например ПД-100), вместо Р25 ставите ТРМ12 с выходами типа К. Датчик питаете от ТРМ12.
Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.
48221
У вас видимо не большие котельные. Есть котельные в которых подпитка идет почти всегда, и требуется непрерывное регулирование давления в обратке.
При непрерывной подпитке хороший вариант - насос с частотным приводом со встроенным ПИ - регулятором + датчик давления с выходом 4-20 мА