Здравствуйте. Нужна помощь в подборе нового оборудования для замены устаревшей связки Р25.1 + ПБР + МЭД + МЭО

Хотелось бы регулятор ТРМ со встроенным блоком питания для датчика 4...20.
Регулирование по ПИ или ПИД закону

Благодарю за помощь

Sulfur
02.04.2020, 09:26
Например ТРМ10 имеет вход для 4..20мА и встроенный выход 24VDC, который можно использовать для питания датчика.
Вам нужно только определиться с типом выхода.
48217

dr.kip
02.04.2020, 15:51
Вам нужно только определиться с типом выхода.
48217

Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)

ferret_maybe
02.04.2020, 16:27
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)

Тогда возможно трм12
https://owen.ru/product/trm12/connectio (https://owen.ru/product/trm12/connection)n

Юрий Н
02.04.2020, 16:35
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?

ferret_maybe
02.04.2020, 16:41
А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?
Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления. Если давление падает, то МЭО должен открыться, если давление в норме, то либо поддерживать процент открытия или закрывать. В общем МЭО - это простой привод с дискретным управлением, если мне память не изменяет.

Юрий Н
02.04.2020, 16:52
Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления.
Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.

48221

Lukas
02.04.2020, 16:58
Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)

Оставляете связку ПБР - МЭО, вместо МЭДа любой датчик давления с выходом 4-20мА (например ПД-100), вместо Р25 ставите ТРМ12 с выходами типа К. Датчик питаете от ТРМ12.

Lukas
02.04.2020, 19:53
Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.

48221

У вас видимо не большие котельные. Есть котельные в которых подпитка идет почти всегда, и требуется непрерывное регулирование давления в обратке.

xtc
25.05.2020, 15:17
При непрерывной подпитке хороший вариант - насос с частотным приводом со встроенным ПИ - регулятором + датчик давления с выходом 4-20 мА