PDA

Просмотр полной версии : Зависание связи между контроллера спк 207 и модумями мв110-224-16д, мв110-224-8а



Himster
28.03.2020, 04:13
Здравствуйте, имеется схема на которой автоматизировано управление вентиляторами от температуры по средствам контроллера спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А, му110-224-16Р, в какой то момент происходит зависание и связь между спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А теряется, прошивка контроллера стоит 5.5.4. Имеется такие же схемы с использованием тех же модулей но с контролером спк107 одна из которых зависает реже, а другая на версии 5.5.11 не зависает, в чем может быть проблема, куда копать?

Коськовецкий Владислав
03.04.2020, 15:19
Добрый день.
Как вы понимаете что связь с модулями теряется?

alkuhtenkov
23.06.2020, 15:48
У меня тоже проблема со связью. У МВ110-8А запрашивают данные датчиков давления 2 ПР200, постоянные зависание, то показывает 0, то данные, то 99, регулировать в программе по этим данным ничего не возможно, менял вдоль и поперек время опроса, звонил в техподдержку, но к вам не дозвониться, на скайп вообще никто не отвечает.

Alexey_Palich
23.06.2020, 17:43
Здравствуйте, имеется схема на которой автоматизировано управление вентиляторами от температуры по средствам контроллера спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А, му110-224-16Р, в какой то момент происходит зависание и связь между спк 207 и модулями мв110-224-16Д, мв110-224-8А теряется, прошивка контроллера стоит 5.5.4. Имеется такие же схемы с использованием тех же модулей но с контролером спк107 одна из которых зависает реже, а другая на версии 5.5.11 не зависает, в чем может быть проблема, куда копать?
Встречались подобные проблемы: могут быть и глюки модулей по RS подбирал скоростью, у меня еще ЧП стояли дак они вносили помеху потому-что были не заземлены. Попадались модуля у которых просто интерфейс глючит помогала только замена модуля. Я бы отнес это к довольно таки сложной проблеме, которая может просто так не решиться.

alkuhtenkov
23.06.2020, 18:05
Я скорость подбирал и казалось бы подобрал, но нет, через день опять сбой, а я хотел все входы задействовать с обращением 4х ПР200, теперь в ступоре