Просмотр полной версии : Приточно-вытяжная установка на ПЛК160 + Trim5 Segnetics
Alexjlee
24.03.2020, 18:21
Приветствую. Имеется объект (кухня). Управление через ПЛК160М02. Приточка Электрокаллорифер три ступени нагрева, первая ступень регулируемая 0-10В. 2я и 3я просто пускатели BOOL. Температурный датчик канальный Pt1000. Вентилятор так же регулируемый через частотник 0-10В. Подскажите пожалуйста, может у кого-то уже есть какой-то конфиг подобный? Буду рад пообщаться с кем-либо, ищу друзей) БЕЛАРУСЬ. Полный результат по итогу выложу на форум для всеобщего изучения.
manjey73
24.03.2020, 19:38
а Trim5 разве не контроллер ? зачем там еще ПЛК ? или наоборот, ПЛК и зачем там тогда Trim5
Вы хотите на Trim5 сделать логику работы, а ПЛК160 использовать, как модуль ввода-вывода?
Забавное решение, но может использовать вместо ПЛК160 что попроще, например ПЛК63? Сколько у вас входов-выходов задействовано DI,DO и AI,AO?
Trim5 разве не контроллер
Контроллер. И неслабый. Но у него нет физических входов\выходов. Вероятно в данном проекте используется в качестве морды онли.
Вероятно в данном проекте используется в качестве морды онли.
Имхуется мне, что все строго наоборот. Используя конструктор нарисовать на Trim какую нибудь вентиляцию или тепловой пункт - дело часа.
Дальше вручную свести переменные из Trim с портами овена по модбасу - еще пара часов.
Если брать за основу овен, а из Trim делать панельку - выйдет сильно дольше, заморочено и не факт, что надежно.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot