Просмотр полной версии : СПК110[m01] и ALTIVAR 212



Stranger_121
24.03.2020, 17:43
Доброго времени суток) При попытке подачи Command word с адресом 16#0400(в принципе как и другие регистры) сбрасывается связь между спк и частотником. При логине CoDeSys к спк показывает, что связь есть. Так же при попытке чтения одного регистра(частота) не указывает его.
Длина связи чуть менее 2м (если я не ошибаюсь при такой длине терминаторы не нужны). В чем может быть причина? Прошу помочь.
P.S. МВ и МУ работает отлично на COM_1. Частотники отдельно - на COM_2. Проект прилагаю. Таргет 3.5.11.50

Евгений Кислов
24.03.2020, 18:14
Добрый день.


В чем может быть причина?

В неправильно выбранных кодах функций, адресах регистров, значениях, записываемых в эти регистры и т.д.

Нужно внимательно изучить modbus manual на ваш ПЧВ и правильно настроить каналы опроса.
Или найти пример его опроса в SoMachine и повторить все тоже самое в CODESYS.