PDA

Просмотр полной версии : Управление ПЧВ1 по уровням в сборнике



Pvalp
24.03.2020, 09:23
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как решить задачу?

Есть сборник воды, с помощью БКК1-24 и кондуктометрических датчиков измеряются 4 уровня:
1. Нижний аварийный уровень (НАУ)
2. Нижний рабочий уровень (НРУ)
3. Верхний рабочий уровень (ВРУ)
4. Верхний аварийный уровень (ВАУ)

Насос со сборника работает на откачку, управление насосом с помощью частотного привода ПЧВ1.
Если уровень воды ниже НАУ - выход частотного привода 0 Гц.
Если есть сигнал НАУ- выход частотного привода 12,5 Гц.
Если есть сигнал НАУ + НРУ- выход частотного привода 25 Гц.
Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ- выход частотного привода 37,5 Гц.
Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ + ВАУ и выше - выход частотного привода 50 Гц.

Как в таком случае запрограммировать частотный привод ПЧВ1, используя цифровые клеммы 12, 18, 19, 27, 29, 33 (S1...S5) частотного привода ПЧВ1?

Сергей0308
24.03.2020, 10:12
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как решить задачу?

Есть сборник воды, с помощью БКК1-24 и кондуктометрических датчиков измеряются 4 уровня:
1. Нижний аварийный уровень (НАУ)
2. Нижний рабочий уровень (НРУ)
3. Верхний рабочий уровень (ВРУ)
4. Верхний аварийный уровень (ВАУ)

Насос со сборника работает на откачку, управление насосом с помощью частотного привода ПЧВ1.
Если уровень воды ниже НАУ - выход частотного привода 0 Гц.
Если есть сигнал НАУ- выход частотного привода 12,5 Гц.
Если есть сигнал НАУ + НРУ- выход частотного привода 25 Гц.
Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ- выход частотного привода 37,5 Гц.
Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ + ВАУ и выше - выход частотного привода 50 Гц.

Как в таком случае запрограммировать частотный привод ПЧВ1, используя цифровые клеммы 12, 18, 19, 27, 29, 33 (S1...S5) частотного привода ПЧВ1?

А ёмкость, случайно не под атмосферным давлением находится?

maximov2009
24.03.2020, 10:33
Добрый день.
ВАУ подключаете к клемме 33
Устанаквливаете
5-15=14
3-11=50.
Остальные уровни к соответствующим клеммам. Например 19,27,29
Тогда 5-11=16(нулевой бит)
5-12=17
5-13=18
Устанавливаете минимальное
3-02=0
И максимальное задание
3-03=50
Потом заполняете массив 3-10
3-10(0)=0
3-10(1)=25
3-10(2)=0
3-10(3)=50
3-10(4)=0
3-10(5)=0
3-10(6)=0
3-10(7)=75

Это больше похоже на задачку для курсовой, чем практическую.
Я бы просто поставил аналоговый датчик давления и поддерживал бы нужный уровень по обратной связи.
С уважением.

Pvalp
24.03.2020, 11:08
Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).

И еще вопрос, а можно так:

3-02=[0]; (0 Гц)
3-03=[50]; (50 Гц)
3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];

3-15=[0]; (Нет источника задания)
3-16=[0]; (Нет источника задания)
3-17=[0]; (Нет источника задания)
4-12=[0]; (0 Гц)
4-14=[50]; (50 Гц)
5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)

12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);

С уважением.

Сергей0308
24.03.2020, 11:56
Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).

И еще вопрос, а можно так:

3-02=[0]; (0 Гц)
3-03=[50]; (50 Гц)
3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];

3-15=[0]; (Нет источника задания)
3-16=[0]; (Нет источника задания)
3-17=[0]; (Нет источника задания)
4-12=[0]; (0 Гц)
4-14=[50]; (50 Гц)
5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)

12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);

С уважением.

Мне кажется, тогда вам правильно советуют датчик избыточного давления вместо БКК1 и кондуктометрических датчиков, вышло бы надёжнее, лучше, плавней регулировался, видели бы точно текущий уровень и боюсь и вышло бы дешевле, я так думаю!
И Вы думаете при 12Гц насос будет что-то качать?

maximov2009
24.03.2020, 12:06
Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).

И еще вопрос, а можно так:

3-02=[0]; (0 Гц)
3-03=[50]; (50 Гц)
3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];

3-15=[0]; (Нет источника задания)
3-16=[0]; (Нет источника задания)
3-17=[0]; (Нет источника задания)
4-12=[0]; (0 Гц)
4-14=[50]; (50 Гц)
5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)

12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);

С уважением.

В принципе можно попробовать и так. Но тогда нужно ставить тумблер в цепь к клемме 18. Иначе не получится остановить ПЧ при уровне выше нижнего.
С уважением.

Pvalp
24.03.2020, 12:23
Понятно, спасибо, а нижнюю частоту подберем по ходу, главное - алгоритм и принцип работы.
С уважением.