Dmitry100500
23.03.2020, 15:24
Прибор подключен по трехпроводной схеме подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА
DIP переключатель замкнут.
В OWEN конфигураторе указал тип датчика 0...20mA
в значениях пишет какую то чепуху (((
температура 58 (на градуснике 23)
Влажность 32

Может кто подключал ? или есть разработчики?

ASo
23.03.2020, 15:34
1. Какой ток по каждому сигналу?
2. Какие границы измеряемой величины указаны в конфигураторе?

Dmitry100500
23.03.2020, 15:48
7 -температура
8 -влажность
48047

IVM
23.03.2020, 15:58
Прибор подключен по трехпроводной схеме подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА
DIP переключатель замкнут.
В OWEN конфигураторе указал тип датчика 0...20mA
в значениях пишет какую то чепуху (((
температура 58 (на градуснике 23)
Влажность 32

Может кто подключал ? или есть разработчики?

В конфигураторе ПВТ10 какие цифры ?

e.filatov
23.03.2020, 16:04
Прибор подключен по трехпроводной схеме подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА
DIP переключатель замкнут.
В OWEN конфигураторе указал тип датчика 0...20mA
в значениях пишет какую то чепуху (((
температура 58 (на градуснике 23)
Влажность 32

Может кто подключал ? или есть разработчики?

Масштабирование настройте в соответствии с настройками ПВТ10. Сейчас у Вас 0 мА = 0 градусов, 20 мА = 100 градусов

Dmitry100500
23.03.2020, 16:19
конфигуратором не могу к нему подключиться
МВ210-101 включен по сети

Dmitry100500
23.03.2020, 16:20
Можно поподробнее про масштабирование?

ASo
23.03.2020, 16:30
1. Не 0..20, а 4..20мА
2. На входе температуры установите AIN.H=70, AIN.L=-20

Dmitry100500
23.03.2020, 16:40
1. Не 0..20, а 4..20мА
2. На входе температуры установите AIN.H=70, AIN.L=-20

Волшебник !!!
Спасибо
Все получилось
:)