PDA

Просмотр полной версии : Проблема при переносе проекта с ПЛК160 на ПЛК160 [М02]



oasafronov
20.03.2020, 16:23
Добрый день. Проблема при переносе проекта с ПЛК160 на ПЛК160 [М02]. Проект корректно работал на ПЛК 160. Сделал конвертацию согласно инструкции. Возникла следующая проблема: Проект не записывается в контроллер по Ethernet. Открывается окно со счетчиком байт, потом цифры останавливаются, через тайм аут происходит разрыв связи. Попробовал записать через USB, проект записывается корректно, работает. Делаю загрузочный проект, пробую перезагрузить контроллер по питанию (переключатель установлен в режиме "работа"). Контроллер загружается и уходит в циклическую перезагрузку, пока не сбросишь в нем программу.
Пробовал загрузить другой простейший тестовый проект - работает нормально . Заметил одну особенность, если из моего проекта из конфигурации удалить пару регистров опроса по модбас, то проект по Ethernet загрузится нормально, но при перезагрузке по питанию также уходит в циклический ребут.
Сделал экспорт проекта, создал новый пустой под ПЛК160 [М02], импортировал проект, проблема осталась. Хочется выяснить, это проблема конвертации и что с ней делать, или это все таки какой то дефект контроллера? К сожалению на другом контроллере проверить нет возможности

A.Simonov
20.03.2020, 16:34
Добрый день

У Вас по одной шине RS485 опрашивается 34 Modbus устройства, это много, опрос будет очень медленным.

Плюс у вас время цикла стоит 1 мс. Поставьте 10-20 мс.
47993

oasafronov
20.03.2020, 17:32
Добрый день

У Вас по одной шине RS485 опрашивается 34 Modbus устройства, это много, опрос будет очень медленным.

Плюс у вас время цикла стоит 1 мс. Поставьте 10-20 мс.
47993

Да, 34 это много, но такое проектное решение... Поставил 20 мс, помогло, циклический ребут прекратился, проект по Ethernet стал нормально загружаться, спасибо!