Есть у меня ПР200-220.2.X.X. Затеял я на нем светом в доме управлять. Со светом разобрался, а так как 3 дискретных и 2 аналоговых входа остались свободными, хочу попробовать повесить на ПР200 и простую охранную функцию. Помогите подобрать оборудование совместимое.
Задача
Боюсь что в доме пообрезают проводку и вынесут котел,гребенки, инструменты (были случаи). Сильно заморачиваться самоделкой нет времени, ищу способы интеграции на готовых компонентах.
ТЗ
1. При сигнале с датчиков движения включить свет
2. При синале с датчиков движения отправить сообщение ( идеально через Internet)
3. При сигнале с датчика открытия двери отправить сообщение
4. Вкл\Выкл режим охраны через сообщение (идеально через Internet)
Проблема
1. Все датчики охранных сигнализаций - 12v, как сигналы c датчиков на ПР200 почитать?
2. Найти готовое решение чтобы управлять ПР200 из Интернета или по GSM
47988
Godlike_S
20.03.2020, 15:19
Есть у меня ПР200-220.2.X.X. Затеял я на нем светом в доме управлять. Со светом разобрался, а так как 3 дискретных и 2 аналоговых входа остались свободными, хочу попробовать повесить на ПР200 и простую охранную функцию. Помогите подобрать оборудование совместимое.
Задача
Боюсь что в доме пообрезают проводку и вынесут котел,гребенки, инструменты (были случаи). Сильно заморачиваться самоделкой нет времени, ищу способы интеграции на готовых компонентах.
ТЗ
1. При сигнале с датчиков движения включить свет
2. При синале с датчиков движения отправить сообщение ( идеально через Internet)
3. При сигнале с датчика открытия двери отправить сообщение
4. Вкл\Выкл режим охраны через сообщение (идеально через Internet)
Проблема
1. Все датчики охранных сигнализаций - 12v, как сигналы c датчиков на ПР200 почитать?
2. Найти готовое решение чтобы управлять ПР200 из Интернета или по GSM
47988
1. Возьмите обычный датчик движения, а полученный с него сигнал обработаете в ПР-ке как захотите.
2. Чем облачный шлюз не устраивает?
Обычный датчик движения - это какой. Их куча, есть 220v - прикрутить его к ПРке понятно как, а вот про герконы на двери - я 220v не нахожу, думаю какие-то можно запитать от 24v которые есть на ПРке?
Облачный шлюз - это типо ПМ210?
Godlike_S
20.03.2020, 17:26
Обычный датчик движения - это какой. Их куча, есть 220v - прикрутить его к ПРке понятно как, а вот про герконы на двери - я 220v не нахожу, думаю какие-то можно запитать от 24v которые есть на ПРке?
Облачный шлюз - это типо ПМ210?
Ну если аналоговые входы не используются, то можно использовать их в режиме дискретного входа. Можно купить еще один модуль расширения ПРМ-1 с питанием 24В (у него как раз дискретные входы будут от такого напряжения работать) или как вариант модуль дискретного ввода... Вариантов то масса...
Модуль ПМ210 если нет других источников тырнета.
manjey73
20.03.2020, 22:56
миниатюрные реле на 12В с сухим контактом, промежуточное звено между 12В и 220В.
через интернет и чтобы снимать ставить через СМС на охрану.... хм. RapidScada на Raspberry Pi3 с модемом свистком. сможете добавить еще релейных плат на управление других каналов за шапку сухарей (релейные платы ля Ардуино подходят).
Найти бу usb модем думаю не составит труда.
Проблема будет только в СИМ карте с реальным IP. Хотя посылать СМС и принимать будет без этого. Можно организовать режим работы только через СМС
krollcbas
21.03.2020, 00:39
Зачем симка с реальным IP? Да и компьютер работающий 24/7 со скадой - зачем?
Хотя работает системник для складывания видеопотока в облако, но это другое совсем.
Один ПЛК210 - решение многих вопросов. Стоит правда дороже чем ПР, но закрывает много вопросов и по охране и по климату и по удаленному мониторингу.
Писал ТЗ по тому, что уже работает: https://vk.com/@-85917001-tehnicheskoe-zadanie-umnyi-dom-nachalnyi-uroven
Eugene.A
21.03.2020, 09:34
Из одного аналогового входа можно сделать несколько дискретных.
manjey73
21.03.2020, 09:59
krollcbas ой пропало облако с 23 до 9 утра (частые темы на форуме), приезжаешь на утро, а там все вынесли.... спасибо, для охранных систем это ВРЕДНО.
krollcbas ой пропало облако с 23 до 9 утра (частые темы на форуме), приезжаешь на утро, а там все вынесли.... спасибо, для охранных систем это ВРЕДНО.
Отличная заметка. Может тогда не мудрить а просто сделать охранку отдельно от ПР200? Тогда вопрос (теоретический) как с ПР200 можно включить охранку, чтобы не только с таблетки это делать?
Из одного аналогового входа можно сделать несколько дискретных.
А чуть больше теории можно? как и может есть примерчик из owenLogic
krollcbas
21.03.2020, 10:58
А электричество у вас господа не отключают?
Чем ПР-ка то спасет от выноса мебели?
Тут нужно, если не зависеть от облаков и интернета делать что-то плотно связанное с СМС но это как бы не дешево.
Ложные срабатывания к вам также будут приходить
Про облако - действительно скверно что часто бывают перерывы в обмене и что-то постоянно чинят, но можно заметить что это явление уменьшается, связь становится стабильнее.
По крайней мере я этим пользуюсь спокойно, пользуются и мои клиенты.
https://chehov.fast-project.ru/ahu4.php
Eugene.A
21.03.2020, 13:15
А чуть больше теории можно? как и может есть примерчик из owenLogic
3 реле с перекидными контактами и матрица резисторная R-2R. Подаёте опорное напряжение 8 вольт. Выход подключаете к аналоговому входу. При срабатывании 1 реле получается на входе 1 вольт, второго - 2 вольта, третьего - 4 вольта. При срабатывании всех трёх реле - 7 вольт. Далее полученное напряжение расшифровываете в Owen Logic.
Такой способ применяется достаточно широко в бытовой аппаратуре, на кнопочный пульт идёт всего два провода, и на плате кнопки с резисторами.
Матрица для 4 дискрет:
48017
48018
Newcomer
21.03.2020, 13:47
3 реле с перекидными контактами и матрица резисторная R-2R. Подаёте опорное напряжение 8 вольт. Выход подключаете к аналоговому входу. При срабатывании 1 реле получается на входе 1 вольт, второго - 2 вольта, третьего - 4 вольта. При срабатывании всех трёх реле - 7 вольт. Далее полученное напряжение расшифровываете в Owen Logic.
Такой способ применяется достаточно широко в бытовой аппаратуре, на кнопочный пульт идёт всего два провода, и на плате кнопки с резисторами.
Матрица для 4 дискрет:
48017
48018
Если замкнутся одновременно несколько контактов, то устанешь вычислять какие контакты замкнулись. И чем больше матрица, тем больше геморроя.
Eugene.A
21.03.2020, 14:03
Ну вам же не придётся в уме это вычислять, а для ПР это тьфу!
А электричество у вас господа не отключают?
Чем ПР-ка то спасет от выноса мебели?
Тут нужно, если не зависеть от облаков и интернета делать что-то плотно связанное с СМС но это как бы не дешево.
Ложные срабатывания к вам также будут приходить
Про облако - действительно скверно что часто бывают перерывы в обмене и что-то постоянно чинят, но можно заметить что это явление уменьшается, связь становится стабильнее.
По крайней мере я этим пользуюсь спокойно, пользуются и мои клиенты.
https://chehov.fast-project.ru/ahu4.php
От отключения электричества может спасти телефон с установленным приложением и СМС уйдет благополучно ...
manjey73
21.03.2020, 14:49
krollcbas к охранным и пожарным сигнализациям есть определенные требования, к которым относятся и требования по электропитанию. Не надо передергивать. Ваши клиенты могут пользоваться чем угодно и как угодно, это их право, как и право автора. Но прежде всего стоит хотя бы изучить требования к вышеописанным системам.
А облако, одно из промежуточных звеньев как точка отказа. Без облака только питание и работа сотового оператора в качестве интернет поставщика, хотя если интернет отрубится, остается SMS информирование и управление.
Ну как-то так...
Облако для мониторинга, да ради бога сколько душе угодно. Облако (любое) для охранки ? да ну нафик....
Поизучав принципы устройства сигнализаций, пришла мне в голову мысль реализовать охранную функцию путем использования аналоговых входов в режиме измерения сопротивления (0...4000 Ом).
В реле у меня есть встроенный блок питания 24В \ 100 мА.
Охранный контур смонтирован на герконах HO-03B поддерживающих максимальный током коммутации 0.2А и максимальное напряжением 30В.
Охранный контур у "магазинных" сигналок бывает устроен так:
49049
Ведь если я подам на свой охранный контур напряжение 24В прямо с реле, и правильно расставлю резисторы чтобы максимальное сопротивление при нарушении контура не превышало 4кОм, то на аналоговом входе можно будет определить открылась ли у меня дверь и \или окно ?
Ревака Юрий
14.05.2020, 09:44
Поизучав принципы устройства сигнализаций, пришла мне в голову мысль реализовать охранную функцию путем использования аналоговых входов в режиме измерения сопротивления (0...4000 Ом).
В реле у меня есть встроенный блок питания 24В \ 100 мА.
Охранный контур смонтирован на герконах HO-03B поддерживающих максимальный током коммутации 0.2А и максимальное напряжением 30В.
Охранный контур у "магазинных" сигналок бывает устроен так:
49049
Ведь если я подам на свой охранный контур напряжение 24В прямо с реле, и правильно расставлю резисторы чтобы максимальное сопротивление при нарушении контура не превышало 4кОм, то на аналоговом входе можно будет определить открылась ли у меня дверь и \или окно ?
В контур измерения сопротивления не нужно подавать 24 В, можно просто собрать последовательно сколько надо герконов. включить концы на вход AI в режиме изм. сопротивления, будет измеряться ~ R вашей цепи с герконами, после сработки любого из датчиков R изм -> к бесконечности, его можно регистрировать в приборе, но на НО контактах так не получится, нужны НЗ, или включать все в параллель и мониторить уменьшение до 0 сопротивления при замыкании любого из герконов.
maximov2009
14.05.2020, 09:48
Добрый день.
А зачем такие заморочки?
В таких сигнализациях используется разрыв цепи. Подайте на разные дискретные входа от дверей и от окон и можете различать.
А если уж заморачиваться с аналоговыми входами, то нужно на каждую дверь или окно ставить разные сопротивления и составлять матрицу сопротивлений для сработки. Тогда можно будет идентифицировать конкретный объект сработки а не ветку, что как писал выше, реализуется на дискретных входах.
Подавать 24В никуда не надо. При переключении перемычек на измерение сопротивление, ПР200 сама подаёт в цепь измерения сопротивления 10В. А потом уже на аналоговом входе измеряется напряжение, вычисляется изменение напряжения за счёт сопротивления и соответственно считается сопротивление.
С уважением.
Сергей0308
14.05.2020, 10:21
Вот здесь аварии фиксировали, мне кажется не принципиально, что фиксировать, зато не разорвётесь, как обезьянка, сигналы выстроятся на экране в порядке поступления:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
Добрый день.
А зачем такие заморочки?
Не хватает уже дисктретных входов у меня. Да и реле 220В мое, чтобы логическую единицу подать на вход нужно еще и реле ставить дополнительное.
При переключении перемычек на измерение сопротивление, ПР200 сама подаёт в цепь измерения сопротивления 10В. А потом уже на аналоговом входе измеряется напряжение, вычисляется изменение напряжения за счёт сопротивления и соответственно считается сопротивление.
Спасибо за пояснение. Значит я могу и датчики движения подключать (они 12В максимум)
[QUOTE=maximov/],
Если я перемычками переключаю один из аналоговых входов на режим измерения сопротивления, то напряжение на выходе 2.5 V. Как получить там 10 V?
Вот здесь аварии фиксировали, мне кажется не принципиально, что фиксировать, зато не разорвётесь, как обезьянка, сигналы выстроятся на экране в порядке поступления:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
Да, отличный вариант. Спасибо
Ревака Юрий
15.05.2020, 17:01
Если я перемычками переключаю один из аналоговых выходов на режим измерения сопротивления, то напряжение на выходе 2.5 V. Как получить там 10 V?
Нет там никаких 10 вольт, "тут все смешалось и кони и люди":rolleyes: и датчики движения сюда же.
АРТ.Кар 64
19.05.2024, 19:21
Совершенно случайно попалась тема на глаза.
Золото,а не тема...Всё про герконы ,про "питание" и "сопротивление"...Хорошо...
Но..
Не нужно забывать и о том,что "охранная" сигнализация имеет право на "постановку" и "снятие"..
То что вы узнаете по 1 или 0-ку об этом деле-тут без вопросов.
Но как вы узнаете про "Невзятие" ? Аналоговый ввод ,конечно поможет.
Если точное время "Взятия на охрану","Снятия с охраны". "Время "Тревоги" ,а также ФИО "Хоз.Органа" Вас не интересуют-то вполне попробовать можно.
И как тут можно без совета ? Всё просто..УО-4С +ПР 200. "Замыкая /размыкая "дискретный выход тем самым вы будете "ставить/ снимать" сигнализацию. CMC сообщения о том ,что твориться на "объекте" от УО-4С вы получите незамедлительно.
https://disk.yandex.ru/i/yVWNPGB-bMChcg
Либо так,но право на "взятие" и "снятие" должен иметь только "очень узкий круг лиц".
А значит всё упирается в идентификатор. Используйте в "охранной сигнализации" только те приборы,которые для этого предназначены.. Иначе..."обнесут и не заметите".
Сергей0308
19.05.2024, 20:46
Совершенно случайно попалась тема на глаза.
Золото,а не тема...Всё про герконы ,про "питание" и "сопротивление"...Хорошо...
Но..
Не нужно забывать и о том,что "охранная" сигнализация имеет право на "постановку" и "снятие"..
То что вы узнаете по 1 или 0-ку об этом деле-тут без вопросов.
Но как вы узнаете про "Невзятие" ? Аналоговый ввод ,конечно поможет.
Если точное время "Взятия на охрану","Снятия с охраны". "Время "Тревоги" ,а также ФИО "Хоз.Органа" Вас не интересуют-то вполне попробовать можно.
И как тут можно без совета ? Всё просто..УО-4С +ПР 200. "Замыкая /размыкая "дискретный выход тем самым вы будете "ставить/ снимать" сигнализацию. CMC сообщения о том ,что твориться на "объекте" от УО-4С вы получите незамедлительно.
https://disk.yandex.ru/i/yVWNPGB-bMChcg
Либо так,но право на "взятие" и "снятие" должен иметь только "очень узкий круг лиц".
А значит всё упирается в идентификатор. Используйте в "охранной сигнализации" только те приборы,которые для этого предназначены.. Иначе..."обнесут и не заметите".
Я зачем ставить, снимать с охраны, мне непонятно, может пусть всегда работает, а просто не смотреть(игнорировать) те сообщения когда охрана типа снята(не требуется)?
АРТ.Кар 64
19.05.2024, 21:11
В таком случае вы получите не "охранную сигнализацию", а "состояние присутствия"
Но поймите меня правильно. Я не против ваших изысканий. "Ваш дом-это только ваша крепость"
В любом случае устанавливая "охранку" на ПР 200 вы получите минимум информации от того,что должно "приходить от ОС (охранной сигнализации"
75859
В качестве "идентификатора" можно предложить хотя бв PIN-код. Не шедевр ,но типа этого.
Но после 3-х неправильно введённых кодов ввод кода должен прекратиться на 30 минут.
Можете "допилить", а можете и свой попробовать.
Только чур....не ругаться
Это сделано под СКУД. Правда дороговато,но под СКУД ПР 200 это ещё куда ни шло.