PDA

Просмотр полной версии : СМИ1(master)+ПЛК150. В ПЛК Нормально не отображаются задаваемые значения с панели.



des_na_laes@mail.ru
19.03.2020, 17:18
Коллеги, добрый день! Во мною же написанной программе ПЛК150, требуется при помощи панели СМИ1 задавать давление и время, до которого будем давить резину. Программа работает замечательно, а вот с панели СМИ1 никак не получается вшить нормальные значения в таймер и модули сравнения(Программирую первый раз). В Этой теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11620&highlight=%D1%CC%C81 аналогичная ситуация, но четкости в решении ее нет. На данный момент в контроллер прилетают изменения, которые я задаю....но....как перевести из в значения, задаваемые на панели, т.к. сейчас вне зависимости от типа параметра(float,Picfloat,SFlb,Sfld и другие) в контроллере лажа - то числа со степенями, то кратные 4-м, то просто до 32 максимально. Как быть направьте на путь истинный пожалуйста! А может у кого есть старый проект аналогичный?

des_na_laes@mail.ru
23.03.2020, 13:05
Нашел пример программы и решил проблему. Пример во вложении.