Просмотр полной версии : Как убрать функционал Ethernet bypass из модуля?
Simatinsky
19.03.2020, 12:39
Здравствуйте! Вопрос по модулям ввода/вывода. Я планирую использовать их. Но у меня топология сети передачи данных - двойная звезда. Т.о., модуль в/в подключен отдельным интерфейсом в отдельный коммутатор. При Ethernet bypass у меня получается петля. Я её отработать, конечно, смогу. Но на это уйдёт время, в течении которого сетка не будет работать нормально.
ВОПРОС! Как убрать функционал Ethernet bypass из модуля?
Мария Мильчакова
19.03.2020, 14:02
Добрый день.
Байпасс в модулях аппаратный и отключить его нельзя.
e.filatov
19.03.2020, 15:36
Здравствуйте! Вопрос по модулям ввода/вывода. Я планирую использовать их. Но у меня топология сети передачи данных - двойная звезда. Т.о., модуль в/в подключен отдельным интерфейсом в отдельный коммутатор. При Ethernet bypass у меня получается петля. Я её отработать, конечно, смогу. Но на это уйдёт время, в течении которого сетка не будет работать нормально.
ВОПРОС! Как убрать функционал Ethernet bypass из модуля?
Независимо от работоспособности прибора, 2 коннектора работают как "сдвоенная розетка", у них единый MAC и IP.
Я бы рекомендовал топологию типа "ШИНА" с 2 комутаторами на краях.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot