PDA

Просмотр полной версии : СПК105 rs-232/rs-485



Drain
18.03.2020, 22:22
А не подскажет ли мне, кто-то из тех кто пользовался этим контроллером, на нём действительно два раздельных, независимых интерфейса ?
Допустим на rs-485 вешаем модули ввода/вывода, а на rs-232 связь с opc. Будет работать? Спасибо.

ps. Документацию читал. Но плохо понял :)

Евгений Кислов
19.03.2020, 06:26
Добрый день.
У СПК105 действительно два независимых интерфейса.


Допустим на rs-485 вешаем модули ввода/вывода, а на rs-232 связь с opc. Будет работать?

Будет.

Drain
21.03.2020, 21:31
Да, всё заработало. Дело было в преобразователе 232/485.