Просмотр полной версии : Индикация у ПР200
Добрый день!
После отключения и включения питания у ПР200 стали моргать индикаторы F1 и F2 (горит F2, гаснет, загорается F1 и F2, F1 гаснет). Так же теперь он не подключается к компьютеру. В чем может быть дело?
Ревака Юрий
17.03.2020, 12:10
Добрый день!
После отключения и включения питания у ПР200 стали моргать индикаторы F1 и F2 (горит F2, гаснет, загорается F1 и F2, F1 гаснет). Так же теперь он не подключается к компьютеру. В чем может быть дело?
Добрый день. Нужно посмотреть в диспетчере устройств, виден ли COM порт при подключении ПР, если да, то обновить встроенное ПО прибора, инструкция есть в РЭ.
В диспетчере устройств его не видно
Ревака Юрий
17.03.2020, 15:48
В диспетчере устройств его не видно
Пробуйте установить джампер возле USB под крышкой прибора, для режима принудительного обновления, отключаем питание, ставим джампер, подаем питание, проверяем порт, если появится указываем в OL, и принудительное обновление ПО.
Muradymov95
05.05.2022, 13:52
Добрый день!
У ПР200 горит красный диод F2 и не включается в работу, подскажите пжл как сбросить F2?
kondor3000
05.05.2022, 14:08
Добрый день!
У ПР200 горит красный диод F2 и не включается в работу, подскажите пжл как сбросить F2?
Если вы не подключили светодиод F2 в программе, а он светится, читаем руководство. Смотри скрин 60562
Muradymov95
05.05.2022, 16:18
ПР200 работает в приточной установке как контроллер и включалась нормально, кажется из за забитого фильтра сработала защита и отключился ПР200 и загорелась красный диод, теперь не включается в работу, подскажите пжл есть ли инструкции по самостоятельному обновлению ПО прибора???
У вас в приборе залита пользовательская программа. Как она работает - знает только тот, кто составлял эту программу. Если вы обновите прошивку, то получите пустое реле без программы - просто кирпич. Поэтому нужно искать автора вашей программы.
kondor3000
05.05.2022, 18:07
ПР200 работает в приточной установке как контроллер и включалась нормально, кажется из за забитого фильтра сработала защита и отключился ПР200 и загорелась красный диод, теперь не включается в работу, подскажите пжл есть ли инструкции по самостоятельному обновлению ПО прибора???
Однозначно, вам надо обратиться к программисту ( нужен исходник программы). Возможно F2 горит не просто так, а из за аварии, которую возможно надо просто сбросить.
Либо по новой переписывать программу.
Muradymov95
06.05.2022, 08:09
Однозначно, вам надо обратиться к программисту ( нужен исходник программы). Возможно F2 горит не просто так, а из за аварии, которую возможно надо просто сбросить.
Либо по новой переписывать программу.
Понятно, спасибо большое
Muradymov95
06.05.2022, 08:10
У вас в приборе залита пользовательская программа. Как она работает - знает только тот, кто составлял эту программу. Если вы обновите прошивку, то получите пустое реле без программы - просто кирпич. Поэтому нужно искать автора вашей программы.
понял, спасибо большое