В феврале 2020 года вышел новый регулятор для ГВС и Отопления - ТРМ1032.
Всё отзывы_замечания_пожелания оставляйте здесь.
Ознакомиться с прибором можно на сайте https://owen.ru/product/trm1032
Ссылка на РЭ https://owen.ru/uploads/204/re_trm1032_1-ru-64852-1.12.pdf

xitrel
09.12.2020, 15:38
Добрый день! Приобрели ТРМ1032-230.230.01 Не могу подключиться к прибору по RS485. Использую Овен конфигуратор. В приборе в системных настройках только Modbus RTU, в конфигураторе если выбрать Modbus RTU То в пункте приборы только список датчиков. В конфигураторе можно выбрать протокол Овен. тогда прибор тоже можно выбрать. Скорость соответствует АС4 тоже рабочий.Прибор ПР200-220.5 Версия ПО:V2.16

Федор Назаров
11.12.2020, 09:36
Добрый день! Приобрели ТРМ1032-230.230.01 Не могу подключиться к прибору по RS485. Использую Овен конфигуратор. В приборе в системных настройках только Modbus RTU, в конфигураторе если выбрать Modbus RTU То в пункте приборы только список датчиков. В конфигураторе можно выбрать протокол Овен. тогда прибор тоже можно выбрать. Скорость соответствует АС4 тоже рабочий.Прибор ПР200-220.5 Версия ПО:V2.16

Добрый день, по данному вопросу напишите ,пожалуйста, на почту support@owen.ru .

Иван 606
22.12.2020, 14:51
добрый день!
Где найти регистры для возможности вывода настроек погодозависимой системы на панель оператора?

ASo
04.03.2021, 18:01
1. Почему в уставке ГВС отображается какая то ерунда, текущее значение подачи контура, а не заданная величина из меню?
2. Почему для контура ГВС не отображается сигнал на клапан?
3. Какая текущая версия прошивки прибора?

Васильев Александр
11.03.2021, 10:38
Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.

Васильев Александр
16.03.2021, 06:59
Вот тебе. Не ответа не привета. Зачем тему создавали?

Анна Батракова
16.03.2021, 11:28
1. Почему в уставке ГВС отображается какая то ерунда, текущее значение подачи контура, а не заданная величина из меню?
2. Почему для контура ГВС не отображается сигнал на клапан?
3. Какая текущая версия прошивки прибора?

Добрый день.
Прошу прощения за задержку с ответом.
1) В ТРМ 1032 значение уставки при запуске контура начинает увеличиваться от текущей Тгвс до ее уставки в течении времени, таким образом реализован плавный нагрев. Если контур в останове, то в строчке уставки гвс будет дублироваться измеренная Тгвс, прибор начнет с этого значения.
2) В текущей прошивке отображается, мы поправили;
3) Актуальная версия ПО v1.06

Анна Батракова
16.03.2021, 12:26
Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.
Добрый день.
Прошу прощения за задержку с ответом.
1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле. 2. По поводу второго вопроса, мы обязательно рассмотрим ее. Скорее необходимо собрать аналитику что важнее график или настройки коэффицентов на обьекте. В следующем поколении линейки ТРМ2032 мы выведем все регистры в карту. 3. Функцию ручного режима на данный моент может взять на себя режим тест входов/выходов. Удаленно можно запускать/останавливать контура и сбрасывать аварии. К сожалению, ограничение памяти в контроллере не позволяет нам реализовать полное удаленное управлени.Благодарю Вас за обратную связь, мы обязательно утем Ваши пожелания в дальнейшей работе.

ASo
16.03.2021, 14:20
1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ?В РФ наиболее распространены привода с 3-х позиционным управлением ~220В. Вы их выносите на внешние реле. Это под их быстрое списание?
Не хотите установить маломощное ТТР внутрь - понимаю, принимаю. Но выпустите тогда такое ТТР во внешнем корпусе, не у всех есть быстрый доступ к компонентам для его самостоятельной "культурной" сборке.


1) В ТРМ 1032 значение уставки при запуске контура начинает увеличиваться от текущей Тгвс до ее уставки в течении времени, таким образом реализован плавный нагрев. Если контур в останове, то в строчке уставки гвс будет дублироваться измеренная Тгвс, прибор начнет с этого значения.Т.е. вы реализовали "падающую уставку" таким оригинальным способом??? Не вопрос, опишите это в РЭ.


2) В текущей прошивке отображается, мы поправили;
3) Актуальная версия ПО v1.06
Где ее взять? Скачать новейший конфигуратор?

exemption
01.03.2022, 10:07
Добрый день.
Установил контроллер на систему отопления/вентиляции промышленного здания в связке с шлюзом ПМ-210.

Планировалось регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от загруженности производства (например отсутствие персонала производства в периоды сбоев в поставках сырья или ковид ограничений).
В итоге у сетевые переменные контроллера позволяют регулировать отопление только ночными/дневными снижениями относительно основного графика. Точки графика и смещение графика удаленно не отрегулировать то есть надо регулировать костылем из дневных ночных снижений.
При этом в сетевые переменные выведены коэффициенты пид регулятора, которые настраиваются 1 раз при первичной пусконаладке. А добавить температуру удаленно (относительно графика) я так понимаю вообще невозможно.

В общем спорный выбор сетевых переменных. Согласен, сам виноват, надо было заранее смотреть. Не думал что такие важные параметры будут отсутствовать.

ASo
01.03.2022, 11:23
Вообще, график обычно выставляют раз и навсегда. А ручное задание температуры отопления используется только при наладке. Вы хотите странного.
Вам нужно только в ручную переключать норма/эконом.

exemption
01.03.2022, 11:45
Дело в том что нет кнопки норма/эконом.

Фундаментально да, выставили график теплоснабжающей организации и считаем что все в норме. Но реальных условиях важнейшая задача контроллера автоматики сократить потребление тепла. Это интересно любому заказчику который оплачивает ресурсы.
Овенклауд позволяет очень удобно и точно производить пусконаладку для наиболее эффективного потребления тепловой энергии, а контроллер (трм1032) нет.

Повторю, я всего лишь считаю что сетевые переменные трм-а могли бы быть другими, более полезными. Пишу это в теме с пожеланиями и предложениями!

Евгений Зубков
01.03.2022, 13:44
Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.

7in
28.03.2022, 12:54
Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.

Хочу уточнить: сделаете обновив ПО контроллера 1032, либо выпустив ТРМ2032?

Евгений Зубков
29.03.2022, 09:16
Хочу уточнить: сделаете обновив ПО контроллера 1032, либо выпустив ТРМ2032?

Это будет модифицированная версия алгоритма ТРМ1032. Можно ли будет прошить старый прибор на новый алгоритм, пока не могу сказать.
ТРМ2032 в этом году не стоит ожидать.

7in
29.03.2022, 10:34
Т.к. это тема с пожеланиями - предлагаю в новой версии алгоритма дать возможность использовать релейные выходы для управления КЗР. Например как обсуждалось выше - при использовании 1 контура без подпитки остается много незадействованных релейных выходов.

Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле.
В ТРМ232М используются релейные выходы для управления КЗР. Почему здесь их нельзя использовать при условии корректной настройки ПИД регулятора?

Евгений Зубков
29.03.2022, 11:19
Почему здесь их нельзя использовать при условии корректной настройки ПИД регулятора?

Сейчас рассматриваем вопрос переноса управляющих выходов КЗР на реле. В этом случае, вероятнее всего, подпитку вынесем на модуль ПРМ.

Скорее всего знаю ответ, но все же спрошу. Чем обусловлено ваше пожелание перенести управление с транзисторных выходов на релейные?

Если есть еще какие-то пожелания или замечания, оставляйте их тут или пишите на почту, буду признателен.

7in
30.03.2022, 09:34
Чем обусловлено ваше пожелание перенести управление с транзисторных выходов на релейные?
Здесь несколько причин:
1. Дополнительные финансовые затраты на покупку внешних твердотельных либо обычных электромагнитных реле (это нерационально учитывая наличие таких реле в ТРМ1032).
2. Необходимость размещения и коммутации внешних реле в шкафу управления, что повышает требования к квалификации инженера-наладчика.
3. Эстетичный внешний вид и более компактный шкаф управления.
Всё это очевидно относится к случаю использования КЗР с управлением 230В
Если бы транзисторные выходы допускали коммутацию переменного напряжения 230В (как это сделано в небезызвестных контроллерах из Дании) - не потребовалось бы переносить управление на релейные выходы.
Но стоит отметить несомненный плюс с внешними реле: возможность быстрой замены вышедшего из строя элемента непосредственно на объекте, не отправляя в ремонт весь контроллер. Так что думаю совсем отказываться от транзисторных выходов тоже плохая идея. Было бы неплохо дать возможность выбора между транзисторными выходами и релейными при настройке параметров контура (как выбор используемых температурных датчиков).

yadmst
06.04.2022, 15:27
Здравствуйте!
Существуют ли рекомендуемые настройки прибора для правильной работы оборудования при следующей конфигурации контура ГВС: 1. Емкостной водонагреватель вместо скоростного; 2. Насос загрузки вместо КЗР.

Евгений Зубков
07.04.2022, 09:42
В текущем алгоритме ТРМ1032 нет функционала для управления контуром ГВС на бойлер. В перспективе можно ожидать его в начале третьего квартала.

Armada
08.04.2022, 09:04
Добрый день!
1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
2) Когда можно ожидать прошивку с возможностью менять конфигурационные параметры удаленно? хотя бы сдвиги графиков отопления. Действительно, как неоднократно высказывались коллеги - с точки зрения оперативности не так важны уставки ПИД по сравнению с уставками графиков. Для понимания - мы энергосервисная компания, которая рассматривает Ваше оборудование как перспективное для замещения Сименсов и Данфосов. Но поскольку у нас оборудование зачастую установлено в труднодоступных местах нам критичны возможности оперативной настройки именно параметров графика подачи (индивидуальная отстройка объекта порой длится до 2-3 месяцев - человека там рядом на стуле не посадишь ждать когда соберется статистика).

exemption
25.05.2022, 14:44
Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.

Супер, спасибо за обновление!

dan75
14.09.2022, 08:39
Добрый день!
1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.

Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?

PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...

dan75
14.09.2022, 08:46
Сейчас рассматриваем вопрос переноса управляющих выходов КЗР на реле. В этом случае, вероятнее всего, подпитку вынесем на модуль ПРМ.
Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.

Евгений Зубков
14.09.2022, 11:56
Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?

PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...

Карта регистров соответствует действительности для последней версии прошивки ТРМ1032. Обновитесь через конфигуратор.

Чтение происходит младшим регистром веред, старшим байтом вперед.



Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.


Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.

dan75
15.09.2022, 10:44
Евгений, спасибо за ответ.
Я так понимаю, ошибки чтения конфигуратором данных из ТРМ1032 возникали тоже из-за несоответствия карт регистров в разных прошивках?


Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
Ну, раз не "вместо", а "в дополнение", переживать действительно не о чем.

Васильев Александр
01.12.2022, 13:04
Всем добрый день. Большое спасибо за обновление ПО в котором добавили нужные регистры. Если дальнейшая разработка ПО для этого контролера будет актуальна есть несколько предложений.

1. Добавить в настройки датчиков температуры состояние датчика отключен. (Смысл данного обновления вижу в том, что при отсутствии например датчика обратной воды физически на объекте не надо ставить сопротивление на вход)
2. Включить в логику работы контролера при обрыве (аварии) датчика обратной воды контролер не уходил в аварийный режим, а всего лишь исключал контроль обратной воды из логики работы и работал по датчику смешиваемой воды. (Смысл добавления заключается в том что возможно на некоторых объектах "неопытные люди" могут случайно оборвать этот датчик ногой).

Евгений Зубков
02.12.2022, 09:59
Здравствуйте.

Спасибо за обратную связь, все это уже реализовано в ТРМ1032М, поэтому рекомендую в дальнейшие проекты закладывать уже новое решение.

Васильев Александр
02.12.2022, 12:54
Я правильно понимаю что дальнейшей поддержки 1032 не будет?

Евгений Зубков
02.12.2022, 13:03
В дальнейшем 1032 будет включен в состав линейки 1032М с соответствующими доработками.

Александр Ч.
09.02.2023, 13:48
Добрый день. Не могу увидеть показания датчиков температуры.Только либо через конфигурацию состояния аналоговых входов прибора, где идут изменения по диапазону от 0 до 1 (при измеении входной сигнала, везде 4-20 мА), либо через программу (меню) самого ТРМ 1032, где никаких изменений(показаний) почему то нет. Т.е. "ПР200" входы свои видит, а "ТРМ1032" нет. В экранном списке почему то температур нет, кроме Тк1 и Тн. Неисправность или неверные действия оператора? Спасибо

Юлия Лукина
10.02.2023, 11:20
Добрый день! Напишите, пожалуйста на support@owen.ru. Пришлите конфигурацию Вашего контроллера.

Эдуард_Н
13.02.2023, 17:08
Поменьше брака давайте 65885

Евгений Зубков
13.02.2023, 17:52
Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.

Эдуард_Н
14.02.2023, 04:50
Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.

А что же тогда в первом заказе были один шлейф прямой другой перевёрнутый и всё работало, а в этом заказе первый шлейф нормальный, а второй не хочет подключать модуль расширения. Вы по проводам посмотрите, верхний шлейф от рабочей установки, а нижний бракованный. И инструкций подробных давайте.

Эдуард_Н
14.02.2023, 04:55
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом. Где это написано и почему тогда его вкладывают в заказ, а не два прямых шлейфа?

Stentor
14.02.2023, 08:14
Вы по проводам посмотрите, верхний шлейф от рабочей установки, а нижний бракованный.
"Дефектный"?

Прошу прощения, в этом не разбираюсь, но если верхний шлейф развернуть, то он станет выглядеть так же как нижний? Это будет не то, что нужно?

Евгений Зубков
14.02.2023, 09:03
Это написано в руководстве по эксплуатации на странице 23 со схемой подключения модуля.

В коробку с прибором по умолчанию кладут шлейф ПРМ-СЛОТ2. Прямые шлейфы кладутся в комплект в зависимости от заказанной модификации. Количество прямых шлейфов в коробке с прибором соответствует количеству модулей в комплекте. Уточните, какую модификацию прибора указывали при заказе?

Эдуард_Н
14.02.2023, 13:23
Это написано в руководстве по эксплуатации на странице 23 со схемой подключения модуля.

В коробку с прибором по умолчанию кладут шлейф ПРМ-СЛОТ2. Прямые шлейфы кладутся в комплект в зависимости от заказанной модификации. Количество прямых шлейфов в коробке с прибором соответствует количеству модулей в комплекте. Уточните, какую модификацию прибора указывали при заказе?

ТРМ1032М.11.30.Р, эту комплектацию заказывали второй раз, в первой был нормальный шлейф (верхний на фото).

Эдуард_Н
14.02.2023, 13:23
"Дефектный"?

Прошу прощения, в этом не разбираюсь, но если верхний шлейф развернуть, то он станет выглядеть так же как нижний? Это будет не то, что нужно?

Так и поступили, только пластиковые штыри подрезали.

Евгений Зубков
14.02.2023, 15:57
ТРМ1032М.11.30.Р, эту комплектацию заказывали второй раз, в первой был нормальный шлейф (верхний на фото).

Напишите мне, пожалуйста, заводской номер прибора и самого комплекта на почту. Разберемся.

Эдуард_Н
15.02.2023, 05:40
Напишите мне, пожалуйста, заводской номер прибора и самого комплекта на почту. Разберемся.

ТРМ1032М.11.30.Р №129171221232656735

Евгений Зубков
15.02.2023, 10:35
ТРМ1032М.11.30.Р №129171221232656735

Эдуард, разобрались с производством. В этой партии действительно могла быть ошибка с расположением замков на перевернутом шлейфе. Причину уже устранили. Если проблема еще актуальна, напишите мне на почту ваши контактные данные, отправим Вам нужные шлейфы.

Эдуард_Н
15.02.2023, 14:22
Эдуард, разобрались с производством. В этой партии действительно могла быть ошибка с расположением замков на перевернутом шлейфе. Причину уже устранили. Если проблема еще актуальна, напишите мне на почту ваши контактные данные, отправим Вам нужные шлейфы.

Спасибо за оперативность и отзывчивость, шлейфы не нужны.

artemKIPiA
13.03.2023, 11:52
Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.

Королев Кирилл
13.03.2023, 13:27
Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.

Добрый день!

ТРМ1032М будет корректно измерять температуру при помощи датчика NTC10k, для его настройки нужно будет указать параметры B25/100 и R25.

Sly
28.09.2023, 08:32
В ТРМ1032 нет данных с реального датчика положения клапана, и нет входа для подключения такого датчика. Есть только проценты, которые якобы показывают положение клапана, вычисленное приблизительно по времени подачи команд на дискретные выхода Открыть/Закрыть. При включении питания контроллер посылает привод доехать до конечника закрытого положения, для чего подает на дискретный выход Закрыть сигнал в течении времени полного перемещения клапана.
Я считаю, что приблизительно вычисленное в процентах положение клапана можно использовать только для индикации. Оно ни в коем случае не должно ограничивать и запрещать выдачу сигналов на дискретные выхода Открыть/Закрыть. Это, во-первых, абсолютно бесполезно, так как при достижении датчика конечного положения, цепь питания двигателя разрывается, и двигатель останавливается. Во-вторых, это очень вредно, так как иногда требуется вручную изменить положение клапана, и на клапане для этого есть необходимые элементы управления. После ручного изменения положения клапана ТРМ1032 "Сходит с ума", и начинает блокировать перемещения в одну сторону, если процентное положение доходит до 0% или 100%. Чтобы ТРМ1032 "пришел в себя", ему нужно отключить и снова подать питание, тогда произойдет референцирование по конечному выключателю. Это не возможно сделать дистанционно, это неудобно, это абсолютно бессмысленно. Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.

Евгений Зубков
28.09.2023, 12:03
Это не бессмысленно и сделано намеренно. Импульсы доводки используются как раз для того, чтобы в крайних положениях ТРМ мог компенсировать возможную накопленную ошибку положения сервопривода во время его работы, например при люфтах, проскальзываниях или наоборот заклинивании. Бесконечные импульсы доводки реализованы в первую очередь, чтобы избежать таких ситуаций, как вы описали - когда сервопривод переводят в другое положение и ТРМ1032 об этом не знает, по итогу получается абсолютно неверное регулирование при запуске регулирования. И во вторую очередь это сделано для наглядности, чтобы оператор не бегал по ТП или котельной и не смотрел в каком положении сейчас сервопривод, а увидел это сразу на ЩУ.

Для того, чтобы вручную управлять приводом КЗР используйте ручной переключатель или режим "Тест".


Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.
Именно так сейчас и реализовано, импульсы на закрытие и открытие в крайних положениях 0% или 100% не прекращаются.

leshkovich@bk.ru
29.10.2023, 18:03
Добрый день. Занимаемся капитальным ремонтом тепловых пунктов 15 лет. Ставили автоматику Danfoss и Siemens. Сейчас пытаемся приспособиться к отечественному производителю. И вот на одном из домов, где установили ТРМ1032М (приобретён в августе 2023г.) происходит следующее. Настройки самые простые: отопление по четырем точкам без насосов, ГВС без насосов. Первоначально версию 1.2.3 обновить не смогли – ошибка. Через неделю работы встало отопление – авария насоса (в настройках включился сам). Еще через некоторое время встало все – слетело время и дата аж на 2017 год, а настройки на заводские. Следующий вызов по отоплению – в настройках графика отопления на одной из точек вместо минус 10 стало плюс 10. Сняли контроллер и отправили в ремонт. За место него поставили другой, купленный одновременно с первым. Версию так же обновить не смогли. Полторы недели жили спокойно. Очередной вызов – на экране «Программа Logic остановлена», на кнопки не реагирует. Перевключили и кофигуратором обнаружили две красные строки с установленными параметрами выше максимальных значений. Через некоторое время дом опять замерз. С первого взгляда все работало как надо. Только время интегрирования по отоплению почему то стало 999. Внешнее вмешательство исключено – ставили пароли. Первый контроллер с ремонта пришел: установили заводские настройки, прогнали на стенде и отправили обратно (обновить версию видимо не пытались). А когда еще с другого дома пришла заявка по гарантии на работу оборудования (контроллер куплен в мае), то не знаю как выразить наше настроение. Контроллер тоже сбросил все настройки. Что посоветуете?

Sergej_
29.10.2023, 18:23
Первое , что нужно сделать ,это обеспечить качественное питание. И исключить проникновение помех по разным цепям (питание, датчики)

melky
29.10.2023, 18:26
вешаете ПР в одном металлическом шкафу, а все остальное во втором :) шутка...

Евгений Зубков
30.10.2023, 09:57
Добрый день. Занимаемся капитальным ремонтом тепловых пунктов 15 лет. Ставили автоматику Danfoss и Siemens. Сейчас пытаемся приспособиться к отечественному производителю. И вот на одном из домов, где установили ТРМ1032М (приобретён в августе 2023г.) происходит следующее. Настройки самые простые: отопление по четырем точкам без насосов, ГВС без насосов. Первоначально версию 1.2.3 обновить не смогли – ошибка. Через неделю работы встало отопление – авария насоса (в настройках включился сам). Еще через некоторое время встало все – слетело время и дата аж на 2017 год, а настройки на заводские. Следующий вызов по отоплению – в настройках графика отопления на одной из точек вместо минус 10 стало плюс 10. Сняли контроллер и отправили в ремонт. За место него поставили другой, купленный одновременно с первым. Версию так же обновить не смогли. Полторы недели жили спокойно. Очередной вызов – на экране «Программа Logic остановлена», на кнопки не реагирует. Перевключили и кофигуратором обнаружили две красные строки с установленными параметрами выше максимальных значений. Через некоторое время дом опять замерз. С первого взгляда все работало как надо. Только время интегрирования по отоплению почему то стало 999. Внешнее вмешательство исключено – ставили пароли. Первый контроллер с ремонта пришел: установили заводские настройки, прогнали на стенде и отправили обратно (обновить версию видимо не пытались). А когда еще с другого дома пришла заявка по гарантии на работу оборудования (контроллер куплен в мае), то не знаю как выразить наше настроение. Контроллер тоже сбросил все настройки. Что посоветуете?

Очень неприятная ситуация... Отправьте, пожалуйста, мне на почту ваш контактный номер телефона - свяжусь с вами для уточнения некоторых вопросов и постараюсь помочь в решении проблемы.

Биба
31.10.2023, 09:24
Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?

Тимур Назарбоев
01.11.2023, 10:55
Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?

Здравствуйте, Вы можете использовать свою программу и залить прошивку, но учтите, что потом Вы не сможете заново восстановить алгоритм ТРМ1032.

Биба
16.11.2023, 10:03
Спасибо.


восстановить алгоритм ТРМ1032.

Проще будет купить новую, а эта будет упровлять откачивающими насосами.

dmitry@gvozdev.net
22.11.2023, 13:57
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.

marieccccc
23.11.2023, 12:30
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.

Добрый день.

Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.

Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".

dmitry@gvozdev.net
23.11.2023, 14:22
Добрый день!

Спасибо за ответ! Попробую.

dmitry@gvozdev.net
13.12.2023, 11:29
Добрый день.

Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.

Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".

Добрый день!

Не помогло. Выставил время разгона в "0", установил время работы насоса 240 (максимально возможное), отработал 10 суток и опять встал в ожидание.

Евгений Зубков
13.12.2023, 11:48
Добрый день!

Не помогло. Выставил время разгона в "0", установил время работы насоса 240 (максимально возможное), отработал 10 суток и опять встал в ожидание.

По информации о том, что насос встал в ожидание, сложно понять, в чем именно дело. Нужно больше информации. Пришлите подробное описание ситуации мне на почту, также потребуется конфигурация контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор и по возможности видео с основными разделами меню (включая текущие аварии и журнал аварий).

dmitry@gvozdev.net
13.12.2023, 13:01
По информации о том, что насос встал в ожидание, сложно понять, в чем именно дело. Нужно больше информации. Пришлите подробное описание ситуации мне на почту, также потребуется конфигурация контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор и по возможности видео с основными разделами меню (включая текущие аварии и журнал аварий).

Хорошо. Как опять встанет, сделаю, пришлю. Спасибо большое.

la7vr
26.12.2023, 21:58
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Контроллер ТРМ1032М-11.00.Р. Первый контур отопление, второй ГВС. Управление насосами в первом контуре работает корректно. А во втором контуре при старте статус насоса "резерв". И он не включается. В настройках первый насос "основной", второй "отключен". Пробовал менять тип контура на "отопление" и ставить ту же конфигурацию насосов, что и в первом контуре, все равно работает также, контур включается, управление КЗР идет, а насосы в статусе "резерв".
В инструкции никаких нюансов на этот счет не увидел, вроде бы оба контура должны одинаково работать?

Евгений Зубков
27.12.2023, 11:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Контроллер ТРМ1032М-11.00.Р. Первый контур отопление, второй ГВС. Управление насосами в первом контуре работает корректно. А во втором контуре при старте статус насоса "резерв". И он не включается. В настройках первый насос "основной", второй "отключен". Пробовал менять тип контура на "отопление" и ставить ту же конфигурацию насосов, что и в первом контуре, все равно работает также, контур включается, управление КЗР идет, а насосы в статусе "резерв".
В инструкции никаких нюансов на этот счет не увидел, вроде бы оба контура должны одинаково работать?

Здравствуйте. Обновите прошивку до последней версии 1.4 через программу ОВЕН Конфигуратор

dmitry@gvozdev.net
19.01.2024, 13:51
Добрый день!

Прошу совета. Хочу дистанционно управлять смещением уставки в отопительных контурах.
Но столкнулся с проблемй что через шаблоны в owencloud это сделать не получилось.
Так как для установки смещения необходимо сначала установить номер конфигурируемого контура, а уже потом устанавливать смещение.
Вопрос, можно ли это реализовать без покупки дополнительного контроллера, в котором прописывать всю логику.

BlR
02.02.2024, 09:18
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов. Имеется связка ТРМ1032М-11.20.Р+ПРМ+ТРМ1032М-01.00.Р.
3 контура отопления 1 ГВС.
1. Как обойти датчик работы насоса - то есть оставить чередование через заданный промежуток но без контроля состояния, не вызывая срабатывания реле аварии контура. Выставить время перехода 0? (к примеру при выходе из строя реле потока на насосах контура)
2. В конфигураторе есть диапазон допустимых значений температуры контура. Я правильно понимаю, что выход за диапазон вызывает срабатывание реле аварии контура? (это к тому, что при остановке насоса контур будет остывать и косвенно его аварию можно определить по падению температуры)
3. Указанная выше связка судя по схеме имеет аварийные сигналы только от двух контуров, подключенных к мастеру и его модулю расширения. Как поиметь сигнал аварии контуров, подключенных к слейву?

Юрий Конаков
02.02.2024, 17:26
Добрый день.

1. В настройках контура в меню "Насосы" можно выставить параметр "Вр.Разгона" = 0, тогда авария по PDS фиксироваться не будет. Или же вместо датчика можно подключить постоянную перемычку - это также позволит насосам работать без фиксации аварии.

2. Диапазон, указанный в конфигураторе, относится к настройкам уставки или графика уставок. Т.е. нельзя задать точки графика, выходящие за предел этого диапазона. Если текущая температура контура отличается от уставки больше, чем на dT (Настройки -> Контур -> Защиты), то включается сигнализация, при которой работа контура не останавливается.

3. Да, всё верно. Дискретный выход, сигнализирующий об общей аварии контура, есть только на ПРМ и на контроллерах с аналоговым управлением. В контроллере с выходом "Р" все дискретные выходы заняты управлением насосами и КЗР, поэтому для отслеживания общей аварии необходим модуль.

BlR
05.02.2024, 10:08
2. Диапазон, указанный в конфигураторе, относится к настройкам уставки или графика уставок. Т.е. нельзя задать точки графика, выходящие за предел этого диапазона. Если текущая температура контура отличается от уставки больше, чем на dT (Настройки -> Контур -> Защиты), то включается сигнализация, при которой работа контура не останавливается.

То бишь я не имею возможности отловить именно понижение температуры контура например в случае остановки насоса - только превышение уставки графика температуры?



3. Да, всё верно. Дискретный выход, сигнализирующий об общей аварии контура, есть только на ПРМ и на контроллерах с аналоговым управлением. В контроллере с выходом "Р" все дискретные выходы заняты управлением насосами и КЗР, поэтому для отслеживания общей аварии необходим модуль.

Значит к слейв контроллеру надо для сигнализации пристегнуть ПРМ-220.1? Но вместе с тем как я понимаю 1032М-01.00 с ним работать не умеет?

Евгений Зубков
05.02.2024, 10:21
То бишь я не имею возможности отловить именно понижение температуры контура например в случае остановки насоса - только превышение уставки графика температуры?

Дайте комментарий, почему вы так решили? Юрий указал, что если температура ОТЛИЧАЕТСЯ от уставки больше чем на dT, то срабатывает сигнализация. Эта функция подразумевает не только превышение, но и снижение температуры относительно уставки. Пункт 10.3.3 в руководстве по эксплуатации.


Значит к слейв контроллеру надо для сигнализации пристегнуть ПРМ-220.1? Но вместе с тем как я понимаю 1032М-01.00 с ним работать не умеет?

Вы верно поняли, что для дополнительной сигнализации потребуется подключить ПРМ-220.1 к ТРМ1032М, при этом модификация 01.00 умеет работать с модулем расширения, для этого в настройках необходимо указать наличие модуля (Меню-Настройки-Тип схемы-Подпитка).

dmitry@gvozdev.net
06.02.2024, 20:28
Добрый день!

Прошу совета. Хочу дистанционно управлять смещением уставки в отопительных контурах.
Но столкнулся с проблемй что через шаблоны в owencloud это сделать не получилось.
Так как для установки смещения необходимо сначала установить номер конфигурируемого контура, а уже потом устанавливать смещение.
Вопрос, можно ли это реализовать без покупки дополнительного контроллера, в котором прописывать всю логику.

Здравствуйте!

Сразу извиняюсь за то что мой пост может быть воспринят как грубый, но мой вопрос настолько глупый, что не заслуживает ответа, либо настолько сложный что ответа нет?
Кстати, писал этот же вопрос на е-почту в компанию Овен, но и там не получил ответа.

Тимур Назарбоев
07.02.2024, 09:58
Здравствуйте!

Сразу извиняюсь за то что мой пост может быть воспринят как грубый, но мой вопрос настолько глупый, что не заслуживает ответа, либо настолько сложный что ответа нет?
Кстати, писал этот же вопрос на е-почту в компанию Овен, но и там не получил ответа.

Здравствуйте, к сожалению по вашей почте мы не нашли писем, возможно ваше письмо просто не дошло до нас. Не могли бы вы продублировать ваш запрос на support@owen.ru ? (Попробуйте отправить запрос на всякий случай со второй почты если она у вас есть)

dmitry@gvozdev.net
07.02.2024, 10:34
По информации о том, что насос встал в ожидание, сложно понять, в чем именно дело. Нужно больше информации. Пришлите подробное описание ситуации мне на почту, также потребуется конфигурация контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор и по возможности видео с основными разделами меню (включая текущие аварии и журнал аварий).

Последовал совету Евгения:

Здравствуйте. Обновите прошивку до последней версии 1.4 через программу ОВЕН Конфигуратор

Уже 3 недели - полет нормальный.
Спасибо!

BlR
07.02.2024, 15:43
Дайте комментарий, почему вы так решили? Юрий указал, что если температура ОТЛИЧАЕТСЯ от уставки больше чем на dT, то срабатывает сигнализация. Эта функция подразумевает не только превышение, но и снижение температуры относительно уставки. Пункт 10.3.3 в руководстве по эксплуатации.


Пункт прочитал. Вопрос - эта настройка именно через меню ТРМ? В конфигураторе нет dT, там есть Контур-Защиты-Уставка сигнализации высокой температуры. (Собсно как таковая сигнализация выхода за некий диапазон в моем случае не сильно нужна - смс тратить. Имелась ввиду сильная просадка температуры, по которой можно косвенно контролировать наличие циркуляции)



Вы верно поняли, что для дополнительной сигнализации потребуется подключить ПРМ-220.1 к ТРМ1032М, при этом модификация 01.00 умеет работать с модулем расширения, для этого в настройках необходимо указать наличие модуля (Меню-Настройки-Тип схемы-Подпитка).
Понял.

И попутно - чтоб два раза не вставать - как конфигурировать (последовательность) два ТРМ связанных сетью? Ну по правильному имеется ввиду. То есть каждый сам по себе конфигуратором через юсб а потом активировать сеть? Или есть варианты?

leshkovich@bk.ru
20.02.2024, 18:33
Очень неприятная ситуация... Отправьте, пожалуйста, мне на почту ваш контактный номер телефона - свяжусь с вами для уточнения некоторых вопросов и постараюсь помочь в решении проблемы.

Полное разочарование по ТРМ1032М. Процентов 30 из всех ТРМ установленных в 2023 году при капитальных ремонтах тепловых пунктов ведут себя не адекватно: сбрасывают дату и время, самопроизвольно меняются настройки, отключаются входа по температуре, перестают выдавать сигналы на привода клапанов и т.д. Разработчики данного чуда, Вы понимаете к чему к чему может привести повышение температуры ГВС в МКД до ста градусов и более из за непредсказуемой работы Вашего изделия!? Если не понимаете, то я Вам скажу - это обожжённые руки детей, судебные иски к управляющей компании, проектной и строительной организации, которые выбрали данный продукт. ...

marieccccc
27.02.2024, 15:02
Полное разочарование по ТРМ1032М. Процентов 30 из всех ТРМ установленных в 2023 году при капитальных ремонтах тепловых пунктов ведут себя не адекватно: сбрасывают дату и время, самопроизвольно меняются настройки, отключаются входа по температуре, перестают выдавать сигналы на привода клапанов и т.д. Разработчики данного чуда, Вы понимаете к чему к чему может привести повышение температуры ГВС в МКД до ста градусов и более из за непредсказуемой работы Вашего изделия!? Если не понимаете, то я Вам скажу - это обожжённые руки детей, судебные иски к управляющей компании, проектной и строительной организации, которые выбрали данный продукт. ...

Добрый день.
Ранее Вы обращались к нам с похожей проблемой, тогда выяснилось, что "на контроллере по питанию возникали импульсы больше 300 вольт", рекомендации остаются теми же: необходимо разводить силовое оборудование от контроллера; сам контроллер запитывать от отдельного от силового оборудования источника питания; проверить, присутствуют ли скачки на ТРМах с "неадекватным" поведением; рекомендуем также использовать блоки сетевого фильтра (например, БСФ (https://owen.ru/product/bsf)) во избежание помех из сети и для защиты сети от эмиссии помех подключенного электрооборудования. Контроллеры на базе ПР200 (ТРМ1032М, ТРМ1032, СУНА-121 и т.п.) ведут себя таким образом из-за наличия помех от силового оборудования поблизости и скачков напряжения в сети. На схожих объектах при схожих условиях и отсутствии помех таких проблем нами не было выявлено.

plcmaster
12.03.2024, 19:06
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема с ТРМ1032М.11.30.Р :
Три датчика температуры РТ1000 работают нормально.
Датчик наружной температуры 4..20 мА. Я выставил джамперы как указано в инструкции.
Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.
Глюк 2: В Системном меню - входы - аналоговые - состояние я вижу что датчик работает: при отключенном состоянии показывает -0.27, при подключении +0.28, при этом кратковременно при подключении 0.999, что согласуется с измеренным током цепи.
При этом ТРМ пишет что датчик неисправен (Авар и не показывает пересчитаное по диапазону значение).
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.

Подскажите как мне сделать, чтобы прибор правильно работал с датчиком 4..20 мА? А именно задать диапазон и убрать сообщение "Авар"

1exan
12.03.2024, 19:17
...
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы домотать до +80 это мне как раз нужно весь день потратить.
...


В ПР200 есть возможность перехода к нужному разряду числа для его изменения, а также изменения положения запятой (ALT+ВВЕРХ/ВНИЗ - для передвижения по разрядам числа, и ВВЕРХ/ВНИЗ - для изменения). Возможно работает и здесь

Dementey
19.03.2024, 07:59
Здравствуйте.
У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
Нужно ли мне сделать что-то еще?

Dementey
19.03.2024, 11:32
Адреса по дефолту нормальные стоят, нужно состав сети, просто их включить...

Тимур Назарбоев
19.03.2024, 12:47
Здравствуйте.
У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
Нужно ли мне сделать что-то еще?

Добрый день, да, по питанию такой момент может происходить. Сбои могут происходить из-за сильных помех, или неправильной адресацией (к примеру скоростью, адресов, четность битов, если связь рвется часто - можно попробовать поставить скорость передачи данных поменьше). Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии (если на группе контроллеров стоят разные версии прошивок может быть некорректная работа или же в принципе отсутствие связи).
По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.

Тимур Назарбоев
19.03.2024, 12:56
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема с ТРМ1032М.11.30.Р :
Три датчика температуры РТ1000 работают нормально.
Датчик наружной температуры 4..20 мА. Я выставил джамперы как указано в инструкции.
Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.
Глюк 2: В Системном меню - входы - аналоговые - состояние я вижу что датчик работает: при отключенном состоянии показывает -0.27, при подключении +0.28, при этом кратковременно при подключении 0.999, что согласуется с измеренным током цепи.
При этом ТРМ пишет что датчик неисправен (Авар и не показывает пересчитаное по диапазону значение).
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.

Подскажите как мне сделать, чтобы прибор правильно работал с датчиком 4..20 мА? А именно задать диапазон и убрать сообщение "Авар"

Добрый день, не могли бы вы продублировать ваш запрос нам на почту support@owen.ru. Мы проверим данные глюки и свяжемся с вами. По поводу "Глюк 3" - как и правильно заметил 1exan для переключения разрядности достаточно через кнопки ALT+ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать точку и переместить ее на дисплее и соответственно остальные разряды настроить на рабочий диапазон. Также есть разница между масштабом в системном меню и в главном меню, когда вы настраиваете диапазон температур. Если у вас датчик 4-20мА, то в системном меню вы выставляете в нижнем пределе заместо 0.0 - 4.000 , и заместо 1.000 - 20.000 соответственно. В главном меню в настройках входа вы уже указываете диапазон датчика.

Dementey
19.03.2024, 13:13
Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии.

Не прошивается что то... На контроллере версия 1.2.3, но под этой версией не коннектится. А коннектится под версией 1.1.1. Но не прошивается... Картинки прилагаю.
Вобщем, operator, I need help.
74493
74494

Dementey
19.03.2024, 19:15
По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.

Туда бы еще добавить время работы КЗР и время минимальной подачи. А то на отопление сделал, когда ходил, а на ГВС не сделал. Блин. Опять переться на кнопки понажимать. Удобней было бы с верхнего уровня...

Да по большому счету, неплохо было бы, чтоб полный комплект настроек нижнего уровня был бы доступен сверху.
Люди используют это оборудование достаточно искушенные, если накосячат сверху до состояния, что надо бежать и врукопашную исправлять настройки, то, как говорится сами себе злобные буратины, и получать ценный опыт всегда полезно.
Прошу подумать на эту тему...

Юрий Конаков
20.03.2024, 10:15
Добрый день.



Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.


Тип датчика, который Вы записываете из конфигуратора, указывается в настройках: ALT+OK -> Настройки -> Входы/выходы -> у соответствующих датчиков будет выставлен тип "4...20 мА".
Также необходимо переставить джамперы и заменить тип датчика в системном меню, т.к. конфигуратор не имеет доступа к системному меню.



Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.


Масштаб, который задаётся в системном меню, - это не диапазон температур, а диапазон входного сигнала. При использовании датчика с выходом 4...20 мА, необходимо задать границы масштаба "4.000" и "20.00". Для перемещения на разряд выше/ниже используется комбинация клавиш ALT+вверх/вниз, также можно перенести и десятичную точку.
Диапазон температур (-40; +80) необходимо задавать либо через конфигуратор, либо через меню настроек (ALT+OK -> Настройки -> Входы/выходы -> задать значения температур для 4 мА и 20 мА).

Если датчик подключен правильно и запитан, авария на входе должна пропасть.

Dementey
21.03.2024, 11:37
Ребят, когда не прошивается контроллер, что делать-то?

m.petrovich
21.03.2024, 12:48
Ребят, когда не прошивается контроллер, что делать-то?

Здравствуйте

Укажите версию конфигуратора и опишите последовательность воспроизведения ошибки.

marieccccc
21.03.2024, 14:40
Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.


Добрый день, в будущем планируется выделить отдельный регистр для версии прошивки, который будет отображаться и в OwenCloud. Точных сроков по его добавлению на данный момент нет.

Dementey
21.03.2024, 15:24
Здравствуйте

Укажите версию конфигуратора и опишите последовательность воспроизведения ошибки.

Стандартная последовательность. Подключился лаптем к контроллеру через штатный проводок, который определился на COM6. Запустил конфигуратор74572, нажал "Добавить устройства", выбрал COM6, следом протокол "Овен", следом устройство ТРМ1032М-11.хх.Р, следом версию (сначала ту, которая на контроллере, потом все остальные, соединилась только на 1.1.1), следом кнопка "Найти". На протоколе 1.1.1 находится контроллер, подключаюсь, сразу выходит сообщение о более новой версии прошивки. При попытке обновиться выходит окно, скрин которого я прислал ранее. Вот и вся последовательность...

Dementey
22.03.2024, 16:38
Пишу прям из подвала, сидючи рядом с контроллером и ожидая обычных 10-15 минут после прошивки и установки всех параметров, мало ли что. Проблема решилась в тесном сотрудничестве с техподдержкой обновлением конфигуратора. Вроде у меня и версия свежая стояла, а конфигуратор отказался контроллер в оффлайне добавлять. Вот и удалили конфигуратор с ЭВМ, а потом скачали с сайта новый и повторили действия. И вуаля, прошился контроллер. Солнце засияло и рожь заколосилась. Очередное подтверждение тому, что светлое будущее - неизбежно. :-)

Артур 174
08.04.2024, 15:42
А у меня время разгона не меняется((((( как стоит 30 так и есть, меняю на любое другое при нажатие ок опять 30. трм 1032м -02-10.у версия 1.4.3, стоит прм.Конфигурация доп насосы вкл. 1 контур отопления. осн, рез насос. Подскажите куда копать.

marieccccc
09.04.2024, 14:04
А у меня время разгона не меняется((((( как стоит 30 так и есть, меняю на любое другое при нажатие ок опять 30. трм 1032м -02-10.у версия 1.4.3, стоит прм.Конфигурация доп насосы вкл. 1 контур отопления. осн, рез насос. Подскажите куда копать.

Добрый день.
Попробуйте обновиться до версии 1.5.2 в конфигураторе и поменять значение разгона при остановленном регулировании контура (в режиме Стоп).