Просмотр полной версии : ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
Кириенок Дмитрий
13.03.2020, 13:37
Доброго времени суток, Форумчане.
В феврале 2020 года вышел новый регулятор для ГВС и Отопления - ТРМ1032.
Всё отзывы_замечания_пожелания оставляйте здесь.
Ознакомиться с прибором можно на сайте https://owen.ru/product/trm1032
Ссылка на РЭ https://owen.ru/uploads/204/re_trm1032_1-ru-64852-1.12.pdf
Добрый день! Приобрели ТРМ1032-230.230.01 Не могу подключиться к прибору по RS485. Использую Овен конфигуратор. В приборе в системных настройках только Modbus RTU, в конфигураторе если выбрать Modbus RTU То в пункте приборы только список датчиков. В конфигураторе можно выбрать протокол Овен. тогда прибор тоже можно выбрать. Скорость соответствует АС4 тоже рабочий.Прибор ПР200-220.5 Версия ПО:V2.16
Федор Назаров
11.12.2020, 09:36
Добрый день! Приобрели ТРМ1032-230.230.01 Не могу подключиться к прибору по RS485. Использую Овен конфигуратор. В приборе в системных настройках только Modbus RTU, в конфигураторе если выбрать Modbus RTU То в пункте приборы только список датчиков. В конфигураторе можно выбрать протокол Овен. тогда прибор тоже можно выбрать. Скорость соответствует АС4 тоже рабочий.Прибор ПР200-220.5 Версия ПО:V2.16
Добрый день, по данному вопросу напишите ,пожалуйста, на почту support@owen.ru .
Иван 606
22.12.2020, 14:51
добрый день!
Где найти регистры для возможности вывода настроек погодозависимой системы на панель оператора?
1. Почему в уставке ГВС отображается какая то ерунда, текущее значение подачи контура, а не заданная величина из меню?
2. Почему для контура ГВС не отображается сигнал на клапан?
3. Какая текущая версия прошивки прибора?
Васильев Александр
11.03.2021, 10:38
Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.
Васильев Александр
16.03.2021, 06:59
Вот тебе. Не ответа не привета. Зачем тему создавали?
Анна Батракова
16.03.2021, 11:28
1. Почему в уставке ГВС отображается какая то ерунда, текущее значение подачи контура, а не заданная величина из меню?
2. Почему для контура ГВС не отображается сигнал на клапан?
3. Какая текущая версия прошивки прибора?
Добрый день.
Прошу прощения за задержку с ответом.
1) В ТРМ 1032 значение уставки при запуске контура начинает увеличиваться от текущей Тгвс до ее уставки в течении времени, таким образом реализован плавный нагрев. Если контур в останове, то в строчке уставки гвс будет дублироваться измеренная Тгвс, прибор начнет с этого значения.
2) В текущей прошивке отображается, мы поправили;
3) Актуальная версия ПО v1.06
Анна Батракова
16.03.2021, 12:26
Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.
Добрый день.
Прошу прощения за задержку с ответом.
1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле. 2. По поводу второго вопроса, мы обязательно рассмотрим ее. Скорее необходимо собрать аналитику что важнее график или настройки коэффицентов на обьекте. В следующем поколении линейки ТРМ2032 мы выведем все регистры в карту. 3. Функцию ручного режима на данный моент может взять на себя режим тест входов/выходов. Удаленно можно запускать/останавливать контура и сбрасывать аварии. К сожалению, ограничение памяти в контроллере не позволяет нам реализовать полное удаленное управлени.Благодарю Вас за обратную связь, мы обязательно утем Ваши пожелания в дальнейшей работе.
1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ?В РФ наиболее распространены привода с 3-х позиционным управлением ~220В. Вы их выносите на внешние реле. Это под их быстрое списание?
Не хотите установить маломощное ТТР внутрь - понимаю, принимаю. Но выпустите тогда такое ТТР во внешнем корпусе, не у всех есть быстрый доступ к компонентам для его самостоятельной "культурной" сборке.
1) В ТРМ 1032 значение уставки при запуске контура начинает увеличиваться от текущей Тгвс до ее уставки в течении времени, таким образом реализован плавный нагрев. Если контур в останове, то в строчке уставки гвс будет дублироваться измеренная Тгвс, прибор начнет с этого значения.Т.е. вы реализовали "падающую уставку" таким оригинальным способом??? Не вопрос, опишите это в РЭ.
2) В текущей прошивке отображается, мы поправили;
3) Актуальная версия ПО v1.06
Где ее взять? Скачать новейший конфигуратор?
exemption
01.03.2022, 10:07
Добрый день.
Установил контроллер на систему отопления/вентиляции промышленного здания в связке с шлюзом ПМ-210.
Планировалось регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от загруженности производства (например отсутствие персонала производства в периоды сбоев в поставках сырья или ковид ограничений).
В итоге у сетевые переменные контроллера позволяют регулировать отопление только ночными/дневными снижениями относительно основного графика. Точки графика и смещение графика удаленно не отрегулировать то есть надо регулировать костылем из дневных ночных снижений.
При этом в сетевые переменные выведены коэффициенты пид регулятора, которые настраиваются 1 раз при первичной пусконаладке. А добавить температуру удаленно (относительно графика) я так понимаю вообще невозможно.
В общем спорный выбор сетевых переменных. Согласен, сам виноват, надо было заранее смотреть. Не думал что такие важные параметры будут отсутствовать.
Вообще, график обычно выставляют раз и навсегда. А ручное задание температуры отопления используется только при наладке. Вы хотите странного.
Вам нужно только в ручную переключать норма/эконом.
exemption
01.03.2022, 11:45
Дело в том что нет кнопки норма/эконом.
Фундаментально да, выставили график теплоснабжающей организации и считаем что все в норме. Но реальных условиях важнейшая задача контроллера автоматики сократить потребление тепла. Это интересно любому заказчику который оплачивает ресурсы.
Овенклауд позволяет очень удобно и точно производить пусконаладку для наиболее эффективного потребления тепловой энергии, а контроллер (трм1032) нет.
Повторю, я всего лишь считаю что сетевые переменные трм-а могли бы быть другими, более полезными. Пишу это в теме с пожеланиями и предложениями!
Евгений Зубков
01.03.2022, 13:44
Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.
Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.
Хочу уточнить: сделаете обновив ПО контроллера 1032, либо выпустив ТРМ2032?
Евгений Зубков
29.03.2022, 09:16
Хочу уточнить: сделаете обновив ПО контроллера 1032, либо выпустив ТРМ2032?
Это будет модифицированная версия алгоритма ТРМ1032. Можно ли будет прошить старый прибор на новый алгоритм, пока не могу сказать.
ТРМ2032 в этом году не стоит ожидать.
Т.к. это тема с пожеланиями - предлагаю в новой версии алгоритма дать возможность использовать релейные выходы для управления КЗР. Например как обсуждалось выше - при использовании 1 контура без подпитки остается много незадействованных релейных выходов.
Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле.
В ТРМ232М используются релейные выходы для управления КЗР. Почему здесь их нельзя использовать при условии корректной настройки ПИД регулятора?
Евгений Зубков
29.03.2022, 11:19
Почему здесь их нельзя использовать при условии корректной настройки ПИД регулятора?
Сейчас рассматриваем вопрос переноса управляющих выходов КЗР на реле. В этом случае, вероятнее всего, подпитку вынесем на модуль ПРМ.
Скорее всего знаю ответ, но все же спрошу. Чем обусловлено ваше пожелание перенести управление с транзисторных выходов на релейные?
Если есть еще какие-то пожелания или замечания, оставляйте их тут или пишите на почту, буду признателен.
Чем обусловлено ваше пожелание перенести управление с транзисторных выходов на релейные?
Здесь несколько причин:
1. Дополнительные финансовые затраты на покупку внешних твердотельных либо обычных электромагнитных реле (это нерационально учитывая наличие таких реле в ТРМ1032).
2. Необходимость размещения и коммутации внешних реле в шкафу управления, что повышает требования к квалификации инженера-наладчика.
3. Эстетичный внешний вид и более компактный шкаф управления.
Всё это очевидно относится к случаю использования КЗР с управлением 230В
Если бы транзисторные выходы допускали коммутацию переменного напряжения 230В (как это сделано в небезызвестных контроллерах из Дании) - не потребовалось бы переносить управление на релейные выходы.
Но стоит отметить несомненный плюс с внешними реле: возможность быстрой замены вышедшего из строя элемента непосредственно на объекте, не отправляя в ремонт весь контроллер. Так что думаю совсем отказываться от транзисторных выходов тоже плохая идея. Было бы неплохо дать возможность выбора между транзисторными выходами и релейными при настройке параметров контура (как выбор используемых температурных датчиков).
Здравствуйте!
Существуют ли рекомендуемые настройки прибора для правильной работы оборудования при следующей конфигурации контура ГВС: 1. Емкостной водонагреватель вместо скоростного; 2. Насос загрузки вместо КЗР.
Евгений Зубков
07.04.2022, 09:42
В текущем алгоритме ТРМ1032 нет функционала для управления контуром ГВС на бойлер. В перспективе можно ожидать его в начале третьего квартала.
Добрый день!
1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
2) Когда можно ожидать прошивку с возможностью менять конфигурационные параметры удаленно? хотя бы сдвиги графиков отопления. Действительно, как неоднократно высказывались коллеги - с точки зрения оперативности не так важны уставки ПИД по сравнению с уставками графиков. Для понимания - мы энергосервисная компания, которая рассматривает Ваше оборудование как перспективное для замещения Сименсов и Данфосов. Но поскольку у нас оборудование зачастую установлено в труднодоступных местах нам критичны возможности оперативной настройки именно параметров графика подачи (индивидуальная отстройка объекта порой длится до 2-3 месяцев - человека там рядом на стуле не посадишь ждать когда соберется статистика).
exemption
25.05.2022, 14:44
Да, мы в курсе такой потребности, сделаем.
Супер, спасибо за обновление!
Добрый день!
1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?
PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
Сейчас рассматриваем вопрос переноса управляющих выходов КЗР на реле. В этом случае, вероятнее всего, подпитку вынесем на модуль ПРМ.
Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.
Евгений Зубков
14.09.2022, 11:56
Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?
PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
Карта регистров соответствует действительности для последней версии прошивки ТРМ1032. Обновитесь через конфигуратор.
Чтение происходит младшим регистром веред, старшим байтом вперед.
Ни в коем случае! Ещё не хватало покупать ПРМ только ради подпитки! А КЗР всё равно лучше через промежуточные реле питать, поэтому транзисторные выходы меня вполне устраивают.
Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
Евгений, спасибо за ответ.
Я так понимаю, ошибки чтения конфигуратором данных из ТРМ1032 возникали тоже из-за несоответствия карт регистров в разных прошивках?
Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
Ну, раз не "вместо", а "в дополнение", переживать действительно не о чем.
Васильев Александр
01.12.2022, 13:04
Всем добрый день. Большое спасибо за обновление ПО в котором добавили нужные регистры. Если дальнейшая разработка ПО для этого контролера будет актуальна есть несколько предложений.
1. Добавить в настройки датчиков температуры состояние датчика отключен. (Смысл данного обновления вижу в том, что при отсутствии например датчика обратной воды физически на объекте не надо ставить сопротивление на вход)
2. Включить в логику работы контролера при обрыве (аварии) датчика обратной воды контролер не уходил в аварийный режим, а всего лишь исключал контроль обратной воды из логики работы и работал по датчику смешиваемой воды. (Смысл добавления заключается в том что возможно на некоторых объектах "неопытные люди" могут случайно оборвать этот датчик ногой).
Евгений Зубков
02.12.2022, 09:59
Здравствуйте.
Спасибо за обратную связь, все это уже реализовано в ТРМ1032М, поэтому рекомендую в дальнейшие проекты закладывать уже новое решение.
Васильев Александр
02.12.2022, 12:54
Я правильно понимаю что дальнейшей поддержки 1032 не будет?
Евгений Зубков
02.12.2022, 13:03
В дальнейшем 1032 будет включен в состав линейки 1032М с соответствующими доработками.
Александр Ч.
09.02.2023, 13:48
Добрый день. Не могу увидеть показания датчиков температуры.Только либо через конфигурацию состояния аналоговых входов прибора, где идут изменения по диапазону от 0 до 1 (при измеении входной сигнала, везде 4-20 мА), либо через программу (меню) самого ТРМ 1032, где никаких изменений(показаний) почему то нет. Т.е. "ПР200" входы свои видит, а "ТРМ1032" нет. В экранном списке почему то температур нет, кроме Тк1 и Тн. Неисправность или неверные действия оператора? Спасибо
Юлия Лукина
10.02.2023, 11:20
Добрый день! Напишите, пожалуйста на support@owen.ru. Пришлите конфигурацию Вашего контроллера.
Эдуард_Н
13.02.2023, 17:08
Поменьше брака давайте 65885
Евгений Зубков
13.02.2023, 17:52
Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.
Эдуард_Н
14.02.2023, 04:50
Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.
А что же тогда в первом заказе были один шлейф прямой другой перевёрнутый и всё работало, а в этом заказе первый шлейф нормальный, а второй не хочет подключать модуль расширения. Вы по проводам посмотрите, верхний шлейф от рабочей установки, а нижний бракованный. И инструкций подробных давайте.
Эдуард_Н
14.02.2023, 04:55
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом. Где это написано и почему тогда его вкладывают в заказ, а не два прямых шлейфа?
Вы по проводам посмотрите, верхний шлейф от рабочей установки, а нижний бракованный.
"Дефектный"?
Прошу прощения, в этом не разбираюсь, но если верхний шлейф развернуть, то он станет выглядеть так же как нижний? Это будет не то, что нужно?
Евгений Зубков
14.02.2023, 09:03
Это написано в руководстве по эксплуатации на странице 23 со схемой подключения модуля.
В коробку с прибором по умолчанию кладут шлейф ПРМ-СЛОТ2. Прямые шлейфы кладутся в комплект в зависимости от заказанной модификации. Количество прямых шлейфов в коробке с прибором соответствует количеству модулей в комплекте. Уточните, какую модификацию прибора указывали при заказе?
Эдуард_Н
14.02.2023, 13:23
Это написано в руководстве по эксплуатации на странице 23 со схемой подключения модуля.
В коробку с прибором по умолчанию кладут шлейф ПРМ-СЛОТ2. Прямые шлейфы кладутся в комплект в зависимости от заказанной модификации. Количество прямых шлейфов в коробке с прибором соответствует количеству модулей в комплекте. Уточните, какую модификацию прибора указывали при заказе?
ТРМ1032М.11.30.Р, эту комплектацию заказывали второй раз, в первой был нормальный шлейф (верхний на фото).
Эдуард_Н
14.02.2023, 13:23
"Дефектный"?
Прошу прощения, в этом не разбираюсь, но если верхний шлейф развернуть, то он станет выглядеть так же как нижний? Это будет не то, что нужно?
Так и поступили, только пластиковые штыри подрезали.
Евгений Зубков
14.02.2023, 15:57
ТРМ1032М.11.30.Р, эту комплектацию заказывали второй раз, в первой был нормальный шлейф (верхний на фото).
Напишите мне, пожалуйста, заводской номер прибора и самого комплекта на почту. Разберемся.
Эдуард_Н
15.02.2023, 05:40
Напишите мне, пожалуйста, заводской номер прибора и самого комплекта на почту. Разберемся.
ТРМ1032М.11.30.Р №129171221232656735
Евгений Зубков
15.02.2023, 10:35
ТРМ1032М.11.30.Р №129171221232656735
Эдуард, разобрались с производством. В этой партии действительно могла быть ошибка с расположением замков на перевернутом шлейфе. Причину уже устранили. Если проблема еще актуальна, напишите мне на почту ваши контактные данные, отправим Вам нужные шлейфы.
Эдуард_Н
15.02.2023, 14:22
Эдуард, разобрались с производством. В этой партии действительно могла быть ошибка с расположением замков на перевернутом шлейфе. Причину уже устранили. Если проблема еще актуальна, напишите мне на почту ваши контактные данные, отправим Вам нужные шлейфы.
Спасибо за оперативность и отзывчивость, шлейфы не нужны.
artemKIPiA
13.03.2023, 11:52
Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.
Королев Кирилл
13.03.2023, 13:27
Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.
Добрый день!
ТРМ1032М будет корректно измерять температуру при помощи датчика NTC10k, для его настройки нужно будет указать параметры B25/100 и R25.
В ТРМ1032 нет данных с реального датчика положения клапана, и нет входа для подключения такого датчика. Есть только проценты, которые якобы показывают положение клапана, вычисленное приблизительно по времени подачи команд на дискретные выхода Открыть/Закрыть. При включении питания контроллер посылает привод доехать до конечника закрытого положения, для чего подает на дискретный выход Закрыть сигнал в течении времени полного перемещения клапана.
Я считаю, что приблизительно вычисленное в процентах положение клапана можно использовать только для индикации. Оно ни в коем случае не должно ограничивать и запрещать выдачу сигналов на дискретные выхода Открыть/Закрыть. Это, во-первых, абсолютно бесполезно, так как при достижении датчика конечного положения, цепь питания двигателя разрывается, и двигатель останавливается. Во-вторых, это очень вредно, так как иногда требуется вручную изменить положение клапана, и на клапане для этого есть необходимые элементы управления. После ручного изменения положения клапана ТРМ1032 "Сходит с ума", и начинает блокировать перемещения в одну сторону, если процентное положение доходит до 0% или 100%. Чтобы ТРМ1032 "пришел в себя", ему нужно отключить и снова подать питание, тогда произойдет референцирование по конечному выключателю. Это не возможно сделать дистанционно, это неудобно, это абсолютно бессмысленно. Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.
Евгений Зубков
28.09.2023, 12:03
Это не бессмысленно и сделано намеренно. Импульсы доводки используются как раз для того, чтобы в крайних положениях ТРМ мог компенсировать возможную накопленную ошибку положения сервопривода во время его работы, например при люфтах, проскальзываниях или наоборот заклинивании. Бесконечные импульсы доводки реализованы в первую очередь, чтобы избежать таких ситуаций, как вы описали - когда сервопривод переводят в другое положение и ТРМ1032 об этом не знает, по итогу получается абсолютно неверное регулирование при запуске регулирования. И во вторую очередь это сделано для наглядности, чтобы оператор не бегал по ТП или котельной и не смотрел в каком положении сейчас сервопривод, а увидел это сразу на ЩУ.
Для того, чтобы вручную управлять приводом КЗР используйте ручной переключатель или режим "Тест".
Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.
Именно так сейчас и реализовано, импульсы на закрытие и открытие в крайних положениях 0% или 100% не прекращаются.
leshkovich@bk.ru
29.10.2023, 18:03
Добрый день. Занимаемся капитальным ремонтом тепловых пунктов 15 лет. Ставили автоматику Danfoss и Siemens. Сейчас пытаемся приспособиться к отечественному производителю. И вот на одном из домов, где установили ТРМ1032М (приобретён в августе 2023г.) происходит следующее. Настройки самые простые: отопление по четырем точкам без насосов, ГВС без насосов. Первоначально версию 1.2.3 обновить не смогли – ошибка. Через неделю работы встало отопление – авария насоса (в настройках включился сам). Еще через некоторое время встало все – слетело время и дата аж на 2017 год, а настройки на заводские. Следующий вызов по отоплению – в настройках графика отопления на одной из точек вместо минус 10 стало плюс 10. Сняли контроллер и отправили в ремонт. За место него поставили другой, купленный одновременно с первым. Версию так же обновить не смогли. Полторы недели жили спокойно. Очередной вызов – на экране «Программа Logic остановлена», на кнопки не реагирует. Перевключили и кофигуратором обнаружили две красные строки с установленными параметрами выше максимальных значений. Через некоторое время дом опять замерз. С первого взгляда все работало как надо. Только время интегрирования по отоплению почему то стало 999. Внешнее вмешательство исключено – ставили пароли. Первый контроллер с ремонта пришел: установили заводские настройки, прогнали на стенде и отправили обратно (обновить версию видимо не пытались). А когда еще с другого дома пришла заявка по гарантии на работу оборудования (контроллер куплен в мае), то не знаю как выразить наше настроение. Контроллер тоже сбросил все настройки. Что посоветуете?
Первое , что нужно сделать ,это обеспечить качественное питание. И исключить проникновение помех по разным цепям (питание, датчики)
вешаете ПР в одном металлическом шкафу, а все остальное во втором :) шутка...
Евгений Зубков
30.10.2023, 09:57
Добрый день. Занимаемся капитальным ремонтом тепловых пунктов 15 лет. Ставили автоматику Danfoss и Siemens. Сейчас пытаемся приспособиться к отечественному производителю. И вот на одном из домов, где установили ТРМ1032М (приобретён в августе 2023г.) происходит следующее. Настройки самые простые: отопление по четырем точкам без насосов, ГВС без насосов. Первоначально версию 1.2.3 обновить не смогли – ошибка. Через неделю работы встало отопление – авария насоса (в настройках включился сам). Еще через некоторое время встало все – слетело время и дата аж на 2017 год, а настройки на заводские. Следующий вызов по отоплению – в настройках графика отопления на одной из точек вместо минус 10 стало плюс 10. Сняли контроллер и отправили в ремонт. За место него поставили другой, купленный одновременно с первым. Версию так же обновить не смогли. Полторы недели жили спокойно. Очередной вызов – на экране «Программа Logic остановлена», на кнопки не реагирует. Перевключили и кофигуратором обнаружили две красные строки с установленными параметрами выше максимальных значений. Через некоторое время дом опять замерз. С первого взгляда все работало как надо. Только время интегрирования по отоплению почему то стало 999. Внешнее вмешательство исключено – ставили пароли. Первый контроллер с ремонта пришел: установили заводские настройки, прогнали на стенде и отправили обратно (обновить версию видимо не пытались). А когда еще с другого дома пришла заявка по гарантии на работу оборудования (контроллер куплен в мае), то не знаю как выразить наше настроение. Контроллер тоже сбросил все настройки. Что посоветуете?
Очень неприятная ситуация... Отправьте, пожалуйста, мне на почту ваш контактный номер телефона - свяжусь с вами для уточнения некоторых вопросов и постараюсь помочь в решении проблемы.
Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?
Тимур Назарбоев
01.11.2023, 10:55
Можно ли ТРМ1032 использовать как пр200, т.е. залить свою прошивку из owen logic?
Здравствуйте, Вы можете использовать свою программу и залить прошивку, но учтите, что потом Вы не сможете заново восстановить алгоритм ТРМ1032.
Спасибо.
восстановить алгоритм ТРМ1032.
Проще будет купить новую, а эта будет упровлять откачивающими насосами.
dmitry@gvozdev.net
22.11.2023, 13:57
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.
marieccccc
23.11.2023, 12:30
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.
Добрый день.
Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.
Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".
dmitry@gvozdev.net
23.11.2023, 14:22
Добрый день!
Спасибо за ответ! Попробую.
dmitry@gvozdev.net
13.12.2023, 11:29
Добрый день.
Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.
Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".
Добрый день!
Не помогло. Выставил время разгона в "0", установил время работы насоса 240 (максимально возможное), отработал 10 суток и опять встал в ожидание.
Евгений Зубков
13.12.2023, 11:48
Добрый день!
Не помогло. Выставил время разгона в "0", установил время работы насоса 240 (максимально возможное), отработал 10 суток и опять встал в ожидание.
По информации о том, что насос встал в ожидание, сложно понять, в чем именно дело. Нужно больше информации. Пришлите подробное описание ситуации мне на почту, также потребуется конфигурация контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор и по возможности видео с основными разделами меню (включая текущие аварии и журнал аварий).
dmitry@gvozdev.net
13.12.2023, 13:01
По информации о том, что насос встал в ожидание, сложно понять, в чем именно дело. Нужно больше информации. Пришлите подробное описание ситуации мне на почту, также потребуется конфигурация контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор и по возможности видео с основными разделами меню (включая текущие аварии и журнал аварий).
Хорошо. Как опять встанет, сделаю, пришлю. Спасибо большое.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Контроллер ТРМ1032М-11.00.Р. Первый контур отопление, второй ГВС. Управление насосами в первом контуре работает корректно. А во втором контуре при старте статус насоса "резерв". И он не включается. В настройках первый насос "основной", второй "отключен". Пробовал менять тип контура на "отопление" и ставить ту же конфигурацию насосов, что и в первом контуре, все равно работает также, контур включается, управление КЗР идет, а насосы в статусе "резерв".
В инструкции никаких нюансов на этот счет не увидел, вроде бы оба контура должны одинаково работать?
Евгений Зубков
27.12.2023, 11:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Контроллер ТРМ1032М-11.00.Р. Первый контур отопление, второй ГВС. Управление насосами в первом контуре работает корректно. А во втором контуре при старте статус насоса "резерв". И он не включается. В настройках первый насос "основной", второй "отключен". Пробовал менять тип контура на "отопление" и ставить ту же конфигурацию насосов, что и в первом контуре, все равно работает также, контур включается, управление КЗР идет, а насосы в статусе "резерв".
В инструкции никаких нюансов на этот счет не увидел, вроде бы оба контура должны одинаково работать?
Здравствуйте. Обновите прошивку до последней версии 1.4 через программу ОВЕН Конфигуратор
dmitry@gvozdev.net
19.01.2024, 13:51
Добрый день!
Прошу совета. Хочу дистанционно управлять смещением уставки в отопительных контурах.
Но столкнулся с проблемй что через шаблоны в owencloud это сделать не получилось.
Так как для установки смещения необходимо сначала установить номер конфигурируемого контура, а уже потом устанавливать смещение.
Вопрос, можно ли это реализовать без покупки дополнительного контроллера, в котором прописывать всю логику.
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов. Имеется связка ТРМ1032М-11.20.Р+ПРМ+ТРМ1032М-01.00.Р.
3 контура отопления 1 ГВС.
1. Как обойти датчик работы насоса - то есть оставить чередование через заданный промежуток но без контроля состояния, не вызывая срабатывания реле аварии контура. Выставить время перехода 0? (к примеру при выходе из строя реле потока на насосах контура)
2. В конфигураторе есть диапазон допустимых значений температуры контура. Я правильно понимаю, что выход за диапазон вызывает срабатывание реле аварии контура? (это к тому, что при остановке насоса контур будет остывать и косвенно его аварию можно определить по падению температуры)
3. Указанная выше связка судя по схеме имеет аварийные сигналы только от двух контуров, подключенных к мастеру и его модулю расширения. Как поиметь сигнал аварии контуров, подключенных к слейву?
Юрий Конаков
02.02.2024, 17:26
Добрый день.
1. В настройках контура в меню "Насосы" можно выставить параметр "Вр.Разгона" = 0, тогда авария по PDS фиксироваться не будет. Или же вместо датчика можно подключить постоянную перемычку - это также позволит насосам работать без фиксации аварии.
2. Диапазон, указанный в конфигураторе, относится к настройкам уставки или графика уставок. Т.е. нельзя задать точки графика, выходящие за предел этого диапазона. Если текущая температура контура отличается от уставки больше, чем на dT (Настройки -> Контур -> Защиты), то включается сигнализация, при которой работа контура не останавливается.
3. Да, всё верно. Дискретный выход, сигнализирующий об общей аварии контура, есть только на ПРМ и на контроллерах с аналоговым управлением. В контроллере с выходом "Р" все дискретные выходы заняты управлением насосами и КЗР, поэтому для отслеживания общей аварии необходим модуль.
2. Диапазон, указанный в конфигураторе, относится к настройкам уставки или графика уставок. Т.е. нельзя задать точки графика, выходящие за предел этого диапазона. Если текущая температура контура отличается от уставки больше, чем на dT (Настройки -> Контур -> Защиты), то включается сигнализация, при которой работа контура не останавливается.
То бишь я не имею возможности отловить именно понижение температуры контура например в случае остановки насоса - только превышение уставки графика температуры?
3. Да, всё верно. Дискретный выход, сигнализирующий об общей аварии контура, есть только на ПРМ и на контроллерах с аналоговым управлением. В контроллере с выходом "Р" все дискретные выходы заняты управлением насосами и КЗР, поэтому для отслеживания общей аварии необходим модуль.
Значит к слейв контроллеру надо для сигнализации пристегнуть ПРМ-220.1? Но вместе с тем как я понимаю 1032М-01.00 с ним работать не умеет?
Евгений Зубков
05.02.2024, 10:21
То бишь я не имею возможности отловить именно понижение температуры контура например в случае остановки насоса - только превышение уставки графика температуры?
Дайте комментарий, почему вы так решили? Юрий указал, что если температура ОТЛИЧАЕТСЯ от уставки больше чем на dT, то срабатывает сигнализация. Эта функция подразумевает не только превышение, но и снижение температуры относительно уставки. Пункт 10.3.3 в руководстве по эксплуатации.
Значит к слейв контроллеру надо для сигнализации пристегнуть ПРМ-220.1? Но вместе с тем как я понимаю 1032М-01.00 с ним работать не умеет?
Вы верно поняли, что для дополнительной сигнализации потребуется подключить ПРМ-220.1 к ТРМ1032М, при этом модификация 01.00 умеет работать с модулем расширения, для этого в настройках необходимо указать наличие модуля (Меню-Настройки-Тип схемы-Подпитка).
dmitry@gvozdev.net
06.02.2024, 20:28
Добрый день!
Прошу совета. Хочу дистанционно управлять смещением уставки в отопительных контурах.
Но столкнулся с проблемй что через шаблоны в owencloud это сделать не получилось.
Так как для установки смещения необходимо сначала установить номер конфигурируемого контура, а уже потом устанавливать смещение.
Вопрос, можно ли это реализовать без покупки дополнительного контроллера, в котором прописывать всю логику.
Здравствуйте!
Сразу извиняюсь за то что мой пост может быть воспринят как грубый, но мой вопрос настолько глупый, что не заслуживает ответа, либо настолько сложный что ответа нет?
Кстати, писал этот же вопрос на е-почту в компанию Овен, но и там не получил ответа.
Тимур Назарбоев
07.02.2024, 09:58
Здравствуйте!
Сразу извиняюсь за то что мой пост может быть воспринят как грубый, но мой вопрос настолько глупый, что не заслуживает ответа, либо настолько сложный что ответа нет?
Кстати, писал этот же вопрос на е-почту в компанию Овен, но и там не получил ответа.
Здравствуйте, к сожалению по вашей почте мы не нашли писем, возможно ваше письмо просто не дошло до нас. Не могли бы вы продублировать ваш запрос на support@owen.ru ? (Попробуйте отправить запрос на всякий случай со второй почты если она у вас есть)
dmitry@gvozdev.net
07.02.2024, 10:34
По информации о том, что насос встал в ожидание, сложно понять, в чем именно дело. Нужно больше информации. Пришлите подробное описание ситуации мне на почту, также потребуется конфигурация контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор и по возможности видео с основными разделами меню (включая текущие аварии и журнал аварий).
Последовал совету Евгения:
Здравствуйте. Обновите прошивку до последней версии 1.4 через программу ОВЕН Конфигуратор
Уже 3 недели - полет нормальный.
Спасибо!
Дайте комментарий, почему вы так решили? Юрий указал, что если температура ОТЛИЧАЕТСЯ от уставки больше чем на dT, то срабатывает сигнализация. Эта функция подразумевает не только превышение, но и снижение температуры относительно уставки. Пункт 10.3.3 в руководстве по эксплуатации.
Пункт прочитал. Вопрос - эта настройка именно через меню ТРМ? В конфигураторе нет dT, там есть Контур-Защиты-Уставка сигнализации высокой температуры. (Собсно как таковая сигнализация выхода за некий диапазон в моем случае не сильно нужна - смс тратить. Имелась ввиду сильная просадка температуры, по которой можно косвенно контролировать наличие циркуляции)
Вы верно поняли, что для дополнительной сигнализации потребуется подключить ПРМ-220.1 к ТРМ1032М, при этом модификация 01.00 умеет работать с модулем расширения, для этого в настройках необходимо указать наличие модуля (Меню-Настройки-Тип схемы-Подпитка).
Понял.
И попутно - чтоб два раза не вставать - как конфигурировать (последовательность) два ТРМ связанных сетью? Ну по правильному имеется ввиду. То есть каждый сам по себе конфигуратором через юсб а потом активировать сеть? Или есть варианты?
leshkovich@bk.ru
20.02.2024, 18:33
Очень неприятная ситуация... Отправьте, пожалуйста, мне на почту ваш контактный номер телефона - свяжусь с вами для уточнения некоторых вопросов и постараюсь помочь в решении проблемы.
Полное разочарование по ТРМ1032М. Процентов 30 из всех ТРМ установленных в 2023 году при капитальных ремонтах тепловых пунктов ведут себя не адекватно: сбрасывают дату и время, самопроизвольно меняются настройки, отключаются входа по температуре, перестают выдавать сигналы на привода клапанов и т.д. Разработчики данного чуда, Вы понимаете к чему к чему может привести повышение температуры ГВС в МКД до ста градусов и более из за непредсказуемой работы Вашего изделия!? Если не понимаете, то я Вам скажу - это обожжённые руки детей, судебные иски к управляющей компании, проектной и строительной организации, которые выбрали данный продукт. ...
marieccccc
27.02.2024, 15:02
Полное разочарование по ТРМ1032М. Процентов 30 из всех ТРМ установленных в 2023 году при капитальных ремонтах тепловых пунктов ведут себя не адекватно: сбрасывают дату и время, самопроизвольно меняются настройки, отключаются входа по температуре, перестают выдавать сигналы на привода клапанов и т.д. Разработчики данного чуда, Вы понимаете к чему к чему может привести повышение температуры ГВС в МКД до ста градусов и более из за непредсказуемой работы Вашего изделия!? Если не понимаете, то я Вам скажу - это обожжённые руки детей, судебные иски к управляющей компании, проектной и строительной организации, которые выбрали данный продукт. ...
Добрый день.
Ранее Вы обращались к нам с похожей проблемой, тогда выяснилось, что "на контроллере по питанию возникали импульсы больше 300 вольт", рекомендации остаются теми же: необходимо разводить силовое оборудование от контроллера; сам контроллер запитывать от отдельного от силового оборудования источника питания; проверить, присутствуют ли скачки на ТРМах с "неадекватным" поведением; рекомендуем также использовать блоки сетевого фильтра (например, БСФ (https://owen.ru/product/bsf)) во избежание помех из сети и для защиты сети от эмиссии помех подключенного электрооборудования. Контроллеры на базе ПР200 (ТРМ1032М, ТРМ1032, СУНА-121 и т.п.) ведут себя таким образом из-за наличия помех от силового оборудования поблизости и скачков напряжения в сети. На схожих объектах при схожих условиях и отсутствии помех таких проблем нами не было выявлено.
plcmaster
12.03.2024, 19:06
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема с ТРМ1032М.11.30.Р :
Три датчика температуры РТ1000 работают нормально.
Датчик наружной температуры 4..20 мА. Я выставил джамперы как указано в инструкции.
Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.
Глюк 2: В Системном меню - входы - аналоговые - состояние я вижу что датчик работает: при отключенном состоянии показывает -0.27, при подключении +0.28, при этом кратковременно при подключении 0.999, что согласуется с измеренным током цепи.
При этом ТРМ пишет что датчик неисправен (Авар и не показывает пересчитаное по диапазону значение).
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.
Подскажите как мне сделать, чтобы прибор правильно работал с датчиком 4..20 мА? А именно задать диапазон и убрать сообщение "Авар"
...
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы домотать до +80 это мне как раз нужно весь день потратить.
...
В ПР200 есть возможность перехода к нужному разряду числа для его изменения, а также изменения положения запятой (ALT+ВВЕРХ/ВНИЗ - для передвижения по разрядам числа, и ВВЕРХ/ВНИЗ - для изменения). Возможно работает и здесь
Dementey
19.03.2024, 07:59
Здравствуйте.
У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
Нужно ли мне сделать что-то еще?
Dementey
19.03.2024, 11:32
Адреса по дефолту нормальные стоят, нужно состав сети, просто их включить...
Тимур Назарбоев
19.03.2024, 12:47
Здравствуйте.
У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
Нужно ли мне сделать что-то еще?
Добрый день, да, по питанию такой момент может происходить. Сбои могут происходить из-за сильных помех, или неправильной адресацией (к примеру скоростью, адресов, четность битов, если связь рвется часто - можно попробовать поставить скорость передачи данных поменьше). Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии (если на группе контроллеров стоят разные версии прошивок может быть некорректная работа или же в принципе отсутствие связи).
По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.
Тимур Назарбоев
19.03.2024, 12:56
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема с ТРМ1032М.11.30.Р :
Три датчика температуры РТ1000 работают нормально.
Датчик наружной температуры 4..20 мА. Я выставил джамперы как указано в инструкции.
Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.
Глюк 2: В Системном меню - входы - аналоговые - состояние я вижу что датчик работает: при отключенном состоянии показывает -0.27, при подключении +0.28, при этом кратковременно при подключении 0.999, что согласуется с измеренным током цепи.
При этом ТРМ пишет что датчик неисправен (Авар и не показывает пересчитаное по диапазону значение).
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.
Подскажите как мне сделать, чтобы прибор правильно работал с датчиком 4..20 мА? А именно задать диапазон и убрать сообщение "Авар"
Добрый день, не могли бы вы продублировать ваш запрос нам на почту support@owen.ru. Мы проверим данные глюки и свяжемся с вами. По поводу "Глюк 3" - как и правильно заметил 1exan для переключения разрядности достаточно через кнопки ALT+ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать точку и переместить ее на дисплее и соответственно остальные разряды настроить на рабочий диапазон. Также есть разница между масштабом в системном меню и в главном меню, когда вы настраиваете диапазон температур. Если у вас датчик 4-20мА, то в системном меню вы выставляете в нижнем пределе заместо 0.0 - 4.000 , и заместо 1.000 - 20.000 соответственно. В главном меню в настройках входа вы уже указываете диапазон датчика.
Dementey
19.03.2024, 13:13
Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии.
Не прошивается что то... На контроллере версия 1.2.3, но под этой версией не коннектится. А коннектится под версией 1.1.1. Но не прошивается... Картинки прилагаю.
Вобщем, operator, I need help.
74493
74494
Dementey
19.03.2024, 19:15
По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.
Туда бы еще добавить время работы КЗР и время минимальной подачи. А то на отопление сделал, когда ходил, а на ГВС не сделал. Блин. Опять переться на кнопки понажимать. Удобней было бы с верхнего уровня...
Да по большому счету, неплохо было бы, чтоб полный комплект настроек нижнего уровня был бы доступен сверху.
Люди используют это оборудование достаточно искушенные, если накосячат сверху до состояния, что надо бежать и врукопашную исправлять настройки, то, как говорится сами себе злобные буратины, и получать ценный опыт всегда полезно.
Прошу подумать на эту тему...
Юрий Конаков
20.03.2024, 10:15
Добрый день.
Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.
Тип датчика, который Вы записываете из конфигуратора, указывается в настройках: ALT+OK -> Настройки -> Входы/выходы -> у соответствующих датчиков будет выставлен тип "4...20 мА".
Также необходимо переставить джамперы и заменить тип датчика в системном меню, т.к. конфигуратор не имеет доступа к системному меню.
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.
Масштаб, который задаётся в системном меню, - это не диапазон температур, а диапазон входного сигнала. При использовании датчика с выходом 4...20 мА, необходимо задать границы масштаба "4.000" и "20.00". Для перемещения на разряд выше/ниже используется комбинация клавиш ALT+вверх/вниз, также можно перенести и десятичную точку.
Диапазон температур (-40; +80) необходимо задавать либо через конфигуратор, либо через меню настроек (ALT+OK -> Настройки -> Входы/выходы -> задать значения температур для 4 мА и 20 мА).
Если датчик подключен правильно и запитан, авария на входе должна пропасть.
Dementey
21.03.2024, 11:37
Ребят, когда не прошивается контроллер, что делать-то?
m.petrovich
21.03.2024, 12:48
Ребят, когда не прошивается контроллер, что делать-то?
Здравствуйте
Укажите версию конфигуратора и опишите последовательность воспроизведения ошибки.
marieccccc
21.03.2024, 14:40
Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
Добрый день, в будущем планируется выделить отдельный регистр для версии прошивки, который будет отображаться и в OwenCloud. Точных сроков по его добавлению на данный момент нет.
Dementey
21.03.2024, 15:24
Здравствуйте
Укажите версию конфигуратора и опишите последовательность воспроизведения ошибки.
Стандартная последовательность. Подключился лаптем к контроллеру через штатный проводок, который определился на COM6. Запустил конфигуратор74572, нажал "Добавить устройства", выбрал COM6, следом протокол "Овен", следом устройство ТРМ1032М-11.хх.Р, следом версию (сначала ту, которая на контроллере, потом все остальные, соединилась только на 1.1.1), следом кнопка "Найти". На протоколе 1.1.1 находится контроллер, подключаюсь, сразу выходит сообщение о более новой версии прошивки. При попытке обновиться выходит окно, скрин которого я прислал ранее. Вот и вся последовательность...
Dementey
22.03.2024, 16:38
Пишу прям из подвала, сидючи рядом с контроллером и ожидая обычных 10-15 минут после прошивки и установки всех параметров, мало ли что. Проблема решилась в тесном сотрудничестве с техподдержкой обновлением конфигуратора. Вроде у меня и версия свежая стояла, а конфигуратор отказался контроллер в оффлайне добавлять. Вот и удалили конфигуратор с ЭВМ, а потом скачали с сайта новый и повторили действия. И вуаля, прошился контроллер. Солнце засияло и рожь заколосилась. Очередное подтверждение тому, что светлое будущее - неизбежно. :-)
Артур 174
08.04.2024, 15:42
А у меня время разгона не меняется((((( как стоит 30 так и есть, меняю на любое другое при нажатие ок опять 30. трм 1032м -02-10.у версия 1.4.3, стоит прм.Конфигурация доп насосы вкл. 1 контур отопления. осн, рез насос. Подскажите куда копать.
marieccccc
09.04.2024, 14:04
А у меня время разгона не меняется((((( как стоит 30 так и есть, меняю на любое другое при нажатие ок опять 30. трм 1032м -02-10.у версия 1.4.3, стоит прм.Конфигурация доп насосы вкл. 1 контур отопления. осн, рез насос. Подскажите куда копать.
Добрый день.
Попробуйте обновиться до версии 1.5.2 в конфигураторе и поменять значение разгона при остановленном регулировании контура (в режиме Стоп).
to0freak
14.05.2024, 18:00
Приветствую!
Подскажите, какая последняя версия ПО ТРМ1032-01 доступна в кофигураторе? Нигде не могу найти changelog для ПО Овен. Это ведь правило хорошего тона для любой программы.
Тимур Назарбоев
15.05.2024, 13:30
Приветствую!
Подскажите, какая последняя версия ПО ТРМ1032-01 доступна в кофигураторе? Нигде не могу найти changelog для ПО Овен. Это ведь правило хорошего тона для любой программы.
Добрый день, актуальная версия для ТРМ1032-01 на данный момент 2.2.1
Dementey
17.05.2024, 10:06
Здравствуйте.
У меня вот такая петрушка: Перевел контроллер в режим "Лето", плюсом еще тумблером перевел первый контур (Отопление) в положение "Выкл". А на КЗР эта железяка подает сигнал на закрытие. Что не так?75817
to0freak
20.05.2024, 23:17
Добрый день, актуальная версия для ТРМ1032-01 на данный момент 2.2.1
Спасибо. А что насчёт истории изменений? Какие изменения были внесены в программу начиная с версии 2.1.1?
Евгений Зубков
21.05.2024, 10:05
Спасибо. А что насчёт истории изменений? Какие изменения были внесены в программу начиная с версии 2.1.1?
Историю можно посмотреть в конфигураторе, при переходе на определенную версию прошивки.
Евгений Зубков
21.05.2024, 10:08
Здравствуйте.
У меня вот такая петрушка: Перевел контроллер в режим "Лето", плюсом еще тумблером перевел первый контур (Отопление) в положение "Выкл". А на КЗР эта железяка подает сигнал на закрытие. Что не так?75817
Расскажите подробнее, в какой режим нужно перевести контроллер и какое положение КЗР вы ожидаете получить?
Dementey
22.05.2024, 06:18
Я полагал, что при отключении контура "Отопление" (как и при переводе в режим "Лето") будет прекращена любая активность КЗР этого контура, остановлен насос. Насос остановился (понимаю, что он будет периодически включаться, чтоб не захряснуть), а КЗР стоит и рычит, пытаясь закрыться, хоть и закрыт до талого, на самом сервомоторе нет концевого выключателя. Пришлось совсем все отключить.
Там где-то в настройках было - оставить КЗР в текущем положении.
Dementey
30.05.2024, 16:41
Ребятки, прошу ответить на вопрос от 22 мая. Сейчас мне пришла претензия от заказчика о том, что оборудование (КЗР контура отопления) планомерно выходит из строя. На сервопрвод постоянно подается сигнал на закрытие. И это при том, что включен режим "Лето" и отключен контур отопления. Но это же не гарантийный случай? Помогите мне, почему постоянно подается сигнал на закрытие? Почему он не отключается в режиме "Лето"? Почему не отключается при отключении контура отопления? PLEASE HEEEEEEEELP!!!!
Dementey
30.05.2024, 18:39
Причём когда я вручную включу контур отопления и режим зима, подача на КЗР останавливается. Я выключаю вручную контур и перевожу в режим лето. КЗР молчит. Как только прерывается питание (провёл тест - выключил и включил весь шкаф) опять подаётся, сцуко, сигнал на закрытие КЗР контура отопления. Мне жить в этом подвале штоле? Просто отключить весь контроллер я не могу, там ГВС рулится. Ау, разработчики!!! Это же детская болезнь, надо тупо в коде поставить условие проверки. Неужели, блин, сложно?
Dementey
30.05.2024, 18:42
Про оставить КЗР в текущем положении настройка не работает.
Тимур Назарбоев
31.05.2024, 11:14
Ребятки, прошу ответить на вопрос от 22 мая. Сейчас мне пришла претензия от заказчика о том, что оборудование (КЗР контура отопления) планомерно выходит из строя. На сервопрвод постоянно подается сигнал на закрытие. И это при том, что включен режим "Лето" и отключен контур отопления. Но это же не гарантийный случай? Помогите мне, почему постоянно подается сигнал на закрытие? Почему он не отключается в режиме "Лето"? Почему не отключается при отключении контура отопления? PLEASE HEEEEEEEELP!!!!
Добрый день, на данный момент специалист уже работает над вашим вопросом. После тестирования мы обязательно сообщим вам о возможном решении вашей проблемы. Так же вы можете обратиться к нам на почту support@owen.ru , чтобы вести переписку непосредственно со специалистом.
Ребятки, прошу ответить на вопрос от 22 мая. Сейчас мне пришла претензия от заказчика о том, что оборудование (КЗР контура отопления) планомерно выходит из строя. На сервопрвод постоянно подается сигнал на закрытие. И это при том, что включен режим "Лето" и отключен контур отопления. Но это же не гарантийный случай? Помогите мне, почему постоянно подается сигнал на закрытие? Почему он не отключается в режиме "Лето"? Почему не отключается при отключении контура отопления? PLEASE HEEEEEEEELP!!!!
Так это абсолютно нормальное, даже стандартное, поведение контроллера (не только ОВЕН) - контур не используется - регулирующий клапан должен быть закрыт, на него постоянно подается закрывающий сигнал.
Любой(!) привод клапаан должен останавливаться в крайних положениях по концевикам, датчикам момента или чем еще. Если это не так - надо разбираться с приводом!
Какой тип привода?
Dementey
04.06.2024, 15:17
Вот я вижу в уставках параметр: полное время хода КЗР. Логично, если при выключеном контуре, при включении контроллера будет подача на закрытие на количество секунд, прописанное в этой уставке. А потом правильно оставить КЗР в покое. У меня разные сервоприводы. С концевиками и без таковых. Новый сервопривод, из недорогих стоит больше 50 тысяч рублей. Теперь из за концевика мне нужно брать новый сервопривод? Или всё таки рачительно использовать рабочий сервопривод, нужно только программно решить вопрос, детскую болезнь... С такой экономикой не долго перестать заниматься автоматизацией.
У меня разные сервоприводы. С концевиками и без таковых.
Те, что без концевиков, ломаются, когда доходят до упора? Такие бывают? :rolleyes:
Евгений Зубков
04.06.2024, 18:53
Вот я вижу в уставках параметр: полное время хода КЗР. Логично, если при выключеном контуре, при включении контроллера будет подача на закрытие на количество секунд, прописанное в этой уставке. А потом правильно оставить КЗР в покое. У меня разные сервоприводы. С концевиками и без таковых. Новый сервопривод, из недорогих стоит больше 50 тысяч рублей. Теперь из за концевика мне нужно брать новый сервопривод? Или всё таки рачительно использовать рабочий сервопривод, нужно только программно решить вопрос, детскую болезнь... С такой экономикой не долго перестать заниматься автоматизацией.
В ранних версиях алгоритмов так и было, "дожим" - импульс доводки после достижения крайнего положения был равен полному времени хода сервопривода. Но на практике такое поведение алгоритма плохо себя зарекомендовало, т.к. по разным причинам положение привода меняли вручную и не возвращали обратно. А т.к. привод без обратной связи, то после запуска регулирования он "терялся" в пространстве. Мы подумаем над тем, чтобы вынести это в настройку.
Новый сервопривод, из недорогих стоит больше 50 тысяч рублей.
Назовите модель такого привода.
Dementey
04.06.2024, 22:25
https://lunda.ru/catalog/category/c13155/product/elektroprivod-vb3-broen-clorius_4066.html
Dementey
04.06.2024, 22:28
Те, что без концевиков, ломаются, когда доходят до упора? Такие бывают? :rolleyes:
Нет. Не ломаются. Стоит, тарахтит. Может неделю так тарахтеть. А потом, при включении контура, опять нормально работает.
У меня они работают уже долго. Первый поставил больше семи лет назад, все еще пашет. Вот и не хочу переходить на китай или еще что-то.
Ремонтопригодные, опять же.
Dementey
04.06.2024, 22:39
В ранних версиях алгоритмов так и было, "дожим" - импульс доводки после достижения крайнего положения был равен полному времени хода сервопривода. Но на практике такое поведение алгоритма плохо себя зарекомендовало, т.к. по разным причинам положение привода меняли вручную и не возвращали обратно. А т.к. привод без обратной связи, то после запуска регулирования он "терялся" в пространстве. Мы подумаем над тем, чтобы вынести это в настройку.
А если вручную кто-то влез и накрутил, так это повод к разбору полетов. Но теперь из-за таких злобных буратин держать оборудование под постоянной нагрузкой? Можно запускать при включении контура такую-же процедуру, как и при включении контроллера, когда оборудование определяет состояние КЗР. А под напряжением держать... Мы в свое время от этого уходили, был опыт работы на алюминиевом производстве в АСУТП, прорабатывали эти вещи. Оборудование даже статистически ходило дольше, когда нагрузка на сервопривода была только по делу. Сервоприводы, кстати, с концевиками, все по фэн-шую. Но ходили дольше при нагрузке только по делу.
Не должно быть постоянной нагрузки. Это проблема непонятных приводов!
https://lunda.ru/catalog/category/c13155/product/elektroprivod-vb3-broen-clorius_4066.html
Ну так в нём вроде концевики присутствуют:
"Электропривод VB-30 управляется подачей напряжения на соответствующие клеммы(открыто / закрыто). Ход штока настраивать не требуется:- в положении закрыто (при отсутствии перемещения штока электропривода вниз) –срабатывает встроенный концевой выключатель «закрыто»;- в положении открыто (при отсутствии давления штока клапана на шток электропривода) –срабатывает встроенный концевой выключатель «открыто»."
И картинка соответствующая:
76268
to0freak
05.06.2024, 13:16
Соглашусь с перепиской выше - КЗР летом трогать не нужно вообще. Кому надо будет - закроют привод вручную или закроют задвижку перед ним.
Также летом нужно иметь возможность оставить подпитку в рабочем режиме - система должна быть заполнена водой и если какой-то сантехник, меняя радиатор, сольёт стояк, то подпитка его уже не заполнит - надо переводить контур в режим зима и заполнять систему - делать это приходится не сантехнику в итоге, потому что "Я в ваш шкаф не полезу".
В режиме лето необходимо иметь возможность задать настройки для каждой системы. Нужно ли прогонять КЗР, насосы, оставлять подпитку - всё это умещается в трёх настройках.
Dementey
13.06.2024, 07:57
Ну так в нём вроде концевики присутствуют:
"Электропривод VB-30 управляется подачей напряжения на соответствующие клеммы(открыто / закрыто). Ход штока настраивать не требуется:- в положении закрыто (при отсутствии перемещения штока электропривода вниз) –срабатывает встроенный концевой выключатель «закрыто»;- в положении открыто (при отсутствии давления штока клапана на шток электропривода) –срабатывает встроенный концевой выключатель «открыто»."
И картинка соответствующая:
76268
Привод на 220. Ремонтопригодный. :-)
Есть такие, которые после ремонта только рулят. А концевики не пашут.
Смысл привода же не в концевиках, а в регулировании, поэтому они и работают, а не прохлаждаются где-нить на свалке.
Привод на 220. Ремонтопригодный. :-)
Есть такие, которые после ремонта только рулят. А концевики не пашут.
Смысл привода же не в концевиках, а в регулировании, поэтому они и работают, а не прохлаждаются где-нить на свалке.
Если на машине после ремонта перестали работать тормоза - значит ремонт не удался
Dementey
14.06.2024, 07:06
Если на машине после ремонта перестали работать тормоза - значит ремонт не удался
Сравнение конечно... Ну да ладно. Тормоза не чинятся, остается выбросить машину.
Извините, ничего личного, просто для поддержки разговора.
Сравнение конечно... Ну да ладно. Тормоза не чинятся, остается выбросить машину.
Извините, ничего личного, просто для поддержки разговора.
Ну и ездить без тормозов тоже так себе затея.
Без проблем
Не должно быть постоянной нагрузки. Это проблема непонятных приводов!
Абсолютно верно.
Daemon_22
05.07.2024, 08:15
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.
Здравствуйте.
dmitry@gvozdev.net
У вас удалось решить данную проблему?
У нас на одном из объектов так же ГВС уходит в аварию из-за PDS (хотя там перемычка). Контроллер обновили, не помогло.
Евгений Зубков
08.07.2024, 15:18
Здравствуйте.
dmitry@gvozdev.net
У вас удалось решить данную проблему?
У нас на одном из объектов так же ГВС уходит в аварию из-за PDS (хотя там перемычка). Контроллер обновили, не помогло.
Здравствуйте. Ранее мы уже давали ответ на этот вопрос. ТРМ1032М оснащен функционалом контроля залипания реле PDS, поэтому при наличии перемычки во время переключения насосов может фиксироваться авария PDS. Для того, чтобы отключить контроль перепада давления на насосах достаточно в параметре Вр.Разгона (Меню-Настройки-Контур х-Насосы) установить значение 0.
Daemon_22
11.07.2024, 04:39
Здравствуйте. Ранее мы уже давали ответ на этот вопрос. ТРМ1032М оснащен функционалом контроля залипания реле PDS, поэтому при наличии перемычки во время переключения насосов может фиксироваться авария PDS. Для того, чтобы отключить контроль перепада давления на насосах достаточно в параметре Вр.Разгона (Меню-Настройки-Контур х-Насосы) установить значение 0.
Ок. Спасибо за ответ.
Карбофос
06.08.2024, 09:13
Здравствуйте.
Есть пожелание по ТРМ1032М: хотелось бы добавить для функциональных входов DI4-DI5 еще один вариант использование, а именно контроль сухого хода насосов по дискретному датчику - реле давления или ЭКМ. Думается, это для разработчиков будет совсем не сложно, а для нас очень важно.
Евгений Зубков
06.08.2024, 10:27
Здравствуйте.
Спасибо за предложение, подумаем. В текущую версию ТРМ1032М новый функционал уже не влезет по памяти, готовим переход на обновленное железо и в нем готовы будем рассмотреть предложения по расширению функционала. Сразу оговорюсь - не в этом году.
Green074
23.10.2024, 11:46
Добрый день. Я живу в МКД из 8ми 10эт подъездов, в подвале каждого из которых установлено по прибору ТРМ1032. Я не могу сейчас точно определить его модификацию и версию прошивки, питается он от 220, установлен примерно в 2021 году. конфигурация - один контур отопления на каждый прибор. Подпитки нет, тк прямая связь с "сетевым" теплоносителем. Есть насос циркуляции без датчиков перепада, как мне показалось. В зимний период, когда на улице ноль и ниже, возникают очень громкие щелчки по стоякам отопления и в некоторых радиаторах. Например, у меня в биметалле Глобал. Очевидно, что это происходит при резком изменении температуры в стояках, что провоцирует тепловое расширение. Как мне показалось, наиболее сильно и громко это происходит в вечернее время и сопровождается повышением Т в стояках на 5 градусов (мерял пирометром). Персонал ТСЖ слабо реагировал на проблему и в этом году мне удалось получить доступ к приборам. Я посмотрел инструкцию к прибору, проверил настройки в меню, на мой взгляд могущие иметь отношение к проблеме. Я вижу полностью отключенные все режимы экономии, включенный режим "По обратной воде", Зону нечувствительности, равную 5 градусов, Мин время движения сервопривода - 5 сек, Полное время - 60 сек, Скорость реакции в меню быстрой настройки - в среднем положении. В нашем договоре с поставщиком тепла нет штрафов за превышение Т обратной воды, поэтому этот режим я отключил. Какие настройки мне следует изменить для проверки, чтобы избавиться от резких перепадов Т в стояках и связаных с этим щелчков? Я так понимаю, что надо уменьшить Зону нечувствительности и уменьшить, соответственно, мин время движения сервопривода? Может что то еще, с этим связанное?
Евгений Зубков
23.10.2024, 17:27
Здравствуйте.
Исходя из описанной ситуации, могу предложить несколько дополнительных рекомендаций:
1. Настройка ПИД-регулятора в “среднем положении” может быть слишком грубой для вашей системы. Рекомендую пересмотреть параметры ПИД-регулятора, уменьшив коэффициент пропорциональности (Кп) и увеличив время интегрирования (Ти), чтобы сгладить температурные скачки при выходе из зоны нечувствительности.
2. Возможно, график уставки отопления задан с резкими переходами (ступенчато), что и провоцирует резкие изменения температуры. Рекомендую перепроверить его и, при необходимости, сделать более плавным, чтобы исключить скачки.
3. Проверьте журнал аварий прибора. Иногда резкие скачки температуры могут быть связаны с аварийными событиями, например, периодически отваливается датчик подачи.
4. Убедитесь, что переход в летний режим корректно настроен. Бывают случаи, когда некорректные настройки перехода могут вызвать ложные изменения режима работы системы.
P.S.: Надеюсь, гидравлическая часть системы в порядке, но на всякий случай проверьте стабильность работы насосов и отсутствие проблем с циркуляцией теплоносителя.
Добрый день, есть связка ТРМ1032М-11.00.Р + ТРМ1032М-01.00.Р. К главному подключён датчик наружней температуры, как сделать так чтобы показания отображались как на главном так и подчиненном?
Здравствуйте помогите с настройками ТРМ1032 . Погода зависимость не работает . Одну температуру держит и все . Не знаю что уже делать пробовал все и уменьшал и увеличивал температуру в погодазависимости . Одну температуру держит и все .уже не знаю куда обратится
Тимур Назарбоев
12.11.2024, 13:03
Добрый день, есть связка ТРМ1032М-11.00.Р + ТРМ1032М-01.00.Р. К главному подключён датчик наружней температуры, как сделать так чтобы показания отображались как на главном так и подчиненном?
Добрый день, на прошивке 1.5.2 показания датчика наружного воздуха отображаются как на master, так и slave. Вам главное настроить параметры связи RS и тип датчика наружного воздуха на slave контроллере поставить - RS485.
80000
Тимур Назарбоев
12.11.2024, 13:05
Здравствуйте помогите с настройками ТРМ1032 . Погода зависимость не работает . Одну температуру держит и все . Не знаю что уже делать пробовал все и уменьшал и увеличивал температуру в погодазависимости . Одну температуру держит и все .уже не знаю куда обратится
Добрый день, тип контура, где вы настраиваете погодозависимость у вас задан как отопительный ?
Тип контура отопления и ГВС . Погода зависимость настраиваю на отопление.
Евгений Зубков
12.11.2024, 17:12
Здравствуйте помогите с настройками ТРМ1032 . Погода зависимость не работает . Одну температуру держит и все . Не знаю что уже делать пробовал все и уменьшал и увеличивал температуру в погодазависимости . Одну температуру держит и все .уже не знаю куда обратится
Здравствуйте! Пожалуйста, отправьте конфигурацию вашего контроллера на почту support@owen.ru, указав описание проблемы. Это позволит нам быстрее решить ваш вопрос.
Подскажите пожалуйста почему изменяется "К1 отоп Уст:23.0" прям на глазах падает и вмести сним температура ТК1.Вчем проблема может быть ? Уставки стоят от -14 до 60 .Нижняя 10 до 40
Евгений Зубков
13.11.2024, 14:25
Причина изменения значения уставки связана с защитой от инерционного вылета температуры при переходах между режимами.
В режиме "Стоп" значение уставки приравнивается к текущей температуре, чтобы избежать резких скачков. Когда прибор переходит в режим "Старт", уставка плавно увеличивается до заданного/рассчитанного значения, чтобы избежать перегрева и резких температурных изменений. Кроме того, если уставка резко меняется (например, при активации режима экономии), скорость её изменения ограничена до 12 градусов в минуту.
Таким образом, на регулятор поступает плавно изменяющееся значение уставки для более стабильного управления температурой и предотвращения ее резких колебаний.
Это все понятно , но почему она не подымается до заданной уставки по истечению времени ,а падает да самого нижнего значения и при этом клапан стоит . И не реагирует. Конфигурацию я скидывал в поддержку . Сказали что все нормально. Всем ещё может быть проблема
И установка падает и температура ТК1 ?
Димайден
26.02.2025, 15:17
Добрый день, реализуем проект на базе ТРМ1032М-01.30.Р, там монтажники с проектировщиками рассинхронились, случилась ситуация: физически подпиточные приборы и трубы уже установили, а в проекте их нет. В связи с чем вопрос - обязательно ли для работы всей системы подключать подпитку (не будет ли голова без расключения уходить в ошибку/необнаружение) или достаточно расключить контуры отопления и вентиляции, а подпитку не подключать?
Тимур Назарбоев
27.02.2025, 09:26
Добрый день, реализуем проект на базе ТРМ1032М-01.30.Р, там монтажники с проектировщиками рассинхронились, случилась ситуация: физически подпиточные приборы и трубы уже установили, а в проекте их нет. В связи с чем вопрос - обязательно ли для работы всей системы подключать подпитку (не будет ли голова без расключения уходить в ошибку/необнаружение) или достаточно расключить контуры отопления и вентиляции, а подпитку не подключать?
Добрый день, если вам нет необходимости использовать подпитку, то вы можете ее просто отключить в настройках ТРМ1032М. Никаких конфликтов тогда не будет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ТРМ 1032 на вход DI4 обязательно подавать сигнал с внешнего переключателя для запуска?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ТРМ 1032 на вход DI4 обязательно подавать сигнал с внешнего переключателя для запуска?
Нет. Сигнал на запуск/останов работает по фронтам и может быть получен от одного из трех источников - с DI, с кнопок на лицевой панели, по сети.
Последний полученный сигнал и будет исполнен. Если DI не подключен, то контур можно запустить кнопками на панели (или командой по сети).
Так же справедливо и следующее: если контур был запущен сигналом DI, то он может быть остановлен с лицевой панели (или по сети) даже несмотря на наличие сигнала DI (во всех других комбинациях это работает так же). Или если контур был запущен с лицевой панели, то он может быть остановлен подачей и последующим снятием сигнала DI.
Здравствуйте! В меню ТРМ 1032 при активации подпитки есть три варианта: Отп1; Отп2; Отп1+. Что каждый из них означает?
Параметр определяет к какому контуру отопления относится подпитка: контур 1, контур 2 или оба сразу
Здравствуйте! В ТРМ 1032 при выборе насосов (Н1 - основной, Н2 - резерв) переключение насосов через задание времени работы будет происходить?
Для работы по таймеру следует оба насоса назначить основными.
В логике последних приборов Овен основные насосы - это то, что используется для выполнения алгоритма с ротацией по таймеру и коэффициентам наработки, резервные насосы - то, что вводится в работу при отсутствии доступных основных.
Pizyanov
10.11.2025, 09:35
Здравствуйте. Имеется итп с двумя независимыми контурами, отопление и гвс. Соответственно две насосные группы по два насоса. Но есть еще группа из двух насосов со стороны сети до теплообменников. ТРМ 1032 имеет возможность управлять насосами подпитки с вводом резерва, вопрос как осуществляется ротация этих насосов. Настройки времени смены нет, может по очереди включаются? Спасибо.
Pizyanov
11.11.2025, 06:41
Никто не знает алгоритма работы насосов подпитки? Я понимаю что СУНА и САУ должны продаваться, скажите почему мне нельзя использовать до конца возможности прибора. Я все равно куплю сначала один и если не получится уже докуплю. Ну не нужна мне возможность подключать датчики уровня в резервуаре, нужна ротация и ввод резерва. ВСЕ! В личку напишите пожалуйста если тайна это.
Сергей0308
11.11.2025, 10:50
Добрый день
Чередование насосов подпитки отсутствует, т.к. схема подключения и логика контроллера подразумевает только 1 насос подпитки на ДО4.
Даже любопытно стало, в смысле, зачем тогда это:
86692
https://owen.ru/product/trm1032_old/modifications
Или это для двух разных контуров отопления, по одному на контур, в сумме два?
И, немного почитал описание работы, даже не понял зачем так сделано, в смысле, зачем пауза при ротации циркуляционных насосов контура отопления, отключение работы контура при обнаружении утечки, если насосы подпитки проработают суммарно за сутки больше установленного времени, короче, мне кажется это диверсия в скрытом виде(стр.35-37):
86695
86696
86693
Лучше самому логику реализовать например на ПР200, если проблем не хотите!
И, наверно можно сделать эти функции настраиваемыми, мало ли у кого какие приоритеты?!
Pizyanov
11.11.2025, 12:41
Читал. про ротацию и ввод резерва там не написано. поэтому интересен алгоритм. Контроль утечки как бы отключается.
Сергей0308
11.11.2025, 12:58
Читал. про ротацию и ввод резерва там не написано. поэтому интересен алгоритм. Контроль утечки как бы отключается.
Так не надо отключать контроль утечки, пусть возникнет сигнал превышения суточного расхода, чтобы оператору видно было, вопрос то совсем в другом в отключении функционирования контура отопления, останавливать его или нет в случае превышения суточной подпитки здесь, мне кажется, должна быть настройка.
Егор Конин
11.11.2025, 16:52
По ошибке подумал, что речь про ТРМ1032-01, потому и написал, что чередования нет, т.к. насос всего один.
___
ТРМ1032-02 включает тот насос подпитки у которого меньше время наработки.
Задать время чередования насосов подпитки нельзя, только максимальное время работы подпитки.
Поработал один насос, подпитка отключилась.
В следующий раз запустится тот, у которого меньше время наработки (второй).
Если же запустив основной насос, сигнал с датчика перепада давления на насосах подпитки не придет, то контроллер запустит резервный насос подпитки, ожидая появления сигнала с датчика перепада давления.
Сергей0308
11.11.2025, 17:02
По ошибке подумал, что речь про ТРМ1032-01, потому и написал, что чередования нет, т.к. насос всего один.
___
ТРМ1032-02 включает тот насос подпитки у которого меньше время наработки.
Задать время чередования насосов подпитки нельзя, только максимальное время работы подпитки.
Поработал один насос, подпитка отключилась.
В следующий раз запустится тот, у которого меньше время наработки (второй).
Если же запустив основной насос, сигнал с датчика перепада давления на насосах подпитки не придет, то контроллер запустит резервный насос подпитки, ожидая появления сигнала с датчика перепада давления.
Этого никогда не может случится в принципе, пока насос не запущен там не может быть перепада, в смысле, непонятно чего он ждёт, наверно у моря погоды!
marieccccc
12.11.2025, 15:46
Этого никогда не может случится в принципе, пока насос не запущен там не может быть перепада, в смысле, непонятно чего он ждёт, наверно у моря погоды!
Добрый день.
Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Работоспособность насоса контролируется с помощью датчика перепада давления: если после подачи контроллером сигнала на включение насоса он не получает сигнал от датчика перепада, то далее он подает сигнал на резервный насос. Если и в этом случае после подачи сигнала на включение резервного насоса он не получает "обратную связь" от реле перепада, то контроллер фиксирует аварию насосов подпитки.
По поводу сообщений, которые вы писали выше: мы всегда за максимально возможное улучшение наших приборов для наших партнеров и клиентов, поэтому можете, пожалуйста, прислать более подробное описание функций, которые работают не так, как хотелось бы, на мою почту? Возможно, ваше видение того, как определенные функции должны функционировать на самом деле. Буду рад обратной связи!