PDA

Просмотр полной версии : Подключение СП270 к ПЛК160, ПЛК -мастер



GREGORY64
12.03.2020, 18:42
Как адресовать вывод на лампочку в панели битовой информацмм с ПЛК по Модбасу RTU? Задаю 8 bit output module. но в нем 8 битовых значений, а адрес один,например 256. Как уточнить адресацию для каждого бита? Выбирал в панели PSB и 256. Потом PSW , 256 и 0 для нулевого бита. Не выводит сигнал на лампочку.Показания типа WORD выводит. Т.е. связь есть.

petera
12.03.2020, 19:13
Как адресовать вывод на лампочку в панели битовой информацмм с ПЛК по Модбасу RTU? Задаю 8 bit output module. но в нем 8 битовых значений, а адрес один,например 256. Как уточнить адресацию для каждого бита? .
Bit 0 модуля = PSB256
Bit 1 модуля = PSB257
Bit 2 модуля = PSB258
.............................
Bit 7 модуля = PSB263

ЗЫ
Для 8 bit output module должна использоваться команда 0х0f(force multiply coils)

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12241&d=1394708722

GREGORY64
13.03.2020, 09:02
Спасибо!Как я сразу не додумался,все же просто!

Shera_Best
23.05.2020, 19:17
Аналогичный вопрос был, только панель СП-310Р. Я думаю это надо указать в руководстве. Т.к. например сколько я раньше работал с мобдасом то везде битовая переменная обозначается с указанием байта и номер бита в нем.