Здравствуйте, соединили МВ110-224.4 ТД с АС4-М в соответствии со схемой, показанной в руководстве по эксплуатации. Установили драйвера с официального сайта ОВЕН: https://owen.ru/product/as4m/documentation_and_software. Не смогли сконфигурировать, пишется "Не удалось установить связь с прибором". Драйвера переустанавливали, проверяли с 3 компьютеров (2 из которых на Windows 10,а 3 на Windows 7). В чем может заключаться проблема?

Новикова Маргарита
12.03.2020, 11:56
Здравствуйте, соединили МВ110-224.4 ТД с АС4-М в соответствии со схемой, показанной в руководстве по эксплуатации. Установили драйвера с официального сайта ОВЕН: https://owen.ru/product/as4m/documentation_and_software. Не смогли сконфигурировать, пишется "Не удалось установить связь с прибором". Драйвера переустанавливали, проверяли с 3 компьютеров (2 из которых на Windows 10,а 3 на Windows 7). В чем может заключаться проблема?

Добрый день.
Уточните, АС4-М в диспетчере устройств отображается корректно (без восклицательных знаков)? Какой номер СОМ-порта?
Какие сетевые настройки задаете в конфигураторе М110 для подключения к модулю?
Модуль ранее использовался?

niyazM
13.03.2020, 14:06
АС4-М в диспетчере отображается корректно(без восклицательных знаков): 47865. В результате тестов было выявлено, что номер COM-порта всегда остается 3, проверяли на 2 компьютерах. Модуль ранее не использовался, сетевые настройки в конфигураторе М110 оставлены по умолчанию.

teikovo43
13.03.2020, 15:05
Здравствуйте, та же проблема с MВ110-224.8А, пробовал сбрасывать на заводские настройки, с контактом "1" заходит на устройство, когда контакт "1" в положении OFF, не соединяется.

Новикова Маргарита
13.03.2020, 15:34
АС4-М в диспетчере отображается корректно(без восклицательных знаков): 47865. В результате тестов было выявлено, что номер COM-порта всегда остается 3, проверяли на 2 компьютерах. Модуль ранее не использовался, сетевые настройки в конфигураторе М110 оставлены по умолчанию.

Проверьте корректность подключения проводов от модуля до преобразователя (А к А, В к В).
Если все подключено корректно, возможно, сетевые настройки в модуле отличаются от заводских.
Попробуйте установить перемычку JP1 на верхней клеммной колодке между клеммами DEF и GND. В этом режиме прибор сохраняет заданные в него ранее сетевые настройки, но к конфигуратору подключается на заводских.

Новикова Маргарита
13.03.2020, 15:37
Здравствуйте, та же проблема с MВ110-224.8А, пробовал сбрасывать на заводские настройки, с контактом "1" заходит на устройство, когда контакт "1" в положении OFF, не соединяется.

Добрый день.
При установке переключателя 1 в положение ON прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
Поэтому нужно установить переключатель 1 в положение ON, подключиться к модулю, считать записанные в него сетевые параметры, потом перевести переключатель в положение Off, подключиться к модулю, используя считанные с него сетевые параметры и изменить их на нужные.
Все действия с переключателем проводить при отключенном питании.

teikovo43
13.03.2020, 15:59
Добрый день.
При установке переключателя 1 в положение ON прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
Поэтому нужно установить переключатель 1 в положение ON, подключиться к модулю, считать записанные в него сетевые параметры, потом перевести переключатель в положение Off, подключиться к модулю, используя считанные с него сетевые параметры и изменить их на нужные.
Все действия с переключателем проводить при отключенном питании.

Выполнял все по инструкции, тоже самое, в режиме OFF не подключается

niyazM
13.03.2020, 16:11
Возник вопрос. Есть преобразователь интерфейсов RS 485<>USB и клеммник, как указано на рисунки: 47869. При подключении в соответствии с разъемом указанные метки различаются, 47870. Так и должно быть? Пробовали сбросить к заводским настройкам следуя инструкции, проблема заключается в том что связь с устройством невозможен из-за того что COM-порт не определяется автоматически, а мы не знаем к какому COM-порту он подключен.

Новикова Маргарита
16.03.2020, 16:03
Выполнял все по инструкции, тоже самое, в режиме OFF не подключается

Подключитесь к конфигуратору с установленным переключаетелем, считайте с модуля сетевые настройки и приложите скриншот.

Новикова Маргарита
16.03.2020, 16:05
Возник вопрос. Есть преобразователь интерфейсов RS 485<>USB и клеммник, как указано на рисунки: 47869. При подключении в соответствии с разъемом указанные метки различаются, 47870. Так и должно быть? Пробовали сбросить к заводским настройкам следуя инструкции, проблема заключается в том что связь с устройством невозможен из-за того что COM-порт не определяется автоматически, а мы не знаем к какому COM-порту он подключен.

Нет, это брак. По вопросу замены клеммника Вы можете обратиться в сервисный центр. Правильное положение контактов указано на корпусе АС4-М.
При подключении АС4-М к ПК Вы можете посмотреть номер СОМ-порта в диспетчере устройств.

Антон Новайкин
17.03.2020, 10:36
Добрый день.
Напишите пожалуйста серийный номер прибора.