Просмотр полной версии : Каковая будет суммарная погрешность
Добрый день.
Планируем использовать Модули МВ110 кл 0,25 с датчиками ДТСхх4 класса допуска В.
Необходимо знать какова будет суммарная погрешность данной системы?
Мария Мильчакова
11.03.2020, 11:51
Добрый день.
Погрешность измерительной цепи датчик-прибор складывается из погрешности датчика, погрешности соединительных проводов и погрешности прибора.
Погрешность датчика рассчитывается по формуле из вложения47835
Максимальная погрешность прибора рассчитывается путем перемножения предела приведенной погрешности прибора (0,25%) на диапазон измерения прибора для данного типа датчика.
Погрешностью соединительных проводов при 3-проводной схеме соединения можно пренебречь.
Добрый день.
Погрешность измерительной цепи датчик-прибор складывается из погрешности датчика, погрешности соединительных проводов и погрешности прибора.
Погрешность датчика рассчитывается по формуле из вложения47835
Максимальная погрешность прибора рассчитывается путем перемножения предела приведенной погрешности прибора (0,25%) на диапазон измерения прибора для данного типа датчика.
Погрешностью соединительных проводов при 3-проводной схеме соединения можно пренебречь.
Получается что при покупке датчиков ДТС014-РТ1000.В3.20/0,5. Диапазон измерений прибора -200 ... +850 градусов цельсия. Соответсвенно погрешность преобразователя для данных датчиков уже +- 2.625 , плюс погрешность датчика...
Мария Мильчакова
11.03.2020, 16:15
Получается что при покупке датчиков ДТС014-РТ1000.В3.20/0,5. Диапазон измерений прибора -200 ... +850 градусов цельсия. Соответсвенно погрешность преобразователя для данных датчиков уже +- 2.625 , плюс погрешность датчика...
Добрый день.
Максимальная погрешность модуля в соответствии с классом точности составляет +/- 2.625 градуса. Также для расчета погрешности цепи "датчик-прибор" стоит прибавить погрешность самого датчика.
Добрый день.
Максимальная погрешность модуля в соответствии с классом точности составляет +/- 2.625 градуса. Также для расчета погрешности цепи "датчик-прибор" стоит прибавить погрешность самого датчика.
Тогда лучше в данной связке будет использовать датчики с аналоговым выходом? ДТС125М.И? Погрешность измерения необходима ближе к +/- 0,3 градуса..
Мария Мильчакова
11.03.2020, 16:35
Добрый день.
Если Вы возьмете датчики ДТС125М с диапазоном преобразования -40...+80, то погрешность самого датчика будет около 0,25 градуса и погрешность модуля будет около 0,25 градуса.
Добрый день.
Если Вы возьмете датчики ДТС125М с диапазоном преобразования -40...+80, то погрешность самого датчика будет около 0,25 градуса и погрешность модуля будет около 0,25 градуса.
А что лучше выбрать для достижения более меньшей погрешности?
Мария Мильчакова
12.03.2020, 11:05
А что лучше выбрать для достижения более меньшей погрешности?
Добрый день.
Только если взять датчик ДТС125М с более узким диапазоном: -20...+80, но сильного выигрыша по погрешности это не даст. Для приборов ОВЕН класс точности при работе с сигналами 4..20 мА составляет 0,25%.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot