Просмотр полной версии : Развитие ТРМ1033



Кириенок Дмитрий
11.03.2020, 09:53
Доброго времени суток, Форумчане.
В этой теме делимся своими мыслями/пожеланиями по дальнейшему развитию ТРМ1033.
Если Вы не пользуетесь этим прибором или используете через раз, то напишите - почему?
Принимается любая критика. Начиная с функционала и заканчивая тем, что кнопки "слишком мягкие".

Кириенок Дмитрий
11.03.2020, 13:44
Из последних пожеланий:
1) Частотное управление вентиляторами
2) Управление EC- двигателями
3) Контроль СО2
4) Готовая интеграция с верхним уровнем (SCADA)
5) Работа с двумя нагревателями

Алексей Ястр.
12.03.2020, 12:32
Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция.

Кириенок Дмитрий
12.03.2020, 12:57
Здравствуйте, Алексей Ястр.
Принято. Это используется для экономии тепла, как я понимаю?

Алексей Ястр.
13.03.2020, 12:22
Мы модернизируем (в рамках текущего ремонта) старые приточные системы вентиляции в школах, садах, поликлиниках. Гос. учреждения много денег не выделяют, меняем самое основное контроллер с датчиками и смесительный узел, заслонки не меняются. И получается что зимой в дежурном режиме КЗР закрывается, но вода в калорифере быстро остывает (заслонки нет либо она не работает), срабатывает условие "если Тобр < НРГ, то клапан открывается на 100 %, прогревая калорифер". И так это может происходить с частотой каждые 5 минут. Соответственно в это время (когда в дежурном режиме зимой КЗР открыт на 100%) идет перегрев, и большие нагрузки на резьбовые соединения в смесительном узле так идет постоянное остывание и моментальный нагрев в плоть до 90 градусов. Эта функция была у вас в ТРМ133, эта функция есть в контроллерах "SEGNETICS", в контроллере "АТЛАС".

Кириенок Дмитрий
13.03.2020, 13:06
Понял.
Пока такой функции нет, как Вам такое решение?
1) Уменьшить дельту обратной воды
2) Уменьшить время прогрева в дежурном режиме
Это должно привести к уменьшению колебаний температуры в дежурном режиме

Shera_Best
21.05.2020, 21:43
Добрый день, у наших партнеров имеется ТРМ1033-22.00. У меня стоит задача по автоматизации системы вентиляции. Из ваших наборов алгоритмов подходит алгоритм с электрическим нагревом (02). Если я правильно понимаю, то алгоритм зашит в модификацию прибора.
Можно ли перепрошить ТРМ (т.е. из ТРМ1033-22.00 сделать ТРМ1033-02.00), чтобы не терять время на поиск, закуп, поставку и т.д. (тем более везде карантин)? Приборы по кол-ву входов и выходов не отличаются.
Второй вопрос, не могли бы поделиться заложенным алгоритмом для реализации его в контроллере ПР-200 (также имеющийся у наших партнеров).

Лапин Юрий
22.05.2020, 10:59
Добрый день.
ТРМ1033 можно перепрошить на любой из существующих для него алгоритмов посредством подключения его к OWEN Configurator.
Поделиться закладываемым в него алгоритмом для загрузки в ПР200 возможности не имеем.

Shera_Best
22.05.2020, 15:08
Вы просили любую критику :) .
В словах конфигуратора попадаются пропущенные буквы
"Время задержки запуска вентилятора после подачи команы на открытие ВКп, в секундах"
"Максимально допустиая температура приточного воздуха"
и еще где-то видел...

Юрий P
02.06.2020, 18:46
Доброго времени коллеги.
столкнулся с таким вот проблемой: на объекте была смонтирована приточная установка, но автоматизация не выполнялась.
установка оснащена водяным нагревателем, фреоновым охладителем и помимо основного вентилятора резервным. Модификации ТРМ1033 для данной комплектации установки отсутствует. Будет ли в последствии разрабатываться такая модификация ТРМ1033.

Ura2000
10.12.2020, 11:07
ТРМ1033 - проблема со Сбросом АВАРИИ
1. Идет штатный запуск установки.
2. Калорифер переразмерен в+,
поэтому после фазы прогрева при
выходе на регулирование наблюдаем
значительный провал Тприт ( при Т уст=23 град
падаем до 17,5 град.).
АвариЙ нет из-за опушенного вниз графика
Тобр.
3. Выходим на уставку 23 град. при параметрах
Kp=4 Ti=120, наблюдаем качку от уставки +-1 град.
4. Если Kp=3 при пуске просаживаемся и вылетаем на
заморозку.
5. Оставляем Kp=4 Ti=120.

6. Переходим в дежурный режим.
7. Клапан водяной открывается и Тобр взлетает
за 55 град,
8. Вылетает ошибка ПРОГРЕВ.
9. Пытаемся ее сбросить кнопками. Сброс АВАРИИ и Сброс Журнала аврий.
не удается.
10. Вкл/выкл ТРМ1033 АВАРИЯ "ПРОГРЕВ" не уходит.
11. Встаем конфигуратором и пытаемся сбросить
АВАРИю. Сброс АВАРИИ проходит.

13. Ломаем РЕПУ.(ищем временный выход).
14. Ура. Нашли. Если ВЫКЛ. обесточить всю установку в режиме РАБОТА,
то при включении она стартует штатно без АВАРИЙ. Вопрос это неисправность прибора или что Это.

KoT'86
23.09.2022, 08:16
1. В ТРМ1033 отсутствует задержка на закрытие приточного воздушного клапана, после выключения приточного вентилятора.
2. На главном экране ТРМ1033 показания "КЗР Нагрев" по всей видимости взяты с блока ПИД-регулятора, а не с аналогового выхода контроллера, т.о. при установке "Мин. напряжения на выходе" (отличного от "0") на главном экране наблюдаем "0", что не соответствует действительности.